sneg91
sneg91
Новичок

Регистрация: 07.11.2018

Тюмень

Сообщений: 26

27.03.2019 в 12:15:07

Добрый день, подскажите в этой схеме ниже, нужен ли фильтр грубой очистки (сейчас стоит косой) и как его правильно расположить?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.03.2019 в 14:22:27

mhs75, советую сделать проект самому в программе Аудитор СО или нанять кого-нибудь. Потратите на заказ проекта всего-то 5-10 т.р., а выиграете 50-100 т.р. Причем не придется жаловаться как тут завсегда: "Включаю ТП - не работают радиаторы! Включаю радиаторы - не работают теплые полы! Надеюсь, что таких проблем Вам не нужно. "Включаю свет в таулете - тухнет во всем доме! Выключаю свет в тулете - светит во всем доме по всем этажам! :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.03.2019 в 14:24:19

sneg91, Нет времени рисовать правильую схему, и разрабатывать хорошую принципиальность (время-то найти можно, но время стоит денег). К сожалению, могу сказать, что представленая схема плохая.

Ни подсоединения невравильные, ни необходимой арматуры нет, нет перепускного клапана....

Расчет теплопотерь этого дома наверняка не делали...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.03.2019 в 15:03:13

Inch1964, присоединяюсь, на схеме sneg91 нарисован жуткий трэш.

0
sneg91
sneg91
Новичок

Регистрация: 07.11.2018

Тюмень

Сообщений: 26

28.03.2019 в 13:12:28

Mazayac написал: Inch1964, присоединяюсь, на схеме sneg91 нарисован жуткий трэш.

Mazayac, в чем треш? Это же не вся схема, вопрос был куда устанавливать фильтр грубой очистки

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.03.2019 в 13:30:32

sneg91, во всём. В схеме подключения радиаторов, в выборе диаметров труб. Этот спрут целиком мертворождённый,куда ни поставь фильтр. Но если вопрос лишь в этом - без проблем! На выходе из котла ставьте, чтобы гайка сетки вниз смотрела. Это во-первых позволит его нормально прочищать, в отличие от установленных вверх ногами, а во-вторых избавит систему от теоретически возможных хлопьев накипи из теплообменника котла.

0
sneg91
sneg91
Новичок

Регистрация: 07.11.2018

Тюмень

Сообщений: 26

29.03.2019 в 08:53:14

Спасибо, именно в этом был вопрос. А вообще, эта схема составлена по советам ТС, вы можете это проследить на первой странице. Радиаторы (их количество) показаны условно, возможно вас это смутило, что их 4 всего?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.03.2019 в 19:24:44

sneg91, Вам ТС прямо и сказал: схема плохая. На основании чего её сотворили - хороший вопрос. Гибрид ежа с ужом: двухтрубная СО почему-то переходит в сцепки из двух радиаторов, соединённых трубами малого диаметра... Как их балансировать будете? Как независимо в разных помещениях теплоотдачу будете регулировать? У подачи и обратки сцепок почему-то разный диаметр... Это типа "втекает больше воды, чем вытекает"? :) Но вообще по этим каракулям без важных подробностей предсказать ничего невозможно.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.03.2019 в 11:15:29

sneg91, рекомендую выбрать ИЛИ однотрубную, ИЛИ двухтрубную систему, но не "сборную солянку". Исходя из этого выбора и выбирать всё.

Учитывайте, что котел Ваш кажется твердотопливный (скорее всего рабочее давление до 1,5 Бар). поэтому ему противопоказана закрытая система и принудительная циркуляция (ПЦ возможна и полезна только при наличии дополнительно установленного теплоаккумулятора). Или ПЦ для повышения КПД котла с насосом на байпасе и опять же перед теплоаккумулятором.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

МАРС ТАЗОВ
МАРС ТАЗОВ
Новичок

Регистрация: 31.03.2019

Москва

Сообщений: 1

31.03.2019 в 17:42:20

Хотелось узнать по выбору системы отопления. Вариант эконом, хочу уложится в 150-200. Дом двух этажный 170 м. Сперва хотел Ленинградку, но боюсь что, последние батереи будут не сильно теплыми. Потом захотел попутку, но почитал на форумах, чето так все сложно. В доме на первом этаже кухня 10 м., столовая 20 м., спальня 20 м. и гостиная 30 м. всего 6 окон, две входных двери, и одно маленькое в котельной. В дополнение хотел сделать теплые полы около 30 м. На втором этаже 4 окна, везде все окна одинаковые 130/140

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2019 в 09:08:05

Вот обвязка котельной для ТТкотла -

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу