Кароче, ладно)) Хватит спорить, я в принципе понял что вы мне сказали, можно закрывать тему), а то и так уже 3 страницы...
16.02.2019 в 15:39:42
Кароче, ладно)) Хватит спорить, я в принципе понял что вы мне сказали, можно закрывать тему), а то и так уже 3 страницы...
16.02.2019 в 15:40:14
ivan45 написал: BV, 16А ок, кратковременно 18-20А ок, в течении длительного времени 30-40 минут, не ок)) надо ещё учитывать не очень хороший кабель, хоть и говорят что нормальный и по гост, а по факту всё равно не соответствует, кто бы что не говорил. И лучше оставить запас в 20% хотя бы.
ivan45, расчеты будут? Или "сферический конь" ? :) Однолинейная схема с расчетом - и не надо много слов.... на три страницы
17.02.2019 в 00:54:18
СтранникXXI написал: 10мА НЕ РАВНО 1/3 НОМИНАЛЬНОГО ТОКА УЗО. Этот пресловутый п. 7.1.83 позволяет подключить к УЗО с номинальным током, скажем, 25А нагрузку с суммарной утечкой 25Ах1/3 = примерно 8А. Из расчёта 0,4мА на 1А потребления - это 8/0,0004 = 20кА.
Чушь...
СтранникXXI написал: Почему-то все привыкли размахивать этим пунктом, совершенно не вдумываясь в смысл. И это всего лишь один из откровенных ляпов ПУЭ, это ещё помимо всяких "туманностей" и "неоднозначностей", которые уже 15 лет никто не собирается исправлять. А Вы говорите
ПУЭ не для адвокатов и софистов писано.
dokar написал: Не дописали ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО !
А для чего? Ведь иной вариант просто не возможен.
17.02.2019 в 01:35:06
BV написал: Прибором не испытывалось, кнопкой ТЕСТ - значит при 30 ма отключается, про скорость - нет данных, но "сразу"
Это, ровным счетом - ничего не значит. Кроме того что - на что-то оно всё-же как-то реагирует, т.е.: не совсем еще умерло...
BV написал: хуже не будет, если селективное заменить обычным 30ма на свет, но с нормами вопрос открыт - ожидается....
Хуже в том что не будет двухуровневой дифзащиты, а плита и вовсе без неё останется...
BV написал: естественно накопительный, на 5-10 литров - вполне достаточно.
Маловато по объему. 15-30 литров уже более-менее достаточно.
Rumato написал: А без норм нельзя разум включить? И просто устанавливать на свет? Надо ждать, пока дядя разрешит?
"Дядя" вовсе не запрещает этого делать, но и не требует. Так зачем платить больше? Смысл?
ivan45 написал: А вот скажем на счет розеток в кухне или в других комнатах нет. И никогда нельзя точно предугадать что в эти розетки будет потом включаться. Может будет что то делаться, ремонт какой нибудь и будет включаться электроинструмент или ещё чего. сегодня мощность техники одна, завтра другая.
Не болтайте ерундой, пожалуйста. От того что вы десяток розеточных групп сотворите - ровным счетом ничего не изменится. Потому что общая потребляемая мощность ограничена.
ivan45 написал: Конечно не во всех комнатах такие нагрузки, да и вообще их наверно таких там нет. Только если кратковременные, при включении например. Я про то что проще провести на каждую комнату отдельно на розетки, чем потом мучатся и ходить включать автоматы в щитке когда будет выбивать. Запас то какой то должен быть
Запас чего и для чего??? Что вообще можно воткнуть в розетки в комнатах? Утюг и пылесос..?
ivan45 написал: А если поставить скажем на всю квартиру 2 автомата, то хочешь или нет,но он будет работать на пределе. Конечно не постоянно, но будет. Но зачем до такого доводить. Зачем доводить до того что бы грелся кабель и автомат работал почти на пределе.
Вообще автомат - один! Вводной. На всю квартиру. И это - предел. От того что вы поставите багажник на крышу (лишнюю группу розеток) грузоподъемность автомобиля (номинал вводного АВ) не изменится никак. Просто вы сможете перевезти пару досок вместо одного из пассажиров...
17.02.2019 в 02:44:44
ПPOPAБ написал: От того что вы десяток розеточных групп сотворите - ровным счетом ничего не изменится. Потому что общая потребляемая мощность ограничена.
Так это и так понятно что ограничена. Смысл то в том что бы распределить мощность по группам. И что бы при отключении/превышении 16А не сидеть потом в темноте. Ну если 1-2 автомата на всю квартиру.
17.02.2019 в 09:11:46
не будет двухуровневой дифзащиты, а плита и вовсе без неё останется...
И какого же хрена плита останется без дифзащиты ?? Плита будет долго и прекрасно работать под любым групповым УЗО на 30мА, так что не нужно сказки писать, начитавшись древнего как говно мамонта ПУЭ.
Грубый, но справедливый
17.02.2019 в 09:42:20
Кнопка тест проверяет УЗО током близким к номиналу
17.02.2019 в 10:50:01
Vadim 161 написал: И какого же хрена плита останется без дифзащиты ??
Такого , что ПPOPAБ,рассматривает плиту, как заземленный (зануленный) стационар , не требующий диффзащиты.
Да, ни фига.
17.02.2019 в 10:51:18
ПPOPAБ написал: Освещение и плита вовсе не требуют защиты 30мА.
Да, ни фига.
17.02.2019 в 10:58:16
BV написал: Кнопка тест проверяет УЗО током близким к номиналу
BV, При этом не известна скорость отключения . Хотя честно говоря, как условный возраст может на это влиять ? Чем старее тем селективнее, что ль ? :)
Да, ни фига.