BV написал:
Димон114 написал:
Юки_,вы пытаетесь решить на форуме вопрос который должен быть решен мастером на месте .
Только перед этим желательно предоставить мастеру хоть какой то эскиз того, что будет.
Либо рисовать вместе с мастером по ходу встречи. Только вот на это может уйти минимум пол-дня.
Да и просить мастера - электрика пробить все полы, стены потолки лазером - ну не совсем правильно
Димон114 написал:
BV, а я 260 дотягиваюсь и?
И то, что если клиенты хотят сделать более менее - стараются все же сохранить высоту потолка, хотя бы в центре.
Если же бюджет "как нибудь не думая, проще - дешевле" - другое дело.
Только вот ГКЛ потолок - не самое дешевое решение....
В домах такого типа - если хочется более менее - такой вариант:
В коридоре - опуск потолка 7см (там это не напрягает) - туда же уйдет вентиляция 60мм если нужно. И там же - больше всего линий к щиту.
Щит в накладном коробе ГКЛ толшиной 10см от пола до потолка, в коробе трассы вверх/вниз.
Освещение - основное перетягивается по каналам. Изыски освещения от основного - в тонком слое штукатурки, либо, вариант - короба по периметру комнаты, возможно с подсветкой высота 60-70, ширина 350-400.
Часть розеток - по каналам вместе с освещением, далее вниз неглубокая штроба до пола, в тонком слое пола, штроба вверх до розетки.
До ванна-туалет - от щита по потолку коридора, до кухни - там же.
Кухня - часть по полу, часть с крыши санузла, и возможно в коробе по потолку, в котором пойдет канал вентиляции до шахты.
Возможно - опуск с потолка по новой стене санузла - при сломе санкабины.
Таким способом получается сохранить высоту потолков, минимально штробить стены, если ровные (как правило - этож панель) и не нужны слои штукатурки.
Все это обсуждается по месту, после того как известны места светильников, розеток, выключателей.
BV, правильное решение последнее предложение в вашем сообщении . Все остальное вода , при всем уважении...