09.02.2019 в 04:46:35

Доброго времени суток. Уважаемые знатоки! Прошу консультации. У нас в доме делают капремонт, скоро дойдут до системы отопления. Будут менять стояки, боковые отводы и батареи - чугуний на БМ Royal Thermo Vittoria Super. Дом в Москве, кирпичный, 1954, система однотрубная, верхняя подача, температура ТН выше 90 градусов (мы сидим на магистрали без регулировочного узла). Сейчас стояки (3/4") выглядят как вертикальные трубы с боковыми отводами. Вместо этого планируется делать смещенные в сторону байпасы на размер меньше по диаметру. В связи с чем несколько вопросов:

  1. Часть народу оставляет чугуниевые батареи - им можно оставить стояк, как есть, без смещения байпаса в сторону ? И будет ли такая сборная солянка работать?
  2. Расчет количества секций. 13-секционные чугуниевые собираются менять на 7 секционные БМ-радиаторы. 10 на 6. По расчетам вроде бы этого мало, но в то же время у нас некоторые вообще выключают батареи - жарко. Я проветриваю, мне нормально. Не знаю - биться ли за увеличение кол-ва секций?
  3. Отличается ли чугунная батарея от биметаллической в эксплуатации в ситуации, когда батарея закрыта сверху сплошным подоконником и сбоку экраном с сеткой? Ну то есть - чугунная больше излучатель, чем конвектор поэтому работать будет лучше или практическая разница будет минимальна?
  4. Фонд капитального ремонта не пропустил термостатические регуляторы, будут просто краны для регулировки вручную, насколько это плохо и имеет ли смысл докупить самим?
0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

09.02.2019 в 07:22:56

Smartofsteel написал: температура ТН выше 90 градусов

Гораздо более важно то, на что планируется замена стояков.

0
Smartofsteel
Smartofsteel
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 10

09.02.2019 в 10:27:15

АлекСАН_dr, пардон, - останутся стальными, соединения на сварке.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

09.02.2019 в 11:05:04

Сталь на сварке, роял термо, в вашем районе прям чиновники альтруисты. Из того что вы описали косяки не выявлены. Если у вас будут краны, то термостатический вентиль вы всегда сможете установить даже сами. Радиатор только сместиться от стояка на длину вентиля. Если его добавить вы хотите, при замене чугуна на биметалл укажите точное расположение радиатора с Учетом длины вентиля, например по причине установки туда какой-то мебели.

0
Smartofsteel
Smartofsteel
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 10

09.02.2019 в 16:26:13

Олегович, Возможно ФКР решил, что себе дороже делать плохо? Я удивился, когда нам канализацию в подвале чугуниной сделали, а не пластиком) Автоматы, правда, все равно iek, увы. Но все же, можно попросить более подробно прокомментировать? :) Сборная солянка из старых-новых батарей и стояка цельного на одном этаже и с байпасами на другом - не будет разбалансировки?

Вот еще что хотел спросить, в Ваших типовых схемах есть подключение двух радиаторов в одну сторону от стояка: "10. Нижнее подключение двух радиаторов от одного стояка, верхняя подача:"

Это единственный рекомендуемый вариант или можно соединять радиаторы поверху-понизу, а обратку брать снизу первого радиатора? (так сейчас чугунные подключены)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.02.2019 в 18:32:32

Smartofsteel написал: Это единственный рекомендуемый вариант или можно соединять радиаторы поверху-понизу, а обратку брать снизу первого радиатора?

Это плохой вариант на фото. Хороший - это сцепка.

Smartofsteel написал: ,или можно соединять радиаторы поверху-понизу}}

Не можно, а нужно в схеме сцепки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116790

09.02.2019 в 19:19:24

Smartofsteel написал: БМ Royal Thermo Vittoria Super.

Прочитайте вот это... https://www.santexprom.ru/kapitalnyy-remont/

Насколько я знаю, ФКР и рекомендует эти радиаторы.

И Увы похоже Сантехпром и прпихивает в проекты эти древние КРДП .... вот наверное откуда ноги растут см ниже https://www.santexprom.ru/uploads/storage/pamytka_dly_shiteley.pdf

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116790

09.02.2019 в 19:33:14

Smartofsteel написал: Я удивился, когда нам канализацию в подвале чугуниной сделали, а не пластиком)

В проектах везде чугун, но ИМХО, засоряется он чаще... ничего плохого в пластике не вижу

Олегович написал: Сталь на сварке,

Во ВСЕХ проектах Капремонта которые я видел - сталь на сварке.

Олегович написал: Если у вас будут краны,

А вот чтобы ставили это убогое КРДП - в реальности не видел - тупо ставят два шаровых

Smartofsteel написал: У нас в доме делают капремонт, скоро дойдут до системы отопления. Будут менять стояки, боковые отводы и батареи - чугуний на БМ Royal Thermo Vittoria Super.

Если стояки П образные - вода по одним идет вверх, а по другим вниз - то на восходящем участке Биметалл работать не будет.

Увы такие ошибки прописаны прямо в проекте.

Smartofsteel написал: Расчет количества секций. 13-секционные чугуниевые собираются менять на 7 секционные БМ-радиаторы. 10 на 6. По расчетам вроде бы этого мало, но в то же время у нас некоторые вообще выключают батареи - жарко. Я проветриваю, мне нормально. Не знаю - биться ли за увеличение кол-ва секций?

Вы вообще проект капремонта смотрели? В проекте есть раздел по отоплению, там есть схема и тепловой расчет.

Smartofsteel написал: Фонд капитального ремонта не пропустил термостатические регуляторы, будут просто краны для регулировки вручную, насколько это плохо и имеет ли смысл докупить самим?

Я в том числе занимаюсь консультациями по капремонту. Недавно смотрел проект. Вроде неплохой. (2й Верхне-Михайловский пр-д) Но нюанс - расчет был выполнен для терморегуляторов ДАНФОСС, а в спецификации ВДРУГ оказались КРПД .
Налицо - подлог в проекте.

Еще, по практике, подрядчики будут ЭКОНОМИТЬ на ВСЕМ. Не успеваешь их ловить за руку... Например - не ставят на стояках балансировочные регуляторы Данфосс, и рассказывают небылицы, что им "разрешил технадзор ФКР". Просишь показать письменное разрешение, или изменение проекта - в ответ "бла-бла-бла..." :)

0
Smartofsteel
Smartofsteel
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 10

10.02.2019 в 00:49:59

BV, да, изначально планировались Сантехпромовские радиаторы РБС-500. На кранах двойной регулировки вместо термоголовок настоял ФКР. Сейчас радиаторы переиграли на Роял Термо Витториа, что там у них в планах насчет кранов достоверно сказать не могу пока. Далее. Разлив у нас сверху по всем стоякам, однотрубная система. Все должно работать, видимо. Теплового расчета я в проекте не увидел, есть только тепловые потери на каждое помещение, которые непонятно откуда взялись.

Проекты делаются тяп-ляп, но я в большей степени грешу не на злой умысел, а на небрежность в пользовании команд "копировать-вставить". PS. Про жесткий контроль - стараемся, но я могу увидеть что "что-то не так", а допустимо это или нет - квалификации не хватает. Приходится призывать "помощь зала".

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116790

10.02.2019 в 00:58:49

Smartofsteel написал: Сейчас радиаторы переиграли на Роял Термо Витториа,

Я их не знаю. Можете найти картинку с разрезом радиатора?

Smartofsteel написал: На кранах двойной регулировки вместо термоголовок настоял ФКР.

Что значит настоял? Есть проект. Проект прошел экспертизу. В проекте есть расчеты.....

Smartofsteel написал: Разлив у нас сверху по всем стоякам, однотрубная система.

Так проблем меньше. Байпасы делают смещенными по двум причинам - лучше затекание в радиатор, и одновременно такая схема - температурная компенсация подвижек стояка.

Smartofsteel написал: Теплового расчета я в проекте не увидел, есть только тепловые потери на каждое помещение, которые непонятно откуда взялись.

Я ошибся. Гидро/тепло расчет CO по теплопотерям.

Smartofsteel написал: Проекты делаются тяп-ляп, но я в большей степени грешу не на злой умысел, а на небрежность в пользовании команд "копировать-вставить".

Последний проект который я видел - вполне нормальный. И не только по CO, а вообще по всему дому и другим работам. Грамотное обследование предпроектное. Грамотное заключение.

Предпоследний - шляпа на отвали.... Короче - все по разному....

PS В одном из домов, который консультировал ..... новую электрощитовую сожрали крысы месяца за два :eek: PPS Если нужен контроль - звоните :)

0
Smartofsteel
Smartofsteel
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 10

10.02.2019 в 01:08:25

BV, рубит сон меня уже, отвечу только про ФКР - вот цитата из листа замечаний к проекту при прохождении экспертизы: "На подводках к отопительным приборам предусмотреть регулирующую арматуру (краны двойной регулировки) взамен терморегуляторов (подп. "д", п.19 Положения)."

0