03.02.2019 в 00:32:24
у меня стояк, 10 квартир(пять трёшек и пять одношек) весит на трёх фазах 40 ампер, газ правда, ни разу не припомню чтобы выбивало в данном случае я бы в три хаты дал бы по 32А одну фазу, а в одну 16А три фазы, или две по 40 пофазно, и две по 25 на одну фазу
03.02.2019 в 00:49:08
SergEm написал: примерная мощность эл. плит будет 2,2 кВт
Эл/плит с блинами или варочных панелей ? Они несколько по разному работают.
03.02.2019 в 01:04:15
юра Т написал: у меня стояк, 10 квартир(пять трёшек и пять одношек) весит на трёх фазах 40 ампер, газ правда, ни разу не припомню чтобы выбивало в данном случае я бы в три хаты дал бы по 32А одну фазу, а в одну 16А три фазы, или две по 40 пофазно, и две по 25 на одну фазу
юра Т, спасибо за совет, так все таки какой из вариантов предпочтительней ? Квартиры по площади примерно одинаковые и по компоновке эл. оборудования тоже.
03.02.2019 в 07:50:19
SergEm написал: если общий автомат на 40А , то вводные автоматы на каждую квартиру надо ставит на 10А
Да. Но Вы упомянули про 50 А - хотите поменять?
SergEm написал: т. е. при 3 х фазном распределении на 4 квартиры с каждой фазы можно снять не более 10А, если общий автомат на 40А
Можно, но это гарантированный перегруз вводного АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.02.2019 в 08:53:46
SergEm, А учёт потребляемой электроэнергии по квартирам,как вести собираетесь?
03.02.2019 в 10:00:35
Hitgher написал: SergEm, А учёт потребляемой электроэнергии по квартирам,как вести собираетесь?
Hitgher,на каждую квартиру будет установлен счётчик
03.02.2019 в 10:07:43
megrad написал:
SergEm написал: если общий автомат на 40А , то вводные автоматы на каждую квартиру надо ставит на 10А
Да. Но Вы упомянули про 50 А - хотите поменять?
SergEm написал: т. е. при 3 х фазном распределении на 4 квартиры с каждой фазы можно снять не более 10А, если общий автомат на 40А
Можно, но это гарантированный перегруз вводного АВ.
megrad, поменять вводной автомат это было бы идеально, но вряд ли позволят, сегодня буду выяснять
03.02.2019 в 10:21:24
Hitgher написал: SergEm, А учёт потребляемой электроэнергии по квартирам,как вести собираетесь?
Hitgher, в этажном щите есть общий счётчик под пломбой , но дополнительно будут установлены отдельные счётчики на каждую квартиру
03.02.2019 в 10:47:08
юра Т написал: у меня стояк, 10 квартир(пять трёшек и пять одношек) весит на трёх фазах 40 ампер, газ правда, ни разу не припомню чтобы выбивало в данном случае я бы в три хаты дал бы по 32А одну фазу, а в одну 16А три фазы, или две по 40 пофазно, и две по 25 на одну фазу
Не проще 3ф 4×16А ?
03.02.2019 в 11:27:57
трём квартирам дать по 1ф 40А четвертой (самой большой) - 3ф 25А
и пусть сами думают как быть дальше :)
еще подумал... дать каждой квартире по две фазы одна - для освещения и розеток 16А (фаза 1) одна - для плиты 25А (двум кв - фаза 2, двум - фаза 3) во всяком случае если всем приспичит включить сразу все плиты, то освещение и розетки останутся :))