Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2007 в 12:49:55

Добрый день, господа профессионалы, подскажите вот по такому вопросу: Есть новостройка с проложенным под стяжку кабелем для варочной электрической независимой панели на 220В. Панель собираюсь брать Bosh, где напряжение тоже 220. Принесли проект электрики в контору для согласования и нам говорят, что в нашем доме расчитано под напряжение 380 В и нам нужно переделывать кабель иначе будет выбивать пробки (извините, излагаю своими словами, т.к. термины не знаю). Как быть в данной ситуации, можно ли оставить все как есть и чем это будет нам грозить. Квартира 130 кв м , быт приборов много (кондиц., ТВ, комп, много кух техники, посудом, стир машины, сушка и т т.д). Или нужно проложить кабель на 380В и искать соотв. вар панель? тогда как прокладывать снова кабель, если стяжка уже готова и идет чистовая отделка. Заранее благодарю за ответ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

01.03.2007 в 12:59:10

Oli

Разрешённая мощность 14кВт, ограничивающий автомат 25А? Можно подключить панель к одной фазе, но это будет совсем впритык и при перегрузке действительно будет выбивать входной автомат.

тогда как прокладывать снова кабель, если стяжка уже готова и идет чистовая отделка

Допустим, открыто. Идущий по стене короб не будет сильно раздражать? ;)

искать соотв. вар панель

Они практически все допускают как однофазное, так и двух-/трёхфазное подключение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BorisM
BorisM
Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

01.03.2007 в 13:47:41

ВТБ! написал : Oli

Разрешённая мощность 14кВт, ограничивающий автомат 25А?

Кстати, хочу спросить, ведь входной автомат 25А по сути это не 14кВт, а все 16,5кВт, так ведь?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

01.03.2007 в 13:56:29

BorisM написал : по сути

По сути - для активной нагрузки (вроде плиты) зависит от напряжения в сети, температуры в щитке, длительности нагрузки/перегрузки, и от параметров тепловых расцепителей конкретного экземпляра входного автомата. А для проекта - 14, потому как с 15 начинается совсем другой ценник.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

01.03.2007 в 14:01:25

2Oli Покажите ваш проект, а то так вечно будем гадать что и для чего...

BorisM написал : Кстати, хочу спросить, ведь входной автомат 25А по сути это не 14кВт, а все 16,5кВт, так ведь?

Закон ома знаем? 220x25=5.5квт

Возможно: Проблема в том, что у вас, с ваших слов - трехфазный ввод. При этом общая мощность ввода около 14квт, но на каждую фазу вы можете повесить не более 14:3=4.6квт...

Чего вам сказали и чего вы донесли сюда - без проекта не поймешь, и вам не поможешь.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2007 в 14:37:29

2Oli В любом случае вам надо кабель менять на 5х4,0.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2007 в 15:09:44

Да, похоже нужно провод менять, а можно его как нибудь нарастить от уже существующего (может глупость сморозила, простите уж), а то так тяжко штробить все стены от коридора, по верху не пойдет. Заранее благодарю, за ответ

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

01.03.2007 в 15:51:26

avmal написал : 5х4,0

Это чтобы универсальный вариант был? Хоть однофазное, хоть многофазное? Формально-то 5*1.5 можно, а 5*2.5 для трёхфазного с нормальным запасом.

Oli написал : как нибудь нарастить от уже существующего

Квартирный щиток есть? И от него на кухню сейчас проложен трёхжильный кабель? Или несколько трёхжильных кабелей? Тогда есть варианты...

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2007 в 15:54:00

Oli написал : Да, похоже нужно провод менять, а можно его как нибудь нарастить от уже существующего (может глупость сморозила, простите уж), а то так тяжко штробить все стены от коридора, по верху не пойдет. Заранее благодарю, за ответ

Придется поштрабить - мужайтесь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

01.03.2007 в 16:04:34

avmal

Насколько криминально распределить рабочие проводники по двум трёхжильным кабелям не в общем кабель-канале (замурованные в стяжке) при условии, что в составе каждого будет жила PE, а жила N будет иметь сечение не меньше фазных? Диф.защита подразумевается сама собой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2007 в 16:15:45

ВТБ! написал : avmal

Насколько криминально распределить рабочие проводники по двум трёхжильным кабелям не в общем кабель-канале (замурованные в стяжке) при условии, что в составе каждого будет жила PE, а жила N будет иметь сечение не меньше фазных? Диф.защита подразумевается сама собой.

Лично я считаю, что криминала не будет, если под каждой оболочкой будет РЕ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу