28.01.2019 в 14:29:06
Ребята, покритикуйте и подскажите, как лучше сделать... Новостройка, однокомнатная квартира, вводной кабель сечением 10 квадратов. Набросал первый вариант схемы - меня смущает перегруженность центрального УЗО.
P.S. В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.
28.01.2019 в 14:34:29
FerzIn, 1. ВАР и УЗМ местами поменяйте, или возьмите УЗМ-50Ц
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.01.2019 в 14:39:56
FerzIn, УЗО на площадке какое ? Селектиное ? Лучше фото .
28.01.2019 в 14:47:39
FerzIn, Любая перегрузка УЗО предотвращается вводным автоматом , номинал которого вы не указали .
28.01.2019 в 14:47:47
FerzIn написал: Ребята, покритикуйте и подскажите, как лучше сделать... Новостройка, однокомнатная квартира, вводной кабель сечением 10 квадратов. Набросал первый вариант схемы - меня смущает перегруженность центрального УЗО.
P.S. В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.
Смущает "перегруженность" - перекиньте половину линий под правое УЗО. На вводе хотя бы ВН поставьте. АВ в ЩЭ какого номинала?
28.01.2019 в 15:46:51
dokar написал: FerzIn, УЗО на площадке какое ? Селектиное ? Лучше фото .
dokar, сейчас не скажу, буду в доме - сфотографирую.
dokar написал: FerzIn, Любая перегрузка УЗО предотвращается вводным автоматом , номинал которого вы не указали .
dokar, так же не помню, надо посмотреть.
Для 10 квадратов автомат должен стоять на 50 ампер?
28.01.2019 в 15:49:29
FerzIn, когда говорят "достаточно", значит точно не знают - повод взять щиток побольше). Общее УЗО селективное?
28.01.2019 в 17:42:21
FerzIn, Зачем столько АВ на освещение? Освещение и розетки разместить под УЗО так чтобы при сработке УЗО оставалось гарантированное питание. Тёплый пол, электрику на балкон, аквасторож, сигналку, водогрей планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.01.2019 в 18:25:20
megrad написал: FerzIn, Зачем столько АВ на освещение? Освещение и розетки разместить под УЗО так чтобы при сработке УЗО оставалось гарантированное питание. Тёплый пол, электрику на балкон, аквасторож, сигналку, водогрей планируете?
megrad, думаю над теплым полом в сан. узле, электрика на балконе - освещение и пара розеток, аквасторож тоже может быть, сигналки и водогрея не будет.
28.01.2019 в 19:00:27
FerzIn написал: В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.
А кабель уже заложен / куплен / приобретён ? А кто будет монтировать ?
И это пройдёт ...
29.01.2019 в 05:54:00
serj12 написал:
FerzIn написал: В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.
А кабель уже заложен / куплен / приобретён ? А кто будет монтировать ?
serj12, ещё ничего не сделано и не куплено, сейчас в стадии финального планирования - после воплощение в жизнь))
29.01.2019 в 06:03:48
FerzIn написал: ещё ничего не сделано и не куплено, сейчас в стадии финального планирования - после воплощение в жизнь))
Придется вас послать... Но не очень далеко: http://www.mastergrad.com/forums/t126270-shablon-dlya-sozdaniya-voprosov-skolko-i-chego-dolzhno-byt-v-shchitke/
;)
29.01.2019 в 11:16:22
FerzIn написал: сейчас в стадии финального планирования
Прекрасно .
FerzIn написал: Для 10 квадратов автомат должен стоять на 50 ампер?
Необязательно , может быть и ВН на 63 А , а после счётчика - дифф . Сфотографируйте , что гадать .
FerzIn написал: покритикуйте и подскажите
Очень не нравится ВДТ на 10 мА - или оставляйте его на розетки санузла только , или совсем убирайте , очень чувствительное , обидно будет остаться без света в ванной если оно сработает по утечке . Ну ДШ и ПММ - тут традиционно :( а куда вы планируете 4 мм2 втыкать ? В розетку ? Клеммы выворачивать ? Есть розетки которые зажмут 4 мм2 , тем более четвёрки сейчас как два с половиной , а вот если будет нормальная ... радость обеспечена :) И потом - а как вы представляете работу ДШ ? Он не всё время на максимуме работает :cool: нагреет до заданной температуры и отключится , про ПММ надо ? Так что обычный кабель 3х2.5 мм2 , автомат на 16 А и обычные розетки рулят :) Зачем вы там свет наплодили - это ваше дело конечно , я в такой же квартире заказчику делал - просто поделил квартиру по полам и две группы света сделал , так как два ВДТ , уже год живут , хоть бы позвонили что ли :flirt А зачем плите отдельный ВДТ ? И кстати - очень интересуюсь , а кто будет это собранное подключать ? Хочется посмотреть радость его при подключении 10 - ки в УЗМ :o FerzIn, на вводе в щите - устройство для отключения всего , ВН или ВА .
И это пройдёт ...
29.01.2019 в 11:20:29
FerzIn, Вот Вам немножко похожее...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.01.2019 в 12:26:20
И нагрузка на линиях при +30С наверное с коэффициентом 0.6)))