Ребята, покритикуйте и подскажите, как лучше сделать... Новостройка, однокомнатная квартира, вводной кабель сечением 10 квадратов. Набросал первый вариант схемы - меня смущает перегруженность центрального УЗО.

P.S. В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17194

28.01.2019 в 14:34:29

FerzIn, 1. ВАР и УЗМ местами поменяйте, или возьмите УЗМ-50Ц

  1. Достаточно 2-х УЗО на 63А.
  2. Достаточно 2-х автоматов на свет.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20494

28.01.2019 в 14:39:56

FerzIn, УЗО на площадке какое ? Селектиное ? Лучше фото .

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20494

28.01.2019 в 14:47:39

FerzIn, Любая перегрузка УЗО предотвращается вводным автоматом , номинал которого вы не указали .

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

28.01.2019 в 14:47:47

FerzIn написал: Ребята, покритикуйте и подскажите, как лучше сделать... Новостройка, однокомнатная квартира, вводной кабель сечением 10 квадратов. Набросал первый вариант схемы - меня смущает перегруженность центрального УЗО.

P.S. В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.

Смущает "перегруженность" - перекиньте половину линий под правое УЗО. На вводе хотя бы ВН поставьте. АВ в ЩЭ какого номинала?

0
FerzIn
FerzIn
Новичок

Регистрация: 21.07.2017

Волгоград

Сообщений: 14

28.01.2019 в 15:46:51

dokar написал: FerzIn, УЗО на площадке какое ? Селектиное ? Лучше фото .

dokar, сейчас не скажу, буду в доме - сфотографирую.

dokar написал: FerzIn, Любая перегрузка УЗО предотвращается вводным автоматом , номинал которого вы не указали .

dokar, так же не помню, надо посмотреть.

Для 10 квадратов автомат должен стоять на 50 ампер?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.01.2019 в 15:49:29

FerzIn, когда говорят "достаточно", значит точно не знают - повод взять щиток побольше). Общее УЗО селективное?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2019 в 17:42:21

FerzIn, Зачем столько АВ на освещение? Освещение и розетки разместить под УЗО так чтобы при сработке УЗО оставалось гарантированное питание. Тёплый пол, электрику на балкон, аквасторож, сигналку, водогрей планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

FerzIn
FerzIn
Новичок

Регистрация: 21.07.2017

Волгоград

Сообщений: 14

28.01.2019 в 18:25:20

megrad написал: FerzIn, Зачем столько АВ на освещение? Освещение и розетки разместить под УЗО так чтобы при сработке УЗО оставалось гарантированное питание. Тёплый пол, электрику на балкон, аквасторож, сигналку, водогрей планируете?

megrad, думаю над теплым полом в сан. узле, электрика на балконе - освещение и пара розеток, аквасторож тоже может быть, сигналки и водогрея не будет.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

28.01.2019 в 19:00:27

FerzIn написал: В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.

А кабель уже заложен / куплен / приобретён ? А кто будет монтировать ?

0

И это пройдёт ...

FerzIn
FerzIn
Новичок

Регистрация: 21.07.2017

Волгоград

Сообщений: 14

29.01.2019 в 05:54:00

serj12 написал:

FerzIn написал: В самом низу, под потребителями - (х.х кв) - подводимый к ним кабель с указанным сечением.

А кабель уже заложен / куплен / приобретён ? А кто будет монтировать ?

serj12, ещё ничего не сделано и не куплено, сейчас в стадии финального планирования - после воплощение в жизнь))

0