16.01.2019 в 08:24:14

Добрый день! Имеется квартира с лучевой разводкой отопления от внутриквартирной гребенки. Крышная котельная, теплосчетчики. Радиаторы Пурмо с нижним подключением. перед счетчиком балансировочный винтиль. проблема в шуме радиаторов. Сначала убавил подачу от счетчика (была 0,5 куб.м в час). Стало тише. Но как только отключаешь одну батарею, начинают шуметь другие, если клапаны на них прикрыты. Если открыть все клапаны - тишина. вопрос как добиться, чтобы радиаторы можно было индивидуального регулировать, чтобы не появлялся шум? Подача с обраткой не перепутаны. Шум шипящий и исходит от клапанов.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

16.01.2019 в 09:22:10

Игорич, Термоголовки стоят, или вы на узле подключения крутите запорные клапана?

0
Аватар пользователя
Игорич

Местный

Регистрация: 19.05.2009

Рязань

Сообщений: 68

16.01.2019 в 09:40:16

Hitgher написал: Игорич, Термоголовки стоят, или вы на узле подключения крутите запорные клапана?

Hitgher, на радиаторах только сам клапан и обычная крутилка. Я ей кручу.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

16.01.2019 в 10:59:17

Игорич, Фото, что вы крутите.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.01.2019 в 11:11:00

Игорич написал: Радиаторы Пурмо с нижним подключением.

Фото узла подключения. Этот узел может содержать золотниковые запорные элементы, которыми можно дополнительно снизить расход носителя. Но уточните состояние дома. Не может оказаться, что большая часть квартир вообще не отапливается?

0
Аватар пользователя
Игорич

Местный

Регистрация: 19.05.2009

Рязань

Сообщений: 68

16.01.2019 в 12:09:41

Hitgher написал: Игорич, Фото, что вы крутите.

Hitgher,

Вот это

0
Аватар пользователя
Игорич

Местный

Регистрация: 19.05.2009

Рязань

Сообщений: 68

16.01.2019 в 12:14:16

cineman написал:

Игорич написал: Радиаторы Пурмо с нижним подключением.

Фото узла подключения. Этот узел может содержать золотниковые запорные элементы, которыми можно дополнительно снизить расход носителя. Но уточните состояние дома. Не может оказаться, что большая часть квартир вообще не отапливается?

cineman, там два так сказать винта под шестигранник ими можно отключить радиатор. Типо как на фото

Дом заселен мало. Судя по соседним счетчикам, расход даже в пустых квартирах есть. Вопрос только как сильно открыты краны

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.01.2019 в 14:34:50

Игорич написал: там два так сказать винта под шестигранник ими можно отключить радиатор. Типо как на фото

На фото не шестигранник, а шаровой кран под шлиц. Таким не получится регулировать. А вот шестигранниками можно плавно понижать расход. Если они есть, закрывайте небольшими шагами поочерёдно левый и правый до снижения шума.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

16.01.2019 в 14:51:56

Игорич написал: Шум шипящий и исходит от клапанов.

слишком большой перепад давления на полузакрытом клапане.

Игорич написал: вопрос как добиться, чтобы радиаторы можно было индивидуального регулировать, чтобы не появлялся шум?

Кардинально - на входе в квартиру установить автоматический регулятор перепада давлений АРПД. Тогда даже при всех закрытых батареях и одной полуоткрытой шума не будет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

16.01.2019 в 14:54:21

Игорич написал: от внутриквартирной гребенки.

фото ее вентилей? Но даже если отрегулировать на коллекторе, все равно может появиться шум, если будет полуоткрыт термоклапан только на одном радиаторе. (Если не ставить АРПД, чудес не случится :))

0
Аватар пользователя
Игорич

Местный

Регистрация: 19.05.2009

Рязань

Сообщений: 68

16.01.2019 в 14:56:35

cineman написал:

Игорич написал: там два так сказать винта под шестигранник ими можно отключить радиатор. Типо как на фото

На фото не шестигранник, а шаровой кран под шлиц. Таким не получится регулировать. А вот шестигранниками можно плавно понижать расход. Если они есть, закрывайте небольшими шагами поочерёдно левый и правый до снижения шума.

cineman, у меня шестигранник, просто фото не нашел. Вопрос в том, что шум убирается до тех пор, пока не закроешь другой радиатор))

BV написал:

Игорич написал: Шум шипящий и исходит от клапанов.

слишком большой перепад давления на полузакрытом клапане.

Игорич написал: вопрос как добиться, чтобы радиаторы можно было индивидуального регулировать, чтобы не появлялся шум?

Кардинально - на входе в квартиру установить автоматический регулятор перепада давлений АРПД. Тогда даже при всех закрытых батареях и одной полуоткрытой шума не будет

BV,Спасибо за решение. Но в новом доме прям обидно такие вещи за свои ставить. Хотя штука хорошая наверно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

16.01.2019 в 15:04:33

Игорич, Вы должны понимать, что если все термоклапаны закрыты, кроме одного еле открытого - весь перепад окажется на нем ... хоть обкрутись шестигранниками. Если их зажать сильно - то они не дадут работать радиатору на полную мощность и уже сами начнут шуметь, если не сильно - то на них не будет перепада давлений, а перепад окажется на приоткрытом термоклапане. Шестигранниками как-то можно отрегулировать в статике, и если на радиаторах нет термоклапанов управляемых термоголовками.

В динамике достичь отсутствия шума во всем диапазоне расходов, имхо, только АРПД. Его надо подбирать по расчету... для это надо бы знать параметры всей квартирной системы отопления, и паспортные допустимые перепады давления на термоклапанах. А без расчета - тоже можно - но долго - методом проб и ошибок

0
Аватар пользователя
Игорич

Местный

Регистрация: 19.05.2009

Рязань

Сообщений: 68

16.01.2019 в 15:05:59

BV написал:

Игорич написал: от внутриквартирной гребенки.

фото ее вентилей? Но даже если отрегулировать на коллекторе, все равно может появиться шум, если будет полуоткрыт термоклапан только на одном радиаторе. (Если не ставить АРПД, чудес не случится :))

BV,

Сразу скажу, что радиаторы подключены правильно независимо от цветов труб))

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.01.2019 в 15:07:31

Игорич написал: Вопрос в том, что шум убирается до тех пор, пока не закроешь другой радиатор))

Значит, внесено общее сопротивление для контура квартиры где то на этажном коллекторе. Это не отменяет кручения шестигранников.

0
Аватар пользователя
Игорич

Местный

Регистрация: 19.05.2009

Рязань

Сообщений: 68

16.01.2019 в 15:10:53

BV написал: Игорич, Вы должны понимать, что если все термоклапаны закрыты, кроме одного еле открытого - весь перепад окажется на нем ... хоть обкрутись шестигранниками. Если их зажать сильно - то они не дадут работать радиатору на полную мощность и уже сами начнут шуметь, если не сильно - то на них не будет перепада давлений, а перепад окажется на приоткрытом термоклапане. Шестигранниками как-то можно отрегулировать в статике, и если на радиаторах нет термоклапанов управляемых термоголовками.

В динамике достичь отсутствия шума во всем диапазоне расходов, имхо, только АРПД. Его надо подбирать по расчету... для это надо бы знать параметры всей квартирной системы отопления, и паспортные допустимые перепады давления на термоклапанах. А без расчета - тоже можно - но долго - методом проб и ошибок

BV, почему сейчас я живу в доме с инд отоплением и могу как угодно регулировать радиаторы? Шума нет.