08.02.2019 в 10:50:57
Почему он работает некорректно? Вполне корректно, этот режим описан в инструкции, режим работы по температуре воздуха в помещении. При наборе температуры котел работает на максимумме (80) как достигла температура заданной отметки - отключается вообще. Мне такой режим не нравится просто
09.02.2019 в 20:58:36
sneg91 написал: Почему он работает некорректно?
При работе хоть с комнатным термостатом, хоть без, температура подачи котла не должна превышать температуру уставки на котле.
Возможно уставка стоит на +80. Поменяйте на +70
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.02.2019 в 12:25:08
sneg91 написал: При наборе температуры котел работает на максимуме (80) как достигла температура заданной отметки - отключается вообще. Мне такой режим не нравится просто
Да, Вы совершенно правы. Когда котел не имеет возможности подстроить свою выделяемую мощность под потребляемую системой мощность - он неизбежно начинает тактовать. Печальное следствие из режима тактования - повышенный в несколько раз расход газа.
Чтобы уменьшить тактование котла (при превышении минимальной мощности котла над потребляемой системой отопления мощности) - очень полезно применять комнатный термостат (штатное опциональное дополнение к котлу). Стоимость его небольшая.
Да и ресурс котла зависит от количества включений/выключений. Чем меньше тактование котла - тем больше сохраняется его ресурс.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.02.2019 в 13:22:00
Inch1964 написал:
sneg91 написал: Почему он работает некорректно?
При работе хоть с комнатным термостатом, хоть без, температура подачи котла не должна превышать температуру уставки на котле.
Возможно уставка стоит на +80. Поменяйте на +70
Inch1964, я бы поменял, но не знаю как, в инструкции нет таких сведений
11.02.2019 в 13:38:39
Есть еще мысли чтобы облегчить котлу работу до весны, заузить трубы между входом и выходом из радиатора (байпасы), там сейчас металлопласт, может получится его сжать немного
11.02.2019 в 14:36:59
sneg91 написал: я бы поменял, но не знаю как, в инструкции нет таких сведений
Вот не помню наизусть инструкцию по Навьен, а по Бакси помню то, что котел выключается по перегреву по значению уставки независимо от того работает котел с комнатным термостатом или без.
Причём величина перегрева относительно уставки (определенная опытным путём реальных измерений), может достигать 7 градусов.
Т.е. если уставка температуры подачи котла - +70 градусов, то реальная температура подачи котла может достигнуть около +77 градусов. Этой информации Вы не найдете нигде ни в техдоках на котёл, ни в интернете.
sneg91 написал: Есть еще мысли чтобы облегчить котлу работу до весны, заузить трубы между входом и выходом из радиатора (байпасы), там сейчас металлопласт, может получится его сжать немного
Котлу Вы никак не сможете "облегчить работу". Облегчить работу можно только встроенному в котел циркуляционному насосу, и то только, если отопительная система в результате работы термоголовок, заставляет цирк.насос котла иногда работать "на затык".
Дело в том, что насколько знаю, в газовых котлах Навьен (в тех, которые изучал) не устанавливается внутри котла байпас с перепускным клапаном. Разработчики котла решили, что вопрос о наличии перепускного клапана должны принимать проектировщики системы отопления.
А сжимать металлопластик очень бы Вам не советовал. По многим причинам.
Если Вас интересует режим работы котлового насоса "на затык", то посмотрите выложенные мною схемы. Для предотвращения поломки котлового насоса, на схемах предусмотрена установка внешнего перепускного клапана. Этот клапан, помимо сбережения ц.насоса котла, также выполняет важную роль в сбережении расхода газа.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.02.2019 в 14:47:11
я заузить хотел чтобы устранить тактование котла, которое происходит из-за того что мощность СО ниже выдаваемой мощности котла. получается котел нагревает объем жидкости в трубах очень быстро, а в радиаторы эта жидкость попадает конвекцией, не проходя через них напрямую
11.02.2019 в 17:21:21
sneg91 написал: Есть еще мысли чтобы облегчить котлу работу до весны, заузить трубы между входом и выходом из радиатора (байпасы), там сейчас металлопласт, может получится его сжать немного
sneg91, в настройках котла установите постоянное включенное состояние насоса. А ещё скажите спасибо тому. кто надоумил собрать существующую схему.
12.02.2019 в 08:04:19
cineman написал:
sneg91 написал: Есть еще мысли чтобы облегчить котлу работу до весны, заузить трубы между входом и выходом из радиатора (байпасы), там сейчас металлопласт, может получится его сжать немного
sneg91, в настройках котла установите постоянное включенное состояние насоса. А ещё скажите спасибо тому. кто надоумил собрать существующую схему.
cineman, как это сделать?
12.02.2019 в 14:43:41
sneg91 написал: я заузить хотел чтобы устранить тактование котла, которое происходит из-за того что мощность СО ниже выдаваемой мощности котла.
Вы совершенно верно рассуждаете. Но, к сожалению, невозможно уменьшить минимально модулируемую мощность котла (к примеру, из многих сотен моих заказчиков настроили газовый модулятор котла только двое).
Остальные заказчики говорят, что у них и так расход газа в два-три раза меньше, чем у соседей с такими же домами (т.е довольны и более этим вопросом у них заниматься нет стимула).
Может вы будете третьим, который все-таки настроит газовый модулятор котла (хотя практически все автолюбители настраивали карбюраторы!!! во избежание тройного расхода бензина!!!)
После настройки газового модулятора, следующим пунктом, который сэкономит Ваши денежки, будет очень экономически выгоден комнатный термостат (особенно в период межсезонья).
Ниже фото в доме моего заказчика, который разместил комнатный термостат правильно и верно. И в межсезонье ему этот термостат экономит расход газа раза в три примерно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.02.2019 в 15:10:20
sneg91 написал: как это сделать?
Обычно этот параметр называется временем постциркуляции насоса после отключения горелки котла. Нужно установить время на бесконечность, или что там будет подобное. Я тоже не знаток навьенов.
12.02.2019 в 15:12:29
Inch1964 написал: который разместил комнатный термостат правильно и верно
Это съёмная панель котла со встроенным термостатом. Мало таких котлов в природе. П. С. На всякий случай написал, чтобы кто то не начал выдирать панель управления из своего котла.
12.02.2019 в 15:25:24
у моего котла с завода похожий термостат, также был и на котле термона похожий, что там такого особенного? У меня котел будет также управляться через GSM сигнализацию. Я не знаю как настроить модуляцию котла, но в инструкции указано как настроить котел на определенную мощность (собственно разные модели этих котлов и отличаются настройками только от 13 до 24 квт.). Сейчас проектируя систему СО, я рассчитываю установить радиаторы суммарной мощности 22 квт. Плюс трубы и думаю как раз мощность 24 квт будет задействована.
12.02.2019 в 16:00:55
Inch1964 написал: (хотя практически все автолюбители настраивали карбюраторы!!! во избежание тройного расхода бензина!!!)
Сравнение не совсем корректное . При тройном расходе машина не "поедет" , т.е будет тоже самое что и на обеднённой смеси , только с "тройным" расходом . Настройкой добивались баланса между расходом и приёмистостью двигателя. И , что по моему самое важное , реально настраивали - единицы . Остальные наворотят непойми чего и ... в общем "единицы" без работы не сидели :) .
12.02.2019 в 16:01:43
sneg91 написал: у моего котла с завода похожий термоста
Не ведаю . Так не являюсь экстасенсом. Вы не перепутали куда пишете?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.