cineman написал: Это съёмная панель котла со встроенным термостатом. Мало таких котлов в природе. П. С. На всякий случай написал, чтобы кто то не начал выдирать панель управления из своего котла.

И недорогой электромеханический термостат можно установить. Конечно, не все котлы имеют съемную панель со встроенным цифровым комнатным термостатом. Но и показанный ниже обычный недорогой электромеханический термостат, также избавит котел от излишнего тактования и сэкономит газ.

sneg91 написал: Я не знаю как настроить модуляцию котла, но в инструкции указано как настроить котел на определенную мощность (собственно разные модели этих котлов и отличаются настройками только от 13 до 24 квт.))

Правильная модуляция мощности котла настраивается величиной давления газа на газовом модуляторе. На этом модуляторе есть один или два маленьких штуцера, на которые присоединяется газовый манометр.

Газовый U манометр легко и недорого сделать из прозрачной трубочки и школьной линейки. Там давление газа то измеряется сантиметрами водяного столба. Т.е. ртом мы создаем намного большее давление.

Но эта процедура очень важна для экономии расхода газа. Т.к. устанавливает правильное соотношение между массой газа и массой воздуха для сгорания. В автокарбюраторе также важно выставить соотношение количества бензина и воздуха для нормального расхода бензина.

Пример, конструкция котла позволяет модулировать электронно-автоматически величину его мощность от 13 до 24 кВт. Но замечу, что если газовый модулятор не настроен, то возможности котла по широте модуляции мощности, могут оказаться сильно ограничены. Например, вместо интервала 13-24кВт, котел сможет модулировать только в интервале 18-24 кВт (при этом еще и расход газа будет завышен).

Т.е. минимально возможную мощность котла уменьшить невозможно без конструктивных и изменений в котле. А вот чтобы минимум смог быть в пределе заявленного производителем - нужно настроить давление газа на газовом модуляторе.

После каждого цикла (такта) котел начинает подбор своей мощности (модуляцию мощности) заново. И сначала такта включает сразу максимальную мощность (пусть в данном случае 24 кВт). А только потом, постепенно убавляет свою мощность. Для того, чтобы котлу успеть выйти на оптимальную (подстроится под отопительную систему), требуется от 10 мин до часа (в зависимости от емкости теплоносителя) и инерционности системы отопления.

Поэтому, часто выгодно программно ограничить максимальную мощность котла. Т.е. чтобы котел начинал такт не с 24 кВт мощности, а например, 16 кВт. Это уменьшит время выхода котла на оптимальный режим мощности, а следовательно на оптимальный расход газа.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2019 в 13:13:01

con написал: Сравнение не совсем корректное . При тройном расходе машина не "поедет" , т.е будет тоже самое что и на обеднённой смеси , только с "тройным" расходом . Настройкой добивались баланса между расходом и приёмистостью двигателя. И , что по моему самое важное , реально настраивали - единицы . Остальные наворотят непойми чего и ... в общем "единицы" без работы не сидели :) .

Да, некоторые и не настраивали автокарбюраторы. Так же как большинство сейчас не настраивает газовый модулятор котла. Но, согласитесь, что это неправильно. Кто хочет реальной экономии - найдет способ настроить. Хоть газовый модулятор котла, хоть автокарбюратор.

А авто поедет и на переобогащенной рабочей смеси. Просто несгоревший бензин будет вылетать в выхлопную трубу. Плюс еще непрогоревший бензин будет засорять выхлопную систему сажей.

Так же и с газовым котлом. Неверное соотношение газа и воздуха для горения в камере сгорания котла - неизбежно приводит к существенному увеличению расхода газа.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
sneg91

Местный

Регистрация: 07.11.2018

Тюмень

Сообщений: 26

13.02.2019 в 13:46:29

Inch1964 написал:

cineman написал: Это съёмная панель котла со встроенным термостатом. Мало таких котлов в природе. П. С. На всякий случай написал, чтобы кто то не начал выдирать панель управления из своего котла.

И недорогой электромеханический термостат можно установить. Конечно, не все котлы имеют съемную панель со встроенным цифровым комнатным термостатом. Но и показанный ниже обычный недорогой электромеханический термостат, также избавит котел от излишнего тактования и сэкономит газ.

sneg91 написал: Я не знаю как настроить модуляцию котла, но в инструкции указано как настроить котел на определенную мощность (собственно разные модели этих котлов и отличаются настройками только от 13 до 24 квт.))

Правильная модуляция мощности котла настраивается величиной давления газа на газовом модуляторе. На этом модуляторе есть один или два маленьких штуцера, на которые присоединяется газовый манометр.

Газовый U манометр легко и недорого сделать из прозрачной трубочки и школьной линейки. Там давление газа то измеряется сантиметрами водяного столба. Т.е. ртом мы создаем намного большее давление.

Но эта процедура очень важна для экономии расхода газа. Т.к. устанавливает правильное соотношение между массой газа и массой воздуха для сгорания. В автокарбюраторе также важно выставить соотношение количества бензина и воздуха для нормального расхода бензина.

Пример, конструкция котла позволяет модулировать электронно-автоматически величину его мощность от 13 до 24 кВт. Но замечу, что если газовый модулятор не настроен, то возможности котла по широте модуляции мощности, могут оказаться сильно ограничены. Например, вместо интервала 13-24кВт, котел сможет модулировать только в интервале 18-24 кВт (при этом еще и расход газа будет завышен).

Т.е. минимально возможную мощность котла уменьшить невозможно без конструктивных и изменений в котле. А вот чтобы минимум смог быть в пределе заявленного производителем - нужно настроить давление газа на газовом модуляторе.

После каждого цикла (такта) котел начинает подбор своей мощности (модуляцию мощности) заново. И сначала такта включает сразу максимальную мощность (пусть в данном случае 24 кВт). А только потом, постепенно убавляет свою мощность. Для того, чтобы котлу успеть выйти на оптимальную (подстроится под отопительную систему), требуется от 10 мин до часа (в зависимости от емкости теплоносителя) и инерционности системы отопления.

Поэтому, часто выгодно программно ограничить максимальную мощность котла. Т.е. чтобы котел начинал такт не с 24 кВт мощности, а например, 16 кВт. Это уменьшит время выхода котла на оптимальный режим мощности, а следовательно на оптимальный расход газа.

Inch1964, Спасибо, я полностью согласен что это нужно делать периодически... Как часто? Правильно я понимаю, что для максимально эффективного использования котла нужно чтобы его мощность равнялась мощности СО?

0
Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

13.02.2019 в 13:58:15

Inch1964, итогом настройки карбюратора , являлось качество сгорания смеси и как следствие - выход на максимальную мощность двигателя . Но никак не расход топлива и любой здравомыслящий автовладелец это понимал . Тут аналогия изначально неправильная .

Inch1964 написал: Пример, конструкция котла позволяет модулировать электронно-автоматически величину его мощность от 13 до 24 кВт.

Выражаясь "автомобильным" языком :" Имеем авто с двумя (тремя и более) двигателями разной мощности ." Или , имеем турбированный двигатель ... Но не "карбюратор " .Карбюратор только путает и отвлекает/уводит в сторону от сути понимания Вами сказанного .Не позволяет карбюратор менять(модулировать) мощность двигателя .

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2019 в 14:32:00

sneg91 написал: Спасибо, я полностью согласен что это нужно делать периодически... Как часто? Правильно я понимаю, что для максимально эффективного использования котла нужно чтобы его мощность равнялась мощности СО?

Если приходящее давление газа в магистрали часто меняется, то придётся делать это чаще. Ведь разработчики котлов, не ориентировались, что давление подачи газа к потребителю может часто меняться (наша российская действительность).

Для максимального энергосбережения котлом, нужно:

  • Первое настроить его газовый модулятор.
  • Второе установить комнатный термостат.
  • Третье, рассчитать так режим работы домовой системы отопления, чтобы температурный режим котла был оптимальный.
0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2019 в 14:35:38

con написал: итогом настройки карбюратора , являлось качество сгорания смеси и как следствие - выход на максимальную мощность двигателя . Но никак не расход топлива

Итогом настройки карбюратора являлось наиболее оптимальное соотношение топлива к объему воздуха для сгорания этого топлива. Этим достигается максимально возможный КПД двигателя.

Поэтому аналогия с газовым котлом - прямая. Нужно настроить соотношение газа к воздуху, для наиболее полного сгорания газа. Иначе непрогоревший газ будет улетать в выхлопную трубу. А вместе с ним, будут улетать заплаченные за этот газ денежки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

13.02.2019 в 15:16:56

Inch1964 написал: Поэтому аналогия с газовым котлом - прямая.

Прямой , она бы была применительно к АОГВ . Т.е "одна мощность - одна настройка" . Но Вы же говорите про горелку с изменяемой мощностью .Как получается что для 13 и 24кВт достаточно одного и того же соотношения газ/воздух ?

ps

Немного разовью ... Имеем два двигателя 40 и 80Л/с . Настроим карбюраторы , смесь , на этих двигателях , а потом переставим их местами ) с 40ки на 80ку и наоборот . Будут они работать с "максимальным КПД" ???

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2019 в 15:56:03

con написал: она бы была применительно к АОГВ . Т.е "одна мощность - одна настройка" . Но Вы же говорите про горелку с изменяемой мощностью .Как получается что для 13 и 24кВт достаточно одного и того же соотношения газ/воздух ?

В автодвигателе тоже не только одна ступень мощности. И что? Карбюратор настраивать не нужно?

Вы хотите сказать, что настройку газового модулятор котла тоже производить не нужно? :eek:

Почему же тогда производители котлов, включают настройку газового модулятора в необходимый регламентом перечень пуско-наладочных работ по котлам?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.02.2019 в 17:12:22

sneg91 написал: Правильно я понимаю, что для максимально эффективного использования котла нужно чтобы его мощность равнялась мощности СО?

Мощность системы отопления определяется текущими теплопотерями отапливаемого здания. Вас тянет на идеалы, а это вредно. Мощность котла может регулироваться модуляцией пламени в некоторых пределах, и в больших пределах временем горения горелки, которая может полностью отключаться, что может быть выгоднее, в сравнении с модуляцией горения.

0
Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

13.02.2019 в 17:52:19

Inch1964 написал: Вы хотите сказать, что настройку газового модулятор котла тоже производить не нужно? :eek:

Всё что хотел я сказал , а именно :" Аналогия с настройкой карбюратора неверна и путает тех , кто эту настройку делал" . В чём заключается настройка модулятора ? Выставить значения(по паспорту) давления газа при минимальной и максимальной мощностях котла , относительно давления в магистрали .Всё .)или не всё ?? Никаких "жиклёров" ,"уровня топлива" ...

Inch1964 написал: Нужно настроить соотношение газа к воздуху, для наиболее полного сгорания газа.

Как Вы настраиваете количество воздуха ? ) к примеру .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

13.02.2019 в 18:51:04

con написал: Inch1964 написал: Нужно настроить соотношение газа к воздуху, для наиболее полного сгорания газа.

Как Вы настраиваете количество воздуха ? ) к примеру .

Тут речь идет про кол-во газа при макс мощности. Будет больше - воздуха может не хватить. А в целом - % соотношение смеси обеспечено конструкцией горелки плюс конструкция котла.

PS На старых газовых плитах на конфорке была шторка расхода воздуха с винтиком. В новых - уже даааавно такого нет...

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.02.2019 в 20:12:07

Горение газа в так называемом атмосферном котле вызывает тягу в дымоходе. Величина этой тяги и прочие случайные параметры, типа размера щели под дверью, определяют дозу воздуха в процессе горения атмосферного котла. Если этого воздуха будет мало, получим тихое красное пламя с копотью и другими артефактами неполного сгорания. Если воздуха будет больше чем нужно, этот воздух унесёт в дымоход больше тепла от сгорания газа, чем унеслось бы при оптимальной дозе воздуха. Потому, все эти игры с модуляцией в атмосферных и вентиляторных котлах приносят снижение КПД процесса сжигания газа. Ближе к идеалу находятся вентиляторные конденсационные котлы с управляемой производительностью вентилятора. В этих котлах модуляция горелки по ступеням привязана к ступеням частот вращения вентилятора.

0
Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

14.02.2019 в 00:07:40

BV написал: Тут речь идет про кол-во газа при макс мощности. Будет больше - воздуха может не хватить.

Как то не логично ."Не хватает воздуха - уменьшаем мощность"... На котёл денег хватило , а на приточке кончились :) .

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.02.2019 в 07:11:40

cineman написал: Ближе к идеалу находятся вентиляторные конденсационные котлы с управляемой производительностью вентилятора. В этих котлах модуляция горелки по ступеням привязана к ступеням частот вращения вентилятора.

Сейчас многие и неконденсационные турбо котлы умеют управлять скоростью вращения воздушной турбины. Для обеспечения лучшего соотношения газ/воздух для полного сгорания.

А атмосферные котлы по объясненной Вами причине всегда будут иметь меньший КПД по сравнению с турбокотлами.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

14.02.2019 в 16:22:50

Inch1964 написал: А атмосферные котлы по объясненной Вами причине всегда будут иметь меньший КПД по сравнению с турбокотлами.

Только производитель думает иначе : https://www.vaillant.ru/customers/products/atmotec-pro-vuw240-5-3-c-turbotec-pro-vuw-242-5-3-c-20864.html . Один турбированный , второй - простой и у обоих КПД 91%. А по другому ,имхо, и быть не может . Потому как "турбина" в котле это не "эволюция" , а "костыль" для замены полноценного дымохода . Оттуда же и "игры с модуляцией" - плата за габариты и эстетику . ps

Чем больше вникаю в технологические (для меня) новинки , тем меньше остаётся сожалений , что вместо настенного Протерма поставил АОГВ .) с КПД 89% кстати :) . 23кВт на 40 метров площади ... ни настроек давления ,ни тактования ... пыхтит и пыхтит :) ) с разницой в 2% .