TAB написал:
Для корректировки параметров теплоносителя предусмотрены узлы управления. Узлы управления комплектуются элеваторами,
Сильно сомневаюсь, что в доме будет, или уже применяется элеватор с регулируемым соплом.
TAB написал:
В соответствии с заданием на проектирование
Кто это задание выдал? Какой то недоинженер из ФКР?
TAB написал:
новой однотрубной посекционной системы отопления с П-образными стояками
В этой схеме, если бы делать Биметалл то на разных ногах буквы П нужны разные схемы включения...
TAB написал:
В качестве нагревательных приборов предусматриваются стальные настенные с травмобезопасным кожухом конвекторы "Универсал ТБ" с регулируемой заслонкой.
Старье старинное страшное. Но работать будут.
Запроектировали хотя бы с термоклапанами. "Заслонки" можно оспорить на основании ... не помню ... Закон об энергоэффективности/энергосбережении ... как-то так...
Проекта с таким старьем еще не встречал...
TAB написал:
На стояках устанавливаем запорные с предварительной настройкой клапаны фирмы "Danfoss" типа "MSV-BD".
Прорабы их не ставят "засоряются типа.... мы всем так делаем и ничего ... и прочее бла-бла-бла " по ушам
TAB написал:
биметалл "не пропустили" из опасений по возможным превышениям давления
глупость откровенная...
TAB написал:
никаких АРПД
это для двухтрубки
В доме есть техэтаж? Если есть - делается схема с забросом воды по магистрали на верх, и спуском через все стояки.
Но что-то я не помню, чтоб в этой серии был техэтаж.
TAB написал:
биметалл "не пропустили"
патамучта биметалл не работает в классическом включении при подаче снизу на восходящей ножке буквы П, и это наконец доперло до проектантов, а спроектировать более сложную схему подключения по диагонали с трубой под радиатором - это "адронный коллайдер" и еще может не хватить места по высоте до подоконника
TAB написал:
и "аошками" зовут какой-то ограничитель видимо.
Так узнайте....