Oldrb
Oldrb
Местный

Регистрация: 25.05.2010

Москва

Сообщений: 105

07.02.2019 в 10:42:47

Hitgher написал: Oldrb, Чего ап? Дно ванной должно быть ниже верхней точки слива канализации. Или будем стоять в грязной воде под душем и долго ждать когда ванная сольётся. Как всегда сначала делаем, потом думаем. ;)

Hitgher, Дно ванны НИЖЕ верхней точки слива канализации.... Вы уверены?.....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124410

07.02.2019 в 10:51:59

Oldrb написал: Появилась идея установить так что бы низ чаши был по уровню центра выхода канализации, но не уверен что при такой схеме будет уходить вода должным образом.

вода уходить не будет нормально в конце слива

Oldrb написал: Скажите, а на сколько нужно/можно поднять низ ванны от центра канализации?

на чертежах сифона есть этот размер - минимум 4 см.

Надо что-то делать со стояком канализации, например опускать тройник и менять место ванны.
Планировка ванной с расположением всего что будет. Фото стояка с указанием высоты низа раструба, или центра. И еще - какую стену штробили и зачем? Какая высота планируемого пола в ванной относительно коридора? Если не будет другого выхода - поднимать пол в ванной и делать порожек 1.5см под дверью.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124410

07.02.2019 в 10:52:53

Oldrb написал:

Hitgher написал: Oldrb, Чего ап? Дно ванной должно быть ниже верхней точки слива канализации. Или будем стоять в грязной воде под душем и долго ждать когда ванная сольётся. Как всегда сначала делаем, потом думаем. ;)

Hitgher, Дно ванны НИЖЕ верхней точки слива канализации.... Вы уверены?.....

Oldrb, опечатка... понятно же...

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

07.02.2019 в 10:55:06

Oldrb, Выше. Замечтался. ;)

0
Oldrb
Oldrb
Местный

Регистрация: 25.05.2010

Москва

Сообщений: 105

07.02.2019 в 11:01:07

Hitgher написал: Oldrb, Выше. Замечтался. ;)

Hitgher, бывает))))

0
Oldrb
Oldrb
Местный

Регистрация: 25.05.2010

Москва

Сообщений: 105

07.02.2019 в 11:02:00

BV написал:

Oldrb написал:

Hitgher написал: Oldrb, Чего ап? Дно ванной должно быть ниже верхней точки слива канализации. Или будем стоять в грязной воде под душем и долго ждать когда ванная сольётся. Как всегда сначала делаем, потом думаем. ;)

Hitgher, Дно ванны НИЖЕ верхней точки слива канализации.... Вы уверены?.....

Oldrb, опечатка... понятно же...

BV, приветствую, какое Ваше мнение по монтажу ванны относительно оси центра канализации?)))

0
Oldrb
Oldrb
Местный

Регистрация: 25.05.2010

Москва

Сообщений: 105

07.02.2019 в 11:04:31

То что выше-лучше это само собой, но вот какие то нормы есть? или может личный опыт? Может низ ванной вровень с верхом канализационной трубы можно? Ну или строго 1-2см. от верха канализации? С выше указанным сливом-переливом......

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.02.2019 в 12:35:03

Oldrb, на Вами же выложенном чертеже чётко указано, что минимальное расстояние от оси выхода канализации до дна ванны - 4см. Так как начиная от выпуска и до стояка должен быть уклон только вниз. Создание контруклона между сифоном и канализацией ( в Вашем случае - опускание дна ванны ниже) гарантирует незабываемые минуты одидания в луже грязной воды. Сливаться нормально не будет.

0
Oldrb
Oldrb
Местный

Регистрация: 25.05.2010

Москва

Сообщений: 105

07.02.2019 в 12:49:07

Mazayac написал: Oldrb, на Вами же выложенном чертеже чётко указано, что минимальное расстояние от оси выхода канализации до дна ванны - 4см. Так как начиная от выпуска и до стояка должен быть уклон только вниз. Создание контруклона между сифоном и канализацией ( в Вашем случае - опускание дна ванны ниже) гарантирует незабываемые минуты одидания в луже грязной воды. Сливаться нормально не будет.

Mazayac, ок, скажите какое расстояние от верхней точки трубы канализации d50мм. до низа чаши ванны? или можно сделать вровень?

0
Oldrb
Oldrb
Местный

Регистрация: 25.05.2010

Москва

Сообщений: 105

07.02.2019 в 13:00:42

вот так

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124410

07.02.2019 в 13:02:00

Oldrb написал:

Mazayac написал: Oldrb, на Вами же выложенном чертеже чётко указано, что минимальное расстояние от оси выхода канализации до дна ванны - 4см. Так как начиная от выпуска и до стояка должен быть уклон только вниз. Создание контруклона между сифоном и канализацией ( в Вашем случае - опускание дна ванны ниже) гарантирует незабываемые минуты одидания в луже грязной воды. Сливаться нормально не будет.

Mazayac, ок, скажите какое расстояние от верхней точки трубы канализации d50мм. до низа чаши ванны? или можно сделать вровень?

Oldrb, Вам уже ответили Выше, как минимум - ДВА РАЗА. Надо еще раз для танкистов? ОК, читайте внимательно!!! http:https://mastergrad.com/mediafiles/c5/7d/f6/c57df60d897c298fc991d63c326ad940.jpeg

Справа внизу обозначен размер 4см. Это минимум теоретический без уклона. С уклоном - надо 4.5см минимум.

0