unnamedamer, см. Личку
09.02.2019 в 11:36:52
unnamedamer, см. Личку
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.02.2019 в 11:55:43
Тогда еще вопрос, обычные автоматы выбирать типа C или B?
09.02.2019 в 11:58:06
unnamedamer, С...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.02.2019 в 14:30:34
unnamedamer написал: да, кстати, схема теперь вотъ:
Мешанина какая-то, где 20А на розетки, где 16. То же самое на свет: где 10А, где 16А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.02.2019 в 14:47:19
unnamedamer, Зачем АВ 10А, а под ним ещё два АВ слаботочки?
09.02.2019 в 14:50:22
ser6672 написал: под ним ещё два АВ слаботочки?
Там нет АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.02.2019 в 16:00:23
unnamedamer написал: ebf, да, кстати, по схеме если ставить УЗМ-51М, РН-106 или RBUZ D63t, номинал 63А подойдет?
unnamedamer, я бы Рбуз взял.
Грубый, но справедливый
09.02.2019 в 21:02:33
Vadim 161, ну, интернет не дает однозначного ответа на вопрос "лучше, хуже, почему и тд" между рн106, узм-51м и д63т, так что мой выбор пал на рн106, могу конечно изменить свой выбор, если вы приведете мощщщный аргумент :)
MaSeVi написал:
unnamedamer написал: да, кстати, схема теперь вотъ:
Мешанина какая-то, где 20А на розетки, где 16. То же самое на свет: где 10А, где 16А...
MaSeVi, ситуация такая, АВ 10А на свет кухни и коридора, АВ 16А на свет трех жилых комнат, в которых ремонт не делался, а осталась не подключенная линия, заведенная на будущее, и какое освещение будет там и через сколько лет, понятия не имею, правда линия то 3х1.5, а на такую линию вешать автомат 16А и смысла то нет, 16А не защитит 1.5мм провод в случае чего, выходит тут я ошибся? 20А АВ это розетки фартука кухни+вытяжка, где из потребителей будут подключены чайник, тостер, рисоварка, кофемашина, сама вытяжка, ну и всякие другие приборы, то есть получается и тут я ошибся, ведь номинал 20А не предохранит кабель 3х2.5 в случае чего? чет нужно теорию подтянуть.. я запутался :( и вообще мне изначально эти циферы мой электрик дал :D какие могут быть нехорошие ситуации исходя из такой мешанины моей?