avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2007 в 11:40:24

Prok12 написал : Из трех проводников делаем: 1) - нейтраль 2) Фаза 1 3) Фаза 2 Землю возьмете от того что у Вас там к розеткам идет. И будет Вам счастье!!

Счастья не будет. Мало того, что защитный ноль должен у каждой группы быть свой и быть по сечению не меньше фазного, но еще защитный ноль должен идти в одной оболочке с фазными.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

11.03.2007 в 09:34:06

Dmitriy_840 написал : Они могут подключатся как на 3, так и на 2 , так и на 1 фазу.

Нет! Только на 1 или 2!! См. внимательно описание: третья фаза НЕ используется - повисает в воздухе.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

11.03.2007 в 10:38:16

avmal написал : Мало того, что защитный ноль должен у каждой группы быть свой и быть по сечению не меньше фазного, но еще защитный ноль должен идти в одной оболочке с фазными.

Можете это обосновать? Защитный ноль у каждой группы свой - это как? ;) Защитный ноль (земля) ОБЩИЙ на всю квартиру, ни через какие группы автоматов не проходит. Так что это ЕДИНЫЙ провод, и как к нему подключить корпус варочной панели - не столь важно. И зачем его загонять в общую оболочку? В идеале как раз наоборот - надо по всей квартире провести земляные шины потолще отдельно от фазных проводов, и на них заземляться ))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.03.2007 в 11:02:19

Prok12 написал : Защитный ноль у каждой группы свой - это как? ;)

Это так - как вы подключились в шкафу к шине РЕ, так этот провод и должен идти в одной оболочке с рабочими до потребителя, если у вас не система ТТ, где вы можете и шину по всему периметру квартиры провести.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

11.03.2007 в 11:10:48

avmal написал : Это так - как вы подключились в шкафу к шине РЕ, так этот провод и должен идти в одной оболочке с рабочими до потребителя, если у вас не система ТТ, где вы можете и шину по всему периметру квартиры провести.

Обоснуйте: какие дополнительные риски появляются, если я земляной провод возьму не из той же оболочки, где идут фазные к варочной панели, а из ближайшей к ней розетки (будем считать, что сечение земляного провода в розетках соответстует автомату варочной панели)? На вскидку вижу только риск пьяного электрика, который может залезть в мой щиток, и открутить землю от розеток. Но с таким же успехом (с той же вероятностью) он может лишить земли и варочную панель, у которой земля в одной оболочке с фазными ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

11.03.2007 в 11:15:21

Prok12

Вполне трезвый электрик отключит группу - все жилы. Он же знает, что там больше ничего "висеть" не должно (разве что кроме ДСУП - но это отдельная история). А дальше начнутся приключения.

Про снижение уровня пожарной безопасности при наличии УЗО я уже и не говорю.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

11.03.2007 в 17:32:55

Вот что говорит по этому поводу ПУЭ: 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники ... 1.7.124 Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям...

Так что при стационарной прокладке Pe общая оболочка НЕ требуется. Формально конфигурация цепи Pe должна совпадать с конфигурацией рабочих проводников, то есть "звездится" они должны в общих коробках или щитках.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.03.2007 в 17:59:29

Arr написал : Вот что говорит по этому поводу ПУЭ: 1.7.124 Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям...

Так что при стационарной прокладке Pe общая оболочка НЕ требуется. Формально конфигурация цепи Pe должна совпадать с конфигурацией рабочих проводников, то есть "звездится" они должны в общих коробках или щитках.

Здесь, собственно говоря, вопрос и идет об этом. Автор вопроса не собирается тащить отдельный защитный провод от щита, а хочет использовать РЕ от другой группы потребителей.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

11.03.2007 в 19:14:30

"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
..."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу