#6541330

Квартира с горизонтальной разводкой отопления в полу. Если в одной комнате сделать обогрев на максимум, выставив термоголовку на 4, то в другой комнате батарея остывает. Почему так происходит? Что не так ?

snegopad19 написал:
Квартира с горизонтальной разводкой отопления в полу. Если в одной комнате сделать обогрев на максимум, выставив термоголовку на 4, то в другой комнате батарея остывает. Почему так происходит?

Если в квартире двухтрубная система, то проблема в несбалансированности ОП (приборов отопления) между собой.

Еще одной причиной может быть недостаточный напор (перепад давлений, не путайте с давлением) на входе в квартиру. Если в лестничном холле стоит коллекторный шкаф, нужно смотреть его начинку. Выкладывайте фото. Узнавайте в УК или у слесарей, есть ли в этом шкафу АРПД (авторегуляторы перепада давлений), установлены ли АРПД на каждую квартиру или установлены просто балансировочные клапаны. Часто встречается, что застройщик на квартиры даже не установил балансировочных клапанов, а установил просто шаровые краны. Фото хорошего качества с нормальным освещением и с разных ракурсов, поможет и здесь в теме определить начинку этого шкафа.

Если не знаете какая система применена, снимите термоголовку с термоклапана на калаче конвектора, сделайте фото покрупнее и выложите. Подскажу. Если термоклапан с преднастройками, то система двухтрубная должна быть.

Хотя отсутствие клапана Маевского на калаче рядом с термоклапаном, наводит на подозрение, что установлены термоклапаны для однотрубных систем. К сожалению, от застройщиков в наше время можно ожидать любого головотяпства.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

snegopad19,
Ну наверное сидят на одной линии последовательно.
Вода зашла в первую батарею, прошла по верхней трубе, ты ее головкой придавили, второй не досталось. Надо по другому делать, чтобы первая не перекрывала вторую

Hitgher написал:
Ну наверное сидят на одной линии последовательно.

Не думаю, что в доме последних лет постройки могли сляпать однотрубную систему (по нормам однотрубку сейчас уже нельзя делать).

На фото конвекторы VK с мультифлексами без байпасов подсказывают, что квартирная система всё же должна быть двухтрубной тройниковой или двухтрубной коллекторно-лучевой.

Хотя от застройщиков можно ожидать чего угодно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

snegopad19 написал:
Почему так происходит?

потому что у вас конвекторы подключены через арматуру не предполагающие гидравлического уравнивания то есть балансировки.
Вам надо было не экономить при начале ремонтных работ, делать и тогда у вас была бы возможность выравнивать гидрвлическое сопротивление на каждом отдельном отопительном приборе вентилем на обратке.

И еще на эту тему, с видео примерами.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Inch1964 написал:

Hitgher написал:
Ну наверное сидят на одной линии последовательно.

Не думаю, что в доме последних лет постройки могли сляпать однотрубную систему (по нормам однотрубку сейчас уже нельзя делать).

На фото конвекторы VK с мультифлексами без байпасов подсказывают, что квартирная система всё же должна быть двухтрубной тройниковой или двухтрубной коллекторно-лучевой.

Хотя от застройщиков можно ожидать чего угодно.

Inch1964, если посмотреть видеоролики Сансвара (SanSvar), то видно, что однотрубная в новостройках встречается очень часто.

Олегович, а этим конвекторам и не надо никакой спец-арматуры для балансировки.
Термоклапанная вставка в «калаче» наверняка с преднастройкой, по умолчанию с завода установленной на максимум.
Надо выполнить работу за убогого застройщика и настроить клапаны самостоятельно.

Mazayac написал:
Термоклапанная вставка в «калаче» наверняка с преднастройкой, по умолчанию с завода установленной на максимум.

Есть калачи для двухтрубки и для однотрубки. Что применено в данном случае - большой вопрос. На калаче для однотрубки в термоклапане преднастроек не бывает.

Посмотрите как эти калачи выглядят. На калаче для двухтрубки обычно ставят клапан для спуска воздуха.

Вот этот для однотрубки:

Вот эти для двухтрубки:

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович написал:
потому что у вас конвекторы подключены через арматуру не предполагающие гидравлического уравнивания то есть балансировки.

Арматура то может и правильная, на фото не понятно. Калачи для одно и двухтрубки выглядят очень похоже.

Отдельной же арматуры для балансировки не устанавливается при применении таких конвекторов.

Нет фото, термоклапана в калаче крупным планом со снятой термоголовкой (или колпачком).
На таком фото бы сразу было видно, для однотрубки этот термоклапан или для двухтрубки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович написал:
Вам надо было не экономить при начале ремонтных работ, делать лучевую коллекторную разводку с коллектором внутри квартиры и тогда у вас была бы возможность выравнивать гидрвлическое сопротивление на каждом отдельном отопительном приборе вентилем на обратке

Вводите людей в заблуждение. Коллекторно-лучевая схема совершенно не обязательна в данном случае. И экономия здесь совсем не при чём.

В случае тройниковой разводки, точно также есть возможность сделать балансировку двухтрубной системы с показанными конвекторами. Лишь бы в калачах были установлены термоклапаны для двухтрубки с преднастройками.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Как это экономия не при чем, можно ни затратить ни копейки иметь уязвимость в виде тройников в стяжке запрессованных на скорую руку непонятно кем непонятно как, и можно иметь абсолютно надежную схему доступную для обслуживания, ремонта и Настройки, а это уже минимум 100ка на двухкомнатную.

Олегович, Вы написали, что

Олегович написал:
надо было не экономить при начале ремонтных работ, делать лучевую коллекторную разводку с коллектором внутри квартиры и тогда у вас была бы возможность выравнивать гидрвлическое сопротивление на каждом отдельном отопительном приборе вентилем на обратке

Заметил, что для такой упомянутой возможности коллекторно-лучевая схема не обязательна. Но ничего не писал про надежность тройников замоноличенных в стяжку.

Так что замечание было сделано технически грамотно.

И кстати, коллекторно-лучевая схема разводки балансируется клапаном не на обратке отопительного прибора.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, кран маевского за калачом топикстартера как раз выглядывает.

Mazayac написал:
Inch1964, кран маевского за калачом топикстартера как раз выглядывает.

Mazayac, где?

BV, здесь