Было это лет 10 тому. Приятель попросил посмотреть, почему у него в подъезде свет нельзя погасить, только если опустить АВ. Ну, вроде, какая проблема: контакт лестничного таймера заварило. Пришел, заменил таймер, вроде все в порядке. Месяца через 1,5 – 2 говорит: снова та же проблема. Удивился. Пришел, посмотрел: да, снова заварило. Заменил, посмотрел нагрузку: 9 ламп, на глаз 40 – 60Вт. Т.е., max 0,6kW. Допустимый ток (надпись на корпусе) 16А. Через небольшое время – все с начала. Облазил всю лестницу (искал, нет ли где "левого" подключения) - ничего не нашел. Через некоторое время – опять то же самое. У меня тогда были некоторые проблемы со здоровьем, пришлось отказаться. Чем дело кончилось – не знаю. Нет, я понимаю, что уже после второго случая нужно было поставить пускатель на выход таймера. Почему не сделал – сам не пойму. Но, вопрос не в том, что надо было делать, вопрос в том, что это могло быть. Может у кого-то было что-то похожее и он понял причину? Схему возможного подключения таймера приложу. Таймеры были разные. Фирма явно не при чем.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

09.02.2019 в 18:03:19

http://www.oez.ru/uploads/oez/files/ks/3233-Z01-06_RU_UA.pdf

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2019 в 18:05:31

igor1, лампы накаливания были?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135372

09.02.2019 в 18:10:02

igor1 написал: Заменил, посмотрел нагрузку: 9 ламп, на глаз 40 – 60Вт.

накаливания?

igor1 написал: Нет, я понимаю, что уже после второго случая нужно было поставить пускатель на выход таймера.

Ну а если понимаете, о чем вопрос? Еще лучше - твердотельное реле.

igor1 написал: max 0,6kW.

igor1 написал: Допустимый ток (надпись на корпусе) 16А.

Слишком частая коммутация с большим пусковым током - а что Вы хотели? Вечной жизни контактов? Чудес не бывает... :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135372

09.02.2019 в 18:17:22

Alex___dr написал: http://www.oez.ru/uploads/oez/files/ks/3233-Z01-06_RU_UA.pdf

Alex___dr, Угу.... при лампах - написано 50000. (правда на 2300вт) Если 200 включений в день - то это всего 250 дней. Ну и мы все знаем, что цифры в рекламе могут быть завышены, а еще есть Китай.
Так что плюс-минус - похоже...

igor1 написал: Месяца через 1,5 – 2 говорит: снова та же проблема.

igor1 написал: Через небольшое время – все с начала.

Например, в небольших офисах на зал 40-60м2 выключатель Легранд Валена живет месяца два. А там коммутация пореже... В таких случаях - проще делать отдельный ЩО и выключать автоматами. Ну если офис без претензий ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

09.02.2019 в 18:19:33

BV написал: Угу.... при лампах - написано 50000. Если 200 включений в день - то это всего 250 дней. Ну и мы все знаем, что цифры в рекламе могут быть завышены, а еще есть Китай.

Опять же лампы накаливания (без встроенного предохранителя...) могут вызывать КЗ...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

09.02.2019 в 18:34:54

Господа, о чем вы? Какой офис? я же писал:

igor1 написал: почему у него в подъезде

Обычно такие таймера стоят много лет. У меня на работе такой таймер после ремонта стоит уже 14 лет. В моем доме 97г. поменял 1 таймер из 5-и. Да, лампы накаливания. Спрашивал, за это время лампы не менялись. Впрочем, если бы и менялись, то, max 1.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135372

09.02.2019 в 18:48:10

igor1 написал: Господа, о чем вы? Какой офис? я же писал:

А вы точно внимательно читаете? Офис - лишь пример большой нагрузки на контакты.

igor1 написал: Обычно такие таймера стоят много лет. У меня на работе такой таймер после ремонта стоит уже 14 лет. В моем доме 97г. поменял 1 таймер из 5-и.

Такие - какие? Какая нагрузка "обычно" Не все фломастеры одинаковы на вкус, да и старые могли быть понадежнее, чем сегодняшнее засилье "зато дешево". Легко могли влипнуть на некачественные несколько раз подряд. Еще проще чем контактор ставить в этом случае ограничитель пускового тока - контакты будут служить на порядок дольше, а с контактором - наверное вечно :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27541

10.02.2019 в 00:06:46

igor1 написал: посмотрел нагрузку: 9 ламп, на глаз 40 – 60Вт. Т.е., max 0,6kW

А теперь оцените пусковой ток ламп накаливания. Умножаем на 15 - и у нас уже четыре десятка ампер.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2019 в 02:40:23

igor1 написал: Но, вопрос не в том, что надо было делать, вопрос в том, что это могло быть.

Причина одна - слишком большой коммутируемый ток.

igor1 написал: Обычно такие таймера стоят много лет.

В разных местах не только нагрузка разная, но и питающие линии. При высоком ТКЗ и повышенном напряжении тот же самый "лестничный автомат", с такой-же точно нагрузкой ЛН, будет коммутировать токи отличающиеся в несколько раз.

Например АВ ИЭК 3р С25 4,5 кА обычно живут очень долго и счастливо. Однако очень быстро сдыхали будучи установленными непосредственно у ТП 400 КВА буквально от пары КЗ. Довольно "жирная" (АВВГ квадрат шестнадцать) времянка строителей была подключена... Нет они не сваривались, они просто переставали взводится.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

10.02.2019 в 23:32:38

ПPOPAБ написал: Причина одна - слишком большой коммутируемый ток.

Так это понятно. Не понятно, что могло вызвать такой ток.

ПPOPAБ написал: В разных местах не только нагрузка разная, но и питающие линии. При высоком ТКЗ и повышенном напряжении тот же самый "лестничный автомат", с такой-же точно нагрузкой ЛН, будет коммутировать токи отличающиеся в несколько раз.

Ну, это что-то из области фантастики. Таймер - не АВ. ТКЗ может сварить контакты или убить ЭМР у АВ. Но тут К.З. не было, была обычная работа.

ВТБ! написал: А теперь оцените пусковой ток ламп накаливания.

В техусловиях написано: Ламповая нагрузка - 2300Вт. Уверен, производители учли пусковой ток. Т.б., здесь нагрузка в 4 раза меньше.