Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

09.02.2019 в 14:59:53

id188125494 написал: Если переставить коробкой вверх, то он качать в котел будет :) Там стрелка направления есть.

Там четыре болтика . Открутить , провернуть коробкой вверх , закрутить на место . )Там инструкция есть :) .

0
Аватар пользователя
id188125494

Местный

Регистрация: 10.11.2018

Москва

Сообщений: 34

09.02.2019 в 15:47:15

con, какой смысл данного мероприятия в этом месте? Я так понимаю переворачивают если нет доступа снизу к коробке, когда насос на обратке у пола.

0
Аватар пользователя
id188125494

Местный

Регистрация: 10.11.2018

Москва

Сообщений: 34

09.02.2019 в 15:54:10

con, летом попробую врезать сюда клапан

0
Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

09.02.2019 в 16:32:34

id188125494 написал: con, какой смысл данного мероприятия в этом месте? Я так понимаю переворачивают если нет доступа снизу к коробке, когда насос на обратке у пола.

id188125494,чтобы вода в коробку не попала . Там блестящий болт , по центру корпуса , для спуска воздуха . А во время этой процедуры неизбежны протечки воды . Поэтому либо вбок , либо вверх ...по обстоятельствам .

0
Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

09.02.2019 в 16:40:06

id188125494 написал: con, летом попробую врезать сюда клапан

id188125494, сюда , это куда ??? Если на место расширителя , то он там на нужен .) глушите его и всё . Клапан ставится в самой ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ .)) а не там где его ставить удобнее .

Насколько я понял , все переделки откладываются до лета ? Тогда я Вам попозже напишу , что и как бы переделывал я .

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.02.2019 в 20:54:49

id188125494 написал: Байпасный узел на насосе есть, это синяя труба у насоса. Очень редкая оказалась вещь, в магазинах МО никто даже не слышал про такое, в ИМ Москвы тоже не было в наличии, пришлось заказывать из Нижнего .При включенном насосе шарик байпаса запирает прямую трубу и подача идет через насос.

Значит там встроенный ШПОК. Только как то его наружный диаметр заставляет подозревать, что его ду заужает стояк в режиме ЕЦ.

id188125494 написал: Насос с двухметровым напором это какой? Мощнее или слабее моего?

25-20, т.е. с напором 20 дм.в.ст (0,2 Бара или 2 м.в.ст.). Слабее вашего 25-40. Возможно, у него скорость вращения крыльчатки ниже, чем у 25-40. Но как уже писал - пропадание кавитации не гарантируется.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
id188125494

Местный

Регистрация: 10.11.2018

Москва

Сообщений: 34

09.02.2019 в 22:57:33

Inch1964, там труба 1.5 дюйма, а основная 2

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.02.2019 в 10:54:07

id188125494, Может быть заужение проходного сечения ШПОКа в вашем случае и не приводит к критическому ухудшения ЕЦ. Это неизвестно, а чтобы это узнать точно, нужно сделать гидравлический расчёт и знать величину Kv ШПОКа, который некоторые производители могут и не сообщать.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

12.02.2019 в 17:38:18

id188125494, опираясь на предоставленные Вами данные , рекомендации следующие : Воздушный клапан (или расширитель) установить на выходе со стояка .

Сам стояк раскрутить и приподнять сантиметров на (судя по тому , что циркуляция есть..) пять ( на диаметр трубы) . Т.е создать верхнюю точку .ИМХО это будет проще чем врезать клапан в магистраль под потолком.

Балансировочный вентиль на "трубы" ) уже писал .

Переставить насос на обратку . Его не обязательно ставить "прям к котлу" . Можно (если я правильно сориентировался ) за стенкой , под вешалкой . Обратку , транзитом , провести мимо АОГВ и туалета (там наверное тоже не так уж и удобно) и врезать насос .

Пару фото для наглядности :

)) здесь конечно "не за стенкой" , но думаю принцип понятен.

Будут вопросы - спрашивайте . ) а то не понятно , Вы расширитель менять будете или нет :) ...

0
Аватар пользователя
id188125494

Местный

Регистрация: 10.11.2018

Москва

Сообщений: 34

12.02.2019 в 19:27:30

con, спасибо за подсказки, будем думать. А бачок по любому менять, а то задолбался подливать в открытый бачок, несколько раз за зиму наливаю целый и все испаряется. Сегодня вот опять насос стал работать с рывками и журчать стало в первом крыле, значит вода сверху закончилась и система завоздушилась. Добавил воды и все прошло. За стенкой это как раз второе крыло со своим насосом на обратке. Остальное летом, как систему солью.

0
Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

12.02.2019 в 21:13:03

id188125494, пожалуйста .Самое главное забыл ... Очень рекомендую подключить насос через терморегулятор . Готовых решений для таких целей - два , накладной и погружной . Но накладной в монтаже проще ... поэтому - одно . Работает по температуре теплоносителя.

Но помимо этого , можно использовать терморегулятор для ИК обогревателей : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nOM-DsvRxME . Работает по температуре в помещении . ) Если удастся установка с соблюдением всех требований , то в приоритете .

Если эти два варианта , по каким либо причинам , недоступны (в наших магазинах их банально нет) , то можно подключить через термостат для тёплого пола ( их везде полно ) : http://www.mastergrad.com/forums/t287703-podklyuchenie-cirkulyacionnogo-nasosa-k-termoregulyatoru-teplogo-pola/ .

Очень комфортное решение , а в межсезонье/тёплая зима ещё и экономичное . )) вот ... очень рекомендую.

0
Аватар пользователя
id188125494

Местный

Регистрация: 10.11.2018

Москва

Сообщений: 34

13.02.2019 в 20:25:48

con, не понял как можно сделать климат контроль только на этом терморегуляторе. Если станет жарко и реле вырубит насос, а котел то не вырубается... И будет самотек на первом крыле и совсем не работающее второе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

13.02.2019 в 21:19:23

id188125494 написал: а то задолбался подливать в открытый бачок, несколько раз за зиму наливаю целый и все испаряется.

на бачке есть крышка? Плотная? И небольшая трубка

0
Аватар пользователя
id188125494

Местный

Регистрация: 10.11.2018

Москва

Сообщений: 34

13.02.2019 в 22:05:46

BV, крышка сколочена из досок и укрыта вместе бачком старыми одеялами. Что за трубка? Сверху ничего нет.

0
Аватар пользователя
con

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

13.02.2019 в 22:54:35

id188125494 написал: con, не понял как можно сделать климат контроль только на этом терморегуляторе. Если станет жарко и реле вырубит насос, а котел то не вырубается... И будет самотек на первом крыле и совсем не работающее второе.

А автоматика на котле у Вас совсем не работает ? А самотёк будет при 40 градусах на котле ? ) а термометр на котле есть? работает ? Если работает , напишите какая температура на котле , на улице и в доме . ps Реле предполагалось после настройки всей системы , после установки вентиля как минимум . Но если автоматика котла нерабочая , тогда и смысла в реле нет .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу