Квартира с горизонтальной разводкой отопления в полу. Если в одной комнате сделать обогрев на максимум, выставив термоголовку на 4, то в другой комнате батарея остывает. Почему так происходит? Что не так ?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.02.2019 в 11:25:00

snegopad19 написал: Квартира с горизонтальной разводкой отопления в полу. Если в одной комнате сделать обогрев на максимум, выставив термоголовку на 4, то в другой комнате батарея остывает. Почему так происходит?

Если в квартире двухтрубная система, то проблема в несбалансированности ОП (приборов отопления) между собой.

Еще одной причиной может быть недостаточный напор (перепад давлений, не путайте с давлением) на входе в квартиру. Если в лестничном холле стоит коллекторный шкаф, нужно смотреть его начинку. Выкладывайте фото. Узнавайте в УК или у слесарей, есть ли в этом шкафу АРПД (авторегуляторы перепада давлений), установлены ли АРПД на каждую квартиру или установлены просто балансировочные клапаны. Часто встречается, что застройщик на квартиры даже не установил балансировочных клапанов, а установил просто шаровые краны. Фото хорошего качества с нормальным освещением и с разных ракурсов, поможет и здесь в теме определить начинку этого шкафа.

Если не знаете какая система применена, снимите термоголовку с термоклапана на калаче конвектора, сделайте фото покрупнее и выложите. Подскажу. Если термоклапан с преднастройками, то система двухтрубная должна быть.

Хотя отсутствие клапана Маевского на калаче рядом с термоклапаном, наводит на подозрение, что установлены термоклапаны для однотрубных систем. К сожалению, от застройщиков в наше время можно ожидать любого головотяпства.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

02.02.2019 в 11:26:04

snegopad19, Ну наверное сидят на одной линии последовательно. Вода зашла в первую батарею, прошла по верхней трубе, ты ее головкой придавили, второй не досталось. Надо по другому делать, чтобы первая не перекрывала вторую

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.02.2019 в 11:31:30

Hitgher написал: Ну наверное сидят на одной линии последовательно.

Не думаю, что в доме последних лет постройки могли сляпать однотрубную систему (по нормам однотрубку сейчас уже нельзя делать).

На фото конвекторы VK с мультифлексами без байпасов подсказывают, что квартирная система всё же должна быть двухтрубной тройниковой или двухтрубной коллекторно-лучевой.

Хотя от застройщиков можно ожидать чего угодно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5056

02.02.2019 в 20:16:29

snegopad19 написал: Почему так происходит?

потому что у вас конвекторы подключены через арматуру не предполагающие гидравлического уравнивания то есть балансировки. Вам надо было не экономить при начале ремонтных работ, делать лучевую коллекторную разводку с коллектором внутри квартиры и тогда у вас была бы возможность выравнивать гидрвлическое сопротивление на каждом отдельном отопительном приборе вентилем на обратке.

И еще вот подробная статья на эту тему, с видео примерами.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1174

03.02.2019 в 15:49:13

Inch1964 написал:

Hitgher написал: Ну наверное сидят на одной линии последовательно.

Не думаю, что в доме последних лет постройки могли сляпать однотрубную систему (по нормам однотрубку сейчас уже нельзя делать).

На фото конвекторы VK с мультифлексами без байпасов подсказывают, что квартирная система всё же должна быть двухтрубной тройниковой или двухтрубной коллекторно-лучевой.

Хотя от застройщиков можно ожидать чего угодно.

Inch1964, если посмотреть видеоролики Сансвара (SanSvar), то видно, что однотрубная в новостройках встречается очень часто.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.02.2019 в 10:29:51

Олегович, а этим конвекторам и не надо никакой спец-арматуры для балансировки. Термоклапанная вставка в «калаче» наверняка с преднастройкой, по умолчанию с завода установленной на максимум. Надо выполнить работу за убогого застройщика и настроить клапаны самостоятельно.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.02.2019 в 12:10:55

Mazayac написал: Термоклапанная вставка в «калаче» наверняка с преднастройкой, по умолчанию с завода установленной на максимум.

Есть калачи для двухтрубки и для однотрубки. Что применено в данном случае - большой вопрос. На калаче для однотрубки в термоклапане преднастроек не бывает.

Посмотрите как эти калачи выглядят. На калаче для двухтрубки обычно ставят клапан для спуска воздуха.

Вот этот для однотрубки:

Вот эти для двухтрубки:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.02.2019 в 12:15:58

Олегович написал: потому что у вас конвекторы подключены через арматуру не предполагающие гидравлического уравнивания то есть балансировки.

Арматура то может и правильная, на фото не понятно. Калачи для одно и двухтрубки выглядят очень похоже.

Отдельной же арматуры для балансировки не устанавливается при применении таких конвекторов.

Нет фото, термоклапана в калаче крупным планом со снятой термоголовкой (или колпачком). На таком фото бы сразу было видно, для однотрубки этот термоклапан или для двухтрубки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.02.2019 в 12:19:26

Олегович написал: Вам надо было не экономить при начале ремонтных работ, делать лучевую коллекторную разводку с коллектором внутри квартиры и тогда у вас была бы возможность выравнивать гидрвлическое сопротивление на каждом отдельном отопительном приборе вентилем на обратке

Вводите людей в заблуждение. Коллекторно-лучевая схема совершенно не обязательна в данном случае. И экономия здесь совсем не при чём.

В случае тройниковой разводки, точно также есть возможность сделать балансировку двухтрубной системы с показанными конвекторами. Лишь бы в калачах были установлены термоклапаны для двухтрубки с преднастройками.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5056

06.02.2019 в 00:31:43

Как это экономия не при чем, можно ни затратить ни копейки иметь уязвимость в виде тройников в стяжке запрессованных на скорую руку непонятно кем непонятно как, и можно иметь абсолютно надежную схему доступную для обслуживания, ремонта и Настройки, а это уже минимум 100ка на двухкомнатную.