Добрый день!В квартире установлены в отоплении трубы пропиленовые и залиты под пол.Через 5 лет проживания,там где завод в квартиру,каждый год пробивает одну друбу.От чего может быть такое?Извиняюсь что написано не совсем професионально,но я и не прфисионал.Пробивает те трубы которые производят ввод воды в кваитиру,а те что на вывод пока целы.В чем проблема?

steerm написал:
В чем проблема?

Советую обратиться за голосовой консультацией.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

steerm, это надо на месте смотреть - экстрасенсов нема тут

BV написал:
это надо на месте смотреть - экстрасенсов нема тут

Можно пошучу? Многие посетители и "свежие" форумчане путают этот форум с форумом экстрасенсов. Или с телепередачей "Битва экстрасенсов".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV написал:
экстрасенсов нема тут

Ну это как сказать... Пробегает тут периодически один "кадр" (постоянный участник "баталий на мясорубках"), который постоянно читает будущее в хрустальном шаре. Правда, у него чаще всего, этот его шар не "мерцает", но уж тут - "у природы нет плохой погоды".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV написал:
экстрасенсов нема тут

Не надо сразу за всех то. А вдруг есть?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

steerm написал:
В квартире установлены в отоплении трубы пропиленовые и залиты под пол.

steerm написал:
В чем проблема?

В пропиленовых трубах. Нельзя их заливать в стяжку и заштукатуривать в стены.

steerm, фото? На трубах одета защита?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

cineman написал:

BV написал:
экстрасенсов нема тут

Не надо сразу за всех то. А вдруг есть?

cineman,
"Гадаю на картах где проложены трубы"
"Снимаю порчу с канализации"
....

Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).

ONX72 написал:
Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).

ONX72, хоть один внятный ответ, остальные ыидно большие умники.Труба в гильзе,но видно все таки в этом причина.Просто страно что лопнуло 2 трубы в радиусе 10 см

steerm написал:

ONX72 написал:
Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).

ONX72, хоть один внятный ответ, остальные ыидно большие умники.Труба в гильзе,но видно все таки в этом причина.Просто страно что лопнуло 2 трубы в радиусе 10 см

steerm,

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

steerm написал:
Просто страно что лопнуло 2 трубы в радиусе 10 см

Распилите повреждённое место, будет понято почему именно там.

steerm, вообще-то странно видеть полипропилен замоноличенным в стяжку. Жесткая халтура

А куда его,если ввод в коридоре а батареи в комнатах,это такие новые дома,как было вести?Было 10 лет тому назад. Олегович,

Олегович написал:
steerm, вообще-то странно видеть полипропилен замоноличенным в стяжку. Жесткая халтура

Олегович, а сейчас чем проводят?

steerm написал:
Пробивает те трубы которые производят ввод воды в кваитиру,а те что на вывод пока целы.В чем проблема

Варианты возможные:

  1. Либо температура теплоносителя недопустимая для полипропилена.
  2. Либо ППр замоноличен с нарушением технологии компенсации температурных расширений.
  3. Низкокачественный ППр.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

steerm,
Вижу говно трубы белые из мурлена. Кучу уголков и перехлестов в три слоя и труба в пешеле от Рехау.
Сам себе проблем наделал.

Steern, может быть, на этих трубах дополнительно лучше сделать компенсатор (П-образный, например).
Его, возможно, нет, но он, вероятно, нужен.

Судя по фотографиям, трубу в двух местах будто прорезали.
Вероятно, эти прорези возникли из-за того, что гофра съехала с трубы и труба из-за температурных удлинений/охлаждений стала "елозить" по твердой стяжке.

ONX72 написал:
Вероятно, эти прорези возникли из-за того, что гофра съехала с трубы и труба из-за температурных удлинений/охлаждений стала "елозить" по твердой стяжке.

Если бы труба елозила по замоноличенным лезвиям - то были бы прорези
А по стяжке - была бы протерта.
Судя по всему комбинация: джамшут монтаж + говнотруба + давление + температура.
ИМХО все это дело надо ПОЛНОСТЬЮ менять пока в третий раз не уплыли.
А не ставить заплатки...

steerm написал:
А куда его,если ввод в коридоре а батареи в комнатах,это такие новые дома,как было вести?Было 10 лет тому назад.

Застройщик жестко экономил на подрядчике, а подрядчик - на материалах и рабочих - результат налицо.
На фото - полное порномесиво из стяжки уголков и труб.
Такого треша еще не встречал от застройщиков.
Кроме того - вообще не встречал такой разводки отопления - похоже там и проектом не пахло даже...
На стояках - ни креплений, ни теплоизоляции, да и компенсаторы вряд-ли есть...

Озвучьте кто застройщик, какой район Москвы?

И судя по увиденному с остальной инженеркой можно ожидать примерно того же "качества" работ....

Можете фото вводов воды и этажных электрощитов сделать?
Возможно я ошибаюсь, но похоже, что и ввод водопровода - на тех же фото.... ?

Если бы труба елозила по замоноличенным лезвиям - то были бы прорези Радость
А по стяжке - была бы протерта.
Судя по всему комбинация: джамшут монтаж + говнотруба + давление + температура.
ИМХО все это дело надо ПОЛНОСТЬЮ менять пока в третий раз не уплыли.
А не ставить заплатки...

BV, может быть, вы и правы - добрые монтажники почему-то поставили прорезанную трубу.

ONX72,
Да это вы её чикнули когда отбивали стяжку.
У меня было примерно такое.
Попросил клиент посмотреть почему у него в котедже, с потолка подтекание.
Приехал снял в прихожей натяжной потолок. Течет на стену между коридором и санузлом, внутри. Под потолком, вырезал кусок 32 трубы вытянул.
Результат монтажники когда монтировали, резали трубы, сантехник чикнули ножницами надрезал трубу чуть. Откинул в сторону. Потом эту же трубу врачом между коридором и санузлом, с надрезом над перегородкой. Простояла два года, потом потекла.
Ну и ещё куча косяков по монтажу отопления медной трубой. Например на участке в метр. Переходы от 22мм изначально до 8 мм на муфте накидной, переходе на пластик.

BV, застройщик су 155

ONX72, теперь чтоб все поменять,я понимаю пол надо долбить,или есть иновационные методы?

Как сейчас менять,это не реально.Разбирать пол,так тогда он на выброс.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

У труб есть срок службы, у полипропилена на отоплении он уже истёк. Физику не обманешь.

steerm написал:
BV, застройщик су 155

steerm,
ну понятно

steerm написал:
Как сейчас менять,это не реально.Разбирать пол,так тогда он на выброс.

steerm, ну тогда при очередном потопе можно еще что-то выбросить вместе с полами.
Лотерея.... будет играть? Теоретически можно опрессовать макс предельным давлением на макс температуре... но не гарантия 100%.
Особенно если температура воды была большая, а труба очень плохая...
Труба уже может быть как стекло...
Снизу есть жильцы?

ТС хочет услышать волшебные слова которые подарят ему надежду, но доктор сказал в морг, значит в морг)

кроме снятия полов у себя в квартире рекомендую снят плитку в общем коридоре и избавиться навсегда от полипропилена и выполнить все сшитым полиэтиленом с квартирным коллектором.

steerm написал:

steerm написал:

ONX72 написал:
Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).

ONX72, хоть один внятный ответ, остальные ыидно большие умники.Труба в гильзе,но видно все таки в этом причина.Просто страно что лопнуло 2 трубы в радиусе 10 см

steerm,

steerm, Ребята трубы с мерлена, это не пропилен это хрупкий пластик для детских игрушек, и сечение стенки наверное тонкое еще, и трубы должны быть в энергофлексе, а не в этой порнографии.