Hassel
Hassel
Новичок

Регистрация: 27.01.2019

Карол Стрим

Сообщений: 15

31.01.2019 в 19:12:41

А перебрать стояк и поднять тройник нельзя?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11436

31.01.2019 в 21:02:32

BV написал: Technik-san, Страничка начинается с обрывка абзаца. Можно попросить Вас привести здесь страницу целиком?

BV - подробности сможете увидеть в техническом руководстве монтажа пластиковых труб Синикон

https://docviewer.yandex.ru/view/781235549/?*=CEYLPEruQVgs6Zmnn6O2fuO%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%3D%3D&page=12&lang=ru

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

05.02.2019 в 12:48:12

АПОСТОЛ написал: Technik-san, гидрозатвор тут каким боком? Виду речь про конструктив косой крестовины, установленных на чугунных стояках, видел не однократно .На пластике не видел, но не вижу оснований на запрет установки , «косой»на пластик.Где написанно про запрет монтажа косой крестовины? На что вы ссылаетесь?Не так давно мы уже дискутировали на эту тему, но подтверждения нежелательности так и не было предъявлено.

АПОСТОЛ, Поправлю . Сегодня попался косой вариант на пластике от застройщика.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Алексей Семечев
Алексей Семечев
Новичок

Регистрация: 05.02.2019

Архангельск

Сообщений: 4

05.02.2019 в 14:49:53

какая инсталяция подойдет для подвесного унитаза Vidima SevaDuo W730301

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

05.02.2019 в 15:13:19

Алексей Семечев написал: какая инсталяция подойдет для подвесного унитаза Vidima SevaDuo W730301

Алексей Семечев, Любая, монтажные размеры стандартные.

0
Алексей Семечев
Алексей Семечев
Новичок

Регистрация: 05.02.2019

Архангельск

Сообщений: 4

05.02.2019 в 15:21:26

Hitgher, Спасибо

0
Olvin
Olvin
Новичок

Регистрация: 18.03.2019

Котельники

Сообщений: 12

19.03.2019 в 00:01:01

Technik-san написал: АПОСТОЛ - не рекомендуется ставить на стояк косые крестовины и тройники.

Technik-san, В моей квартире в новостройке, в которой пока не доделан ремонт, стояк по схеме В. 160 труба и отвод на 110 под 45 градусов. Да ещё и насосы хорошо работают (ну или кто там воздух в стояке сосет). Мелкие предметы засасывает вниз. Однажды сорвало гидрозатвор с временного унитаза в мое отсутствие. Пришел, а воды нет. Если сильно лить воду из строительного ведра в унитаз, то почти всегда гидрозатвор срывает. Но и унитаз пока очень близко к стояку. На другом таком же стояке раковина будет подключена совсем рядом через переходник 110/50. Что можно сделать чтобы избежать сифонажа? Без переборки стояка.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11436

20.03.2019 в 01:28:01

Olvin - доп. вент. клапан будет служить защитой от срыва гидрозатвора. Либо делать параллельную фановую (не канализационную) трассу. Гляньте подробности, где я выше приводил ссылку на техничку Sinikon

Либо так

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

21.03.2019 в 22:43:50

Olvin написал: Однажды сорвало гидрозатвор с временного унитаза в мое отсутствие. Пришел, а воды нет.

Последний этаж многоэтажки?

Technik-san написал: доп. вент. клапан будет служить защитой от срыва гидрозатвора.

Дополню -ему нужен воздух, тоесть за плотными дверками сантехшкафов не будет работать.

Technik-san написал: Либо делать параллельную фановую (не канализационную) трассу.

Вопрос о последнем этаже пока в силе...

0

Баш майсторът

Olvin
Olvin
Новичок

Регистрация: 18.03.2019

Котельники

Сообщений: 12

22.03.2019 в 09:07:31

jekasus написал: Вопрос о последнем этаже пока в силе...

jekasus, Нет. 9 этаж 30 этажки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123813

19.08.2019 в 09:03:32

Technik-san написал:

BV написал: Technik-san, Страничка начинается с обрывка абзаца. Можно попросить Вас привести здесь страницу целиком?

BV - подробности сможете увидеть в техническом руководстве монтажа пластиковых труб Синикон

https://docviewer.yandex.ru/view/781235549/?*=CEYLPEruQVgs6Zmnn6O2fuO%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%3D%3D&page=12&lang=ru

Technik-san, в документе есть противоречия.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.