Добрый день!
Имеется квартира с лучевой разводкой отопления от внутриквартирной гребенки. Крышная котельная, теплосчетчики. Радиаторы Пурмо с нижним подключением. перед счетчиком балансировочный винтиль.
проблема в шуме радиаторов. Сначала убавил подачу от счетчика (была 0,5 куб.м в час). Стало тише. Но как только отключаешь одну батарею, начинают шуметь другие, если клапаны на них прикрыты. Если открыть все клапаны - тишина.
вопрос как добиться, чтобы радиаторы можно было индивидуального регулировать, чтобы не появлялся шум? Подача с обраткой не перепутаны. Шум шипящий и исходит от клапанов.
Игорич написал:
Радиаторы Пурмо с нижним подключением.
Фото узла подключения. Этот узел может содержать золотниковые запорные элементы, которыми можно дополнительно снизить расход носителя. Но уточните состояние дома. Не может оказаться, что большая часть квартир вообще не отапливается?
Игорич написал:
Радиаторы Пурмо с нижним подключением.
Фото узла подключения. Этот узел может содержать золотниковые запорные элементы, которыми можно дополнительно снизить расход носителя. Но уточните состояние дома. Не может оказаться, что большая часть квартир вообще не отапливается?
cineman, там два так сказать винта под шестигранник ими можно отключить радиатор. Типо как на фото
Дом заселен мало. Судя по соседним счетчикам, расход даже в пустых квартирах есть. Вопрос только как сильно открыты краны
Игорич написал:
там два так сказать винта под шестигранник ими можно отключить радиатор. Типо как на фото
На фото не шестигранник, а шаровой кран под шлиц. Таким не получится регулировать. А вот шестигранниками можно плавно понижать расход. Если они есть, закрывайте небольшими шагами поочерёдно левый и правый до снижения шума.
Игорич написал:
Шум шипящий и исходит от клапанов.
слишком большой перепад давления на полузакрытом клапане.
Игорич написал:
вопрос как добиться, чтобы радиаторы можно было индивидуального регулировать, чтобы не появлялся шум?
Кардинально - на входе в квартиру установить автоматический регулятор перепада давлений АРПД.
Тогда даже при всех закрытых батареях и одной полуоткрытой шума не будет
фото ее вентилей?
Но даже если отрегулировать на коллекторе, все равно может появиться шум, если будет полуоткрыт термоклапан только на одном радиаторе.
(Если не ставить АРПД, чудес не случится )
Игорич написал:
там два так сказать винта под шестигранник ими можно отключить радиатор. Типо как на фото
На фото не шестигранник, а шаровой кран под шлиц. Таким не получится регулировать. А вот шестигранниками можно плавно понижать расход. Если они есть, закрывайте небольшими шагами поочерёдно левый и правый до снижения шума.
cineman, у меня шестигранник, просто фото не нашел. Вопрос в том, что шум убирается до тех пор, пока не закроешь другой радиатор))
Игорич написал:
Шум шипящий и исходит от клапанов.
слишком большой перепад давления на полузакрытом клапане.
Игорич написал:
вопрос как добиться, чтобы радиаторы можно было индивидуального регулировать, чтобы не появлялся шум?
Кардинально - на входе в квартиру установить автоматический регулятор перепада давлений АРПД.
Тогда даже при всех закрытых батареях и одной полуоткрытой шума не будет
BV,Спасибо за решение. Но в новом доме прям обидно такие вещи за свои ставить. Хотя штука хорошая наверно.
Игорич,
Вы должны понимать, что если все термоклапаны закрыты, кроме одного еле открытого - весь перепад окажется на нем ... хоть обкрутись шестигранниками. Если их зажать сильно - то они не дадут работать радиатору на полную мощность и уже сами начнут шуметь, если не сильно - то на них не будет перепада давлений, а перепад окажется на приоткрытом термоклапане.
Шестигранниками как-то можно отрегулировать в статике, и если на радиаторах нет термоклапанов управляемых термоголовками.
В динамике достичь отсутствия шума во всем диапазоне расходов, имхо, только АРПД.
Его надо подбирать по расчету... для это надо бы знать параметры всей квартирной системы отопления, и паспортные допустимые перепады давления на термоклапанах.
А без расчета - тоже можно - но долго - методом проб и ошибок
фото ее вентилей?
Но даже если отрегулировать на коллекторе, все равно может появиться шум, если будет полуоткрыт термоклапан только на одном радиаторе.
(Если не ставить АРПД, чудес не случится )
BV,
Сразу скажу, что радиаторы подключены правильно независимо от цветов труб))
BV написал: Игорич,
Вы должны понимать, что если все термоклапаны закрыты, кроме одного еле открытого - весь перепад окажется на нем ... хоть обкрутись шестигранниками. Если их зажать сильно - то они не дадут работать радиатору на полную мощность и уже сами начнут шуметь, если не сильно - то на них не будет перепада давлений, а перепад окажется на приоткрытом термоклапане.
Шестигранниками как-то можно отрегулировать в статике, и если на радиаторах нет термоклапанов управляемых термоголовками.
В динамике достичь отсутствия шума во всем диапазоне расходов, имхо, только АРПД.
Его надо подбирать по расчету... для это надо бы знать параметры всей квартирной системы отопления, и паспортные допустимые перепады давления на термоклапанах.
А без расчета - тоже можно - но долго - методом проб и ошибок
BV, почему сейчас я живу в доме с инд отоплением и могу как угодно регулировать радиаторы? Шума нет.
Игорич написал:
что значит общее сопротивление контура?
Это понятнее электронщикам. Общий балластный резистор последовательно с группой параллельных нагрузок. Это некий вентиль на трубе, идущей к квартире. Частично таким резистором выступает сама общая труба ввода в квартиру.
BV написал: Игорич,
Вы должны понимать, что если все термоклапаны закрыты, кроме одного еле открытого - весь перепад окажется на нем ... хоть обкрутись шестигранниками. Если их зажать сильно - то они не дадут работать радиатору на полную мощность и уже сами начнут шуметь, если не сильно - то на них не будет перепада давлений, а перепад окажется на приоткрытом термоклапане.
Шестигранниками как-то можно отрегулировать в статике, и если на радиаторах нет термоклапанов управляемых термоголовками.
В динамике достичь отсутствия шума во всем диапазоне расходов, имхо, только АРПД.
Его надо подбирать по расчету... для это надо бы знать параметры всей квартирной системы отопления, и паспортные допустимые перепады давления на термоклапанах.
А без расчета - тоже можно - но долго - методом проб и ошибок
BV, почему сейчас я живу в доме с инд отоплением и могу как угодно регулировать радиаторы? Шума нет.
Игорич,
Понятия не имею, т.к. не телепат, как устроена Ваша система и какие там рабочие параметры Я НЕ ЗНАЮ.
Но, очевидно, что перепад давления на регулирующих элементах не превышает допустимый при любой регулировке.
Параметры насоса - рабочая характеристика, сопротивление труб - длина сечение, пределы регулировок и тд и тп.
ПС Прежде чем задавать какие либо вопросы - задумайтесь о том, что если что-то известно вам, то это не очевидно другим, тк другие не видели и понятия не имеют, что там у Вас и как.
Например, я Вам напишу, что купил новое авто - оно не едет, а старое может ехать как угодно и спрошу ВАС - почему?
Угу, а аналог АРПД - источник напряжения, поддерживающий стабильное напряжение на изменяющейся нагрузке, причем при наличии ненулевого внутреннего сопротивления питающей линии.
cineman написал:
Общий балластный резистор последовательно с группой параллельных нагрузок. Это некий вентиль на трубе, идущей к квартире. Частично таким резистором выступает сама общая труба ввода в квартиру.
Именно так и задачка - аналогия расчета схемы с последовательным (гидросопротивление питающей линии) (и) и параллельными резисторами (термоклапаны + сопротивление подводки + сопротивление преднастройки), причем клапаны меняют свое сопротивление от какой-то величины до бесконечности.
Верно. Только крутить нужно не пластиковый колпачек ручной регулировки, а поворотную шкалу преднастройки пропускной способности, которая под колпачком.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Верно. Только крутить нужно не пластиковый колпачек ручной регулировки, а поворотную шкалу преднастройки пропускной способности, которая под колпачком.
Inch1964, оно расходом управляет, но так же шумит само по себе. При большом перепаде нужно равномерно распределять вносимое сопротивление между несколькими последовательными вентилями.
cineman написал:
оно расходом управляет, но так же шумит само по себе
Конечно и шуметь может, если на этом термоклапане перепад давления больше допустимого (по беЗшумности) производителем.
От высокого перепада - получается слишком высокая скорость ТН внутри термоклапана, при котором возникает кавитационный шум.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
фото ее вентилей?
Но даже если отрегулировать на коллекторе, все равно может появиться шум, если будет полуоткрыт термоклапан только на одном радиаторе.
(Если не ставить АРПД, чудес не случится )
BV,
Сразу скажу, что радиаторы подключены правильно независимо от цветов труб))
Игорич, можно поробовать на гребенках регулировать.
От закрытого состояния.
Но не гарантия от шума. Просто перенос его в другое место.
cineman написал:
При большом перепаде нужно равномерно распределять вносимое сопротивление между несколькими последовательными вентилями
может и прокатит... Только когда темоголовка начнет закрываться - скорее всего зашумит.
А АРПД, даже и если будет шуметь - то в общем коридоре...