02.02.2019 в 23:12:27
megrad, эл. плита, холодильник, кондиционер, СВЧ, стир. машина, телевизор, пылесос, в сан узле розетка, и ещё несколько розеток в гостиной и спальне
02.02.2019 в 23:14:19
MaSeVi, завтра сфоткаю эскиз и выложу
02.02.2019 в 23:39:00
SergEm, тёплый пол, посудомой, водогрей ....
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.02.2019 в 23:43:17
megrad, тёплый пол водяной, водогрея не будет есть гор. вода, посудомойки тоже не будет
02.02.2019 в 23:51:07
megrad,я не совсем понял ваш расчет при 3-х фазном распределении: 3 10=30А или (3 10) * 220=6600Вт на квартиру, но каждую фазу 2200Вт, поясните пожалуйста, если вам не трудно
03.02.2019 в 00:16:06
megrad написал:
SergEm написал: на данный момент стоит вводной автомат 40А
При однофазном распределении 40х220=8800 Вт на фазу , так как у Вас 4 квартиры, получается, что две квартиры получат по 32 А или 7040 Вт, а две по 20 А или 4400 Вт на квартиру. При 3 х фазном распределении 3х10=30 А или (3х10)х220=6600 Вт на квартиру, но на каждую фазу всего 2200 Вт.
SergEm написал: в каждой из квартир планируется эл. плита (2х комфорочная)
Вопрос не в количестве конфорок, а в их мощности.
megrad, я вас понял, т. е. при 3 х фазном распределении на 4 квартиры с каждой фазы можно снять не более 10А, если общий автомат на 40А , то вводные автоматы на каждую квартиру надо ставит на 10А ?
03.02.2019 в 00:26:24
SergEm написал: т. е. при 3 х фазном распределении на 4 квартиры с каждой фазы можно снять не более 10А, если общий автомат на 40А
Это при условии одновременного потребления с каждой квартиры на этой фазе... А по сути каждая квартира может высасывать из фазы не менее 40А, если остальные квартиры в этот момент отдыхают ;)
Вы же не собираетесь что-то проектировать и расчитывать по коэффициентам спроса и одновременности... а посему, ставьте 3п АВ 16А или 20А... это уже роли не играет.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.02.2019 в 00:32:24
у меня стояк, 10 квартир(пять трёшек и пять одношек) весит на трёх фазах 40 ампер, газ правда, ни разу не припомню чтобы выбивало в данном случае я бы в три хаты дал бы по 32А одну фазу, а в одну 16А три фазы, или две по 40 пофазно, и две по 25 на одну фазу
03.02.2019 в 00:49:08
SergEm написал: примерная мощность эл. плит будет 2,2 кВт
Эл/плит с блинами или варочных панелей ? Они несколько по разному работают.
03.02.2019 в 01:04:15
юра Т написал: у меня стояк, 10 квартир(пять трёшек и пять одношек) весит на трёх фазах 40 ампер, газ правда, ни разу не припомню чтобы выбивало в данном случае я бы в три хаты дал бы по 32А одну фазу, а в одну 16А три фазы, или две по 40 пофазно, и две по 25 на одну фазу
юра Т, спасибо за совет, так все таки какой из вариантов предпочтительней ? Квартиры по площади примерно одинаковые и по компоновке эл. оборудования тоже.
03.02.2019 в 07:50:19
SergEm написал: если общий автомат на 40А , то вводные автоматы на каждую квартиру надо ставит на 10А
Да. Но Вы упомянули про 50 А - хотите поменять?
SergEm написал: т. е. при 3 х фазном распределении на 4 квартиры с каждой фазы можно снять не более 10А, если общий автомат на 40А
Можно, но это гарантированный перегруз вводного АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.02.2019 в 08:53:46
SergEm, А учёт потребляемой электроэнергии по квартирам,как вести собираетесь?
03.02.2019 в 10:00:35
Hitgher написал: SergEm, А учёт потребляемой электроэнергии по квартирам,как вести собираетесь?
Hitgher,на каждую квартиру будет установлен счётчик
03.02.2019 в 10:07:43
megrad написал:
SergEm написал: если общий автомат на 40А , то вводные автоматы на каждую квартиру надо ставит на 10А
Да. Но Вы упомянули про 50 А - хотите поменять?
SergEm написал: т. е. при 3 х фазном распределении на 4 квартиры с каждой фазы можно снять не более 10А, если общий автомат на 40А
Можно, но это гарантированный перегруз вводного АВ.
megrad, поменять вводной автомат это было бы идеально, но вряд ли позволят, сегодня буду выяснять