27.03.2019 в 12:15:07
Добрый день, подскажите в этой схеме ниже, нужен ли фильтр грубой очистки (сейчас стоит косой) и как его правильно расположить?
27.03.2019 в 14:22:27
mhs75, советую сделать проект самому в программе Аудитор СО или нанять кого-нибудь. Потратите на заказ проекта всего-то 5-10 т.р., а выиграете 50-100 т.р. Причем не придется жаловаться как тут завсегда: "Включаю ТП - не работают радиаторы! Включаю радиаторы - не работают теплые полы! Надеюсь, что таких проблем Вам не нужно. "Включаю свет в таулете - тухнет во всем доме! Выключаю свет в тулете - светит во всем доме по всем этажам! :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.03.2019 в 14:24:19
sneg91, Нет времени рисовать правильую схему, и разрабатывать хорошую принципиальность (время-то найти можно, но время стоит денег). К сожалению, могу сказать, что представленая схема плохая.
Ни подсоединения невравильные, ни необходимой арматуры нет, нет перепускного клапана....
Расчет теплопотерь этого дома наверняка не делали...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.03.2019 в 15:03:13
Inch1964, присоединяюсь, на схеме sneg91 нарисован жуткий трэш.
28.03.2019 в 13:12:28
Mazayac написал: Inch1964, присоединяюсь, на схеме sneg91 нарисован жуткий трэш.
Mazayac, в чем треш? Это же не вся схема, вопрос был куда устанавливать фильтр грубой очистки
28.03.2019 в 13:30:32
sneg91, во всём. В схеме подключения радиаторов, в выборе диаметров труб. Этот спрут целиком мертворождённый,куда ни поставь фильтр. Но если вопрос лишь в этом - без проблем! На выходе из котла ставьте, чтобы гайка сетки вниз смотрела. Это во-первых позволит его нормально прочищать, в отличие от установленных вверх ногами, а во-вторых избавит систему от теоретически возможных хлопьев накипи из теплообменника котла.
29.03.2019 в 08:53:14
Спасибо, именно в этом был вопрос. А вообще, эта схема составлена по советам ТС, вы можете это проследить на первой странице. Радиаторы (их количество) показаны условно, возможно вас это смутило, что их 4 всего?
29.03.2019 в 19:24:44
sneg91, Вам ТС прямо и сказал: схема плохая. На основании чего её сотворили - хороший вопрос. Гибрид ежа с ужом: двухтрубная СО почему-то переходит в сцепки из двух радиаторов, соединённых трубами малого диаметра... Как их балансировать будете? Как независимо в разных помещениях теплоотдачу будете регулировать? У подачи и обратки сцепок почему-то разный диаметр... Это типа "втекает больше воды, чем вытекает"? :) Но вообще по этим каракулям без важных подробностей предсказать ничего невозможно.
30.03.2019 в 11:15:29
sneg91, рекомендую выбрать ИЛИ однотрубную, ИЛИ двухтрубную систему, но не "сборную солянку". Исходя из этого выбора и выбирать всё.
Учитывайте, что котел Ваш кажется твердотопливный (скорее всего рабочее давление до 1,5 Бар). поэтому ему противопоказана закрытая система и принудительная циркуляция (ПЦ возможна и полезна только при наличии дополнительно установленного теплоаккумулятора). Или ПЦ для повышения КПД котла с насосом на байпасе и опять же перед теплоаккумулятором.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.03.2019 в 17:42:20
Хотелось узнать по выбору системы отопления. Вариант эконом, хочу уложится в 150-200. Дом двух этажный 170 м. Сперва хотел Ленинградку, но боюсь что, последние батереи будут не сильно теплыми. Потом захотел попутку, но почитал на форумах, чето так все сложно. В доме на первом этаже кухня 10 м., столовая 20 м., спальня 20 м. и гостиная 30 м. всего 6 окон, две входных двери, и одно маленькое в котельной. В дополнение хотел сделать теплые полы около 30 м. На втором этаже 4 окна, везде все окна одинаковые 130/140
07.04.2019 в 09:08:05
Вот обвязка котельной для ТТкотла -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу