18.02.2019 в 11:04:56
Подскажите, будет ли работать слив при таком расположении труб? Другие варианты подведения рассматривались, но давали конечную высоту унитазы в 50+ см
18.02.2019 в 11:36:51
levinov89, а для чего так нагородили? Снимайте косой тройник и делайте по-нормальному
18.02.2019 в 11:39:13
levinov89 написал: Другие варианты подведения рассматривались,
Кем рассматривались? Кто это делал даже не видел установленных инсталляций.
Найдите сантехника.
18.02.2019 в 12:19:35
dmitrovski, по-нормальному это как? Через прямой тройник? Высота унитаза получается 50 см
18.02.2019 в 12:52:13
levinov89, прямой тройник ни в коем случае нельзя. У вас совершенно зря сделан верхний горизонтальный участок. Нужно сместить косой тройник влево, и прямо в него вставить черную трубу от инсталляции. Вот примерно так
К слову сказать, эксцентрик-переход на 50мм разверните так, чтобы выход 50мм был в верхней части, если это позволит высота сантехники.
18.02.2019 в 13:03:21
bc----, спасибо! Дело в том, что если максимально обрезать черную трубу от инсталляции и сместить максимально возможно косой тройник влево, получается лишних 30 мм высоты и итоговые 50 см высоты унитаза. При варианте как на фото высота унитаза 47 см. Мне важно понять, будет ли корректно работать слив при таком варианте или нет?
18.02.2019 в 13:08:25
Это вариант замены рекомендованного здесь ранее параллельного отвода rautitan
18.02.2019 в 14:26:03
levinov89, честно говоря, по фото уровни не видны, сложно что-то сказать внятно. Сфоткайте с уровня пола, что ли. Чтобы на фото было видно, что выше чего там находится. Так-то на практике работают и гораздо более кривые схемы, но это не повод так делать. :)
18.02.2019 в 15:27:11
levinov89, правый тройник - зря на 90 градусов. Остальное формально будет работать, но высота запредельная - надо переделывать.
26.02.2019 в 22:18:30
Что значит формально ? Вполне себе рабочая схема.И при полном сливе вся вода без размышлений уйдёт вправо.Высота в 47 см , даже если и без крышки , не такая уж критичная.Но тем не менее попробуйте наклонить тройник на себя.Высота уменьшиться ещё , но инсталляция "отодвинется " от стены.
04.03.2019 в 17:55:34
вэл, спасибо! Так и сделаю!
09.04.2019 в 05:17:31
bc---- написал: прямой тройник ни в коем случае нельзя.
исключительно для самообразования, почему нельзя? Не, я могу предположить, что все может складываться, а есть ли нормы? Интересуюсь потому, что иногда есть совсем не очевидные вещи. А прямой тройник с инсталляции в моем случае был бы сильно удобнее.
09.04.2019 в 08:31:27
levinov89, параллельный тройник даст минус мм 20 вниз. Или тройник 110 67
09.04.2019 в 09:23:27
StarWind написал: исключительно для самообразования, почему нельзя?
Потому что стоки с унитаза (а так же с ванны, раковины и т.д.) должны влетать в лежак по косому тройнику, и с разгона уходить в стояк. А не расплескиваться о противоположную стенку трубы, раскидывая содержимое во все стороны. http://www.mastergrad.com/forums/t38413-problemy-s-trapom/?p=6582864#post6582864
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.