NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

17.01.2019 в 15:36:12

Вынесено из другой темы, поскольку вопрос узкоспециальный.

Суть: Во внутриквартирном электрощитке предполагается установка «сладкой парочки» УЗМ + УЗИП. Учитывая что домовые электросети древние и печальные, существует задача защитить оборудование в квартире от всякого рода вероятных и маловероятных проблем. Даже если проблемы маловероятны, то все равно защитить. Ибо альтернатива – закупка на всех потребителей UPS – гораздо дороже и избыточна. При обсуждении наполнения электрощита (в той, другой теме) столкнулся предложениями выкинуть УЗМ и УЗИП из схемы. Аргументов там за неустановку этих девайсов я честно говоря не увидел, кроме как "они ненадежны", может чего-то непонимаю.

Вопросы, в которых хотелось бы иметь ясность :

  • насколько разумно с Вашей точки зрения установка УЗМ и УЗИП в обычной квартире?
  • какие минусы установки УЗМ и УЗИП в обычной квартире, кроме стоимости самих девайсов и необходимости несколько большего размера щитка?

.

Для тех, кто рекомендует ставить УЗМ и УЗИП отдельно вопросы по конкретике:

  • Какие именно модели (производитель, номенклатурный номер) рекомендуете для домашнего внутриквартирного электрощитка?

  • УЗИП бывает 1P (18 мм толщиной) и 1P+N (35 мм толщиной и несколько дороже). Насколько понимаю, для работы этого девайса ему на входы необходимо подавать и P и N (и также оно должно иметь два выхода P и N для последовательной коммутации с нижестоящими девайсами). Каким же образом работает тонкое устройство, которое 1P (например IEK ОПС1-D 1Р), как его подключать?

.

холиваров не нужно. Нужны конкретные рекомендации. (через несколько дней необходимо уже закупаться). Заранее благодарю за конкретику.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.01.2019 в 16:19:42

:clapping :popcorn

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2019 в 16:33:39

NAF написал: Каким же образом работает тонкое устройство, которое 1P (например IEK ОПС1-D 1Р), как его подключать?

Между нолем и фазой. Варистор. При превышении напряжения выше штатного - замыкает подключенные проводники.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2019 в 16:35:04

NAF написал: и 1P+N (35 мм толщиной и несколько дороже). Насколько понимаю, для работы этого девайса ему на входы необходимо подавать и P и N (и также оно должно иметь два выхода P и N

Это для систем ТТ. Для МКД не актуально.

0
NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

17.01.2019 в 16:46:15

ПPOPAБ, Спасибо за пояснения про подключение IEK ОПС1-D 1Р


(А) Вводной автомат -- УЗМ -- УЗИП -- (УЗО, Автоматы) (Б) Вводной автомат -- УЗИП -- УЗМ -- (УЗО, Автоматы)

Как правильнее? Вариант А или Б? Или без разницы?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

17.01.2019 в 16:52:50

NAF написал: Как правильнее? Вариант А или Б?

Да никак, если новострой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2019 в 16:55:31

NAF написал: Как правильнее?

Б

MaSeVi написал: если новострой...

Не реконструированная кирпичная однокомнатная хрущоба, последний этаж.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2019 в 16:57:43

NAF написал: Спасибо за пояснения про подключение IEK ОПС1-D 1Р

Еще уточнение: Если у вас вводной АВ С40А последовательно с ним (УЗИП) необходимо установить плавкую вставку номиналом не выше 25А.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

17.01.2019 в 17:14:11

ПPOPAБ написал: Не реконструированная кирпичная однокомнатная хрущоба, последний этаж.

Я невнимателен, но УЗИП не нужен, да и УЗМ заменить на другую модель...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

17.01.2019 в 17:21:21

Если у вас вводной АВ С40А последовательно с ним (УЗИП) необходимо установить плавкую вставку номиналом не выше 25А.

Если вводной АВ будет С25А, то плавкой вставки будет уже не нужно?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20828

17.01.2019 в 19:02:36

NAF, Надо .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу