28.01.2019 в 14:29:06
Ребята, покритикуйте и подскажите, как лучше сделать... Новостройка, однокомнатная квартира, вводной кабель сечением 10 квадратов. Набросал первый вариант схемы - меня смущает перегруженность центрального УЗО.
P.S. В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.
28.01.2019 в 14:34:29
FerzIn, 1. ВАР и УЗМ местами поменяйте, или возьмите УЗМ-50Ц
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.01.2019 в 14:39:56
FerzIn, УЗО на площадке какое ? Селектиное ? Лучше фото .
28.01.2019 в 14:47:39
FerzIn, Любая перегрузка УЗО предотвращается вводным автоматом , номинал которого вы не указали .
28.01.2019 в 14:47:47
FerzIn написал: Ребята, покритикуйте и подскажите, как лучше сделать... Новостройка, однокомнатная квартира, вводной кабель сечением 10 квадратов. Набросал первый вариант схемы - меня смущает перегруженность центрального УЗО.
P.S. В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.
Смущает "перегруженность" - перекиньте половину линий под правое УЗО. На вводе хотя бы ВН поставьте. АВ в ЩЭ какого номинала?
28.01.2019 в 15:46:51
dokar написал: FerzIn, УЗО на площадке какое ? Селектиное ? Лучше фото .
dokar, сейчас не скажу, буду в доме - сфотографирую.
dokar написал: FerzIn, Любая перегрузка УЗО предотвращается вводным автоматом , номинал которого вы не указали .
dokar, так же не помню, надо посмотреть.
Для 10 квадратов автомат должен стоять на 50 ампер?
28.01.2019 в 15:49:29
FerzIn, когда говорят "достаточно", значит точно не знают - повод взять щиток побольше). Общее УЗО селективное?
28.01.2019 в 17:42:21
FerzIn, Зачем столько АВ на освещение? Освещение и розетки разместить под УЗО так чтобы при сработке УЗО оставалось гарантированное питание. Тёплый пол, электрику на балкон, аквасторож, сигналку, водогрей планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.01.2019 в 18:25:20
megrad написал: FerzIn, Зачем столько АВ на освещение? Освещение и розетки разместить под УЗО так чтобы при сработке УЗО оставалось гарантированное питание. Тёплый пол, электрику на балкон, аквасторож, сигналку, водогрей планируете?
megrad, думаю над теплым полом в сан. узле, электрика на балконе - освещение и пара розеток, аквасторож тоже может быть, сигналки и водогрея не будет.
28.01.2019 в 19:00:27
FerzIn написал: В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.
А кабель уже заложен / куплен / приобретён ? А кто будет монтировать ?
И это пройдёт ...
29.01.2019 в 05:54:00
serj12 написал:
FerzIn написал: В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.
А кабель уже заложен / куплен / приобретён ? А кто будет монтировать ?
serj12, ещё ничего не сделано и не куплено, сейчас в стадии финального планирования - после воплощение в жизнь))