16.02.2019 в 15:39:42

Кароче, ладно)) Хватит спорить, я в принципе понял что вы мне сказали, можно закрывать тему), а то и так уже 3 страницы...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135859

16.02.2019 в 15:40:14

ivan45 написал: BV, 16А ок, кратковременно 18-20А ок, в течении длительного времени 30-40 минут, не ок)) надо ещё учитывать не очень хороший кабель, хоть и говорят что нормальный и по гост, а по факту всё равно не соответствует, кто бы что не говорил. И лучше оставить запас в 20% хотя бы.

ivan45, расчеты будут? Или "сферический конь" ? :) Однолинейная схема с расчетом - и не надо много слов.... на три страницы

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.02.2019 в 00:54:18

СтранникXXI написал: 10мА НЕ РАВНО 1/3 НОМИНАЛЬНОГО ТОКА УЗО. Этот пресловутый п. 7.1.83 позволяет подключить к УЗО с номинальным током, скажем, 25А нагрузку с суммарной утечкой 25Ах1/3 = примерно 8А. Из расчёта 0,4мА на 1А потребления - это 8/0,0004 = 20кА.

Чушь...

СтранникXXI написал: Почему-то все привыкли размахивать этим пунктом, совершенно не вдумываясь в смысл. И это всего лишь один из откровенных ляпов ПУЭ, это ещё помимо всяких "туманностей" и "неоднозначностей", которые уже 15 лет никто не собирается исправлять. А Вы говорите

ПУЭ не для адвокатов и софистов писано.

dokar написал: Не дописали ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО !

А для чего? Ведь иной вариант просто не возможен.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.02.2019 в 01:35:06

BV написал: Прибором не испытывалось, кнопкой ТЕСТ - значит при 30 ма отключается, про скорость - нет данных, но "сразу"

Это, ровным счетом - ничего не значит. Кроме того что - на что-то оно всё-же как-то реагирует, т.е.: не совсем еще умерло...

BV написал: хуже не будет, если селективное заменить обычным 30ма на свет, но с нормами вопрос открыт - ожидается....

Хуже в том что не будет двухуровневой дифзащиты, а плита и вовсе без неё останется...

BV написал: естественно накопительный, на 5-10 литров - вполне достаточно.

Маловато по объему. 15-30 литров уже более-менее достаточно.

Rumato написал: А без норм нельзя разум включить? И просто устанавливать на свет? Надо ждать, пока дядя разрешит?

"Дядя" вовсе не запрещает этого делать, но и не требует. Так зачем платить больше? Смысл?

ivan45 написал: А вот скажем на счет розеток в кухне или в других комнатах нет. И никогда нельзя точно предугадать что в эти розетки будет потом включаться. Может будет что то делаться, ремонт какой нибудь и будет включаться электроинструмент или ещё чего. сегодня мощность техники одна, завтра другая.

Не болтайте ерундой, пожалуйста. От того что вы десяток розеточных групп сотворите - ровным счетом ничего не изменится. Потому что общая потребляемая мощность ограничена.

ivan45 написал: Конечно не во всех комнатах такие нагрузки, да и вообще их наверно таких там нет. Только если кратковременные, при включении например. Я про то что проще провести на каждую комнату отдельно на розетки, чем потом мучатся и ходить включать автоматы в щитке когда будет выбивать. Запас то какой то должен быть

Запас чего и для чего??? Что вообще можно воткнуть в розетки в комнатах? Утюг и пылесос..?

ivan45 написал: А если поставить скажем на всю квартиру 2 автомата, то хочешь или нет,но он будет работать на пределе. Конечно не постоянно, но будет. Но зачем до такого доводить. Зачем доводить до того что бы грелся кабель и автомат работал почти на пределе.

Вообще автомат - один! Вводной. На всю квартиру. И это - предел. От того что вы поставите багажник на крышу (лишнюю группу розеток) грузоподъемность автомобиля (номинал вводного АВ) не изменится никак. Просто вы сможете перевезти пару досок вместо одного из пассажиров...

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 211

17.02.2019 в 02:44:44

ПPOPAБ написал: От того что вы десяток розеточных групп сотворите - ровным счетом ничего не изменится. Потому что общая потребляемая мощность ограничена.

Так это и так понятно что ограничена. Смысл то в том что бы распределить мощность по группам. И что бы при отключении/превышении 16А не сидеть потом в темноте. Ну если 1-2 автомата на всю квартиру.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.02.2019 в 09:11:46

не будет двухуровневой дифзащиты, а плита и вовсе без неё останется...

И какого же хрена плита останется без дифзащиты ?? Плита будет долго и прекрасно работать под любым групповым УЗО на 30мА, так что не нужно сказки писать, начитавшись древнего как говно мамонта ПУЭ.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135859

17.02.2019 в 09:42:20

Кнопка тест проверяет УЗО током близким к номиналу

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21697

17.02.2019 в 10:50:01

Vadim 161 написал: И какого же хрена плита останется без дифзащиты ??

Такого , что ПPOPAБ,рассматривает плиту, как заземленный (зануленный) стационар , не требующий диффзащиты.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21697

17.02.2019 в 10:51:18

ПPOPAБ написал: Освещение и плита вовсе не требуют защиты 30мА.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21697

17.02.2019 в 10:58:16

BV написал: Кнопка тест проверяет УЗО током близким к номиналу

BV, При этом не известна скорость отключения . Хотя честно говоря, как условный возраст может на это влиять ? Чем старее тем селективнее, что ль ? :)

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.02.2019 в 11:09:45

dokar написал: При этом не известна скорость отключения

0,2 секунды.

dokar написал: Освещение и плита вовсе не требуют защиты 30мА.

При том, что большая часть смертельных случаев в быту от электричества происходит при замене лампочек :(

0