16.01.2019 в 08:24:14
Добрый день! Имеется квартира с лучевой разводкой отопления от внутриквартирной гребенки. Крышная котельная, теплосчетчики. Радиаторы Пурмо с нижним подключением. перед счетчиком балансировочный винтиль. проблема в шуме радиаторов. Сначала убавил подачу от счетчика (была 0,5 куб.м в час). Стало тише. Но как только отключаешь одну батарею, начинают шуметь другие, если клапаны на них прикрыты. Если открыть все клапаны - тишина. вопрос как добиться, чтобы радиаторы можно было индивидуального регулировать, чтобы не появлялся шум? Подача с обраткой не перепутаны. Шум шипящий и исходит от клапанов.
16.01.2019 в 09:22:10
Игорич, Термоголовки стоят, или вы на узле подключения крутите запорные клапана?
16.01.2019 в 09:40:16
Hitgher написал: Игорич, Термоголовки стоят, или вы на узле подключения крутите запорные клапана?
Hitgher, на радиаторах только сам клапан и обычная крутилка. Я ей кручу.
16.01.2019 в 10:59:17
Игорич, Фото, что вы крутите.
16.01.2019 в 11:11:00
Игорич написал: Радиаторы Пурмо с нижним подключением.
Фото узла подключения. Этот узел может содержать золотниковые запорные элементы, которыми можно дополнительно снизить расход носителя. Но уточните состояние дома. Не может оказаться, что большая часть квартир вообще не отапливается?
16.01.2019 в 12:14:16
cineman написал:
Игорич написал: Радиаторы Пурмо с нижним подключением.
Фото узла подключения. Этот узел может содержать золотниковые запорные элементы, которыми можно дополнительно снизить расход носителя. Но уточните состояние дома. Не может оказаться, что большая часть квартир вообще не отапливается?
cineman, там два так сказать винта под шестигранник ими можно отключить радиатор. Типо как на фото
Дом заселен мало. Судя по соседним счетчикам, расход даже в пустых квартирах есть. Вопрос только как сильно открыты краны
16.01.2019 в 14:34:50
Игорич написал: там два так сказать винта под шестигранник ими можно отключить радиатор. Типо как на фото
На фото не шестигранник, а шаровой кран под шлиц. Таким не получится регулировать. А вот шестигранниками можно плавно понижать расход. Если они есть, закрывайте небольшими шагами поочерёдно левый и правый до снижения шума.
16.01.2019 в 14:51:56
Игорич написал: Шум шипящий и исходит от клапанов.
слишком большой перепад давления на полузакрытом клапане.
Игорич написал: вопрос как добиться, чтобы радиаторы можно было индивидуального регулировать, чтобы не появлялся шум?
Кардинально - на входе в квартиру установить автоматический регулятор перепада давлений АРПД. Тогда даже при всех закрытых батареях и одной полуоткрытой шума не будет
16.01.2019 в 14:54:21
Игорич написал: от внутриквартирной гребенки.
фото ее вентилей? Но даже если отрегулировать на коллекторе, все равно может появиться шум, если будет полуоткрыт термоклапан только на одном радиаторе. (Если не ставить АРПД, чудес не случится :))
16.01.2019 в 14:56:35
cineman написал:
Игорич написал: там два так сказать винта под шестигранник ими можно отключить радиатор. Типо как на фото
На фото не шестигранник, а шаровой кран под шлиц. Таким не получится регулировать. А вот шестигранниками можно плавно понижать расход. Если они есть, закрывайте небольшими шагами поочерёдно левый и правый до снижения шума.
cineman, у меня шестигранник, просто фото не нашел. Вопрос в том, что шум убирается до тех пор, пока не закроешь другой радиатор))
BV написал:
Игорич написал: Шум шипящий и исходит от клапанов.
слишком большой перепад давления на полузакрытом клапане.
Игорич написал: вопрос как добиться, чтобы радиаторы можно было индивидуального регулировать, чтобы не появлялся шум?
Кардинально - на входе в квартиру установить автоматический регулятор перепада давлений АРПД. Тогда даже при всех закрытых батареях и одной полуоткрытой шума не будет
BV,Спасибо за решение. Но в новом доме прям обидно такие вещи за свои ставить. Хотя штука хорошая наверно.