tiger960 написал: А как к трубе присоединить воздуховод? Ведь воздуховод - это такая же труба.

Т.е. у Вас труба будет приходить перпендикулярно стене? У Вас плита на противоположной стороне кухни? Если вентотверстие у Вас точно над плитой, то вы будете входить в канал отводом, а если в стороне, то... тоже отводом.

tiger960 написал: Как соединить две одинаковых трубы, одна из которых вмурована в стену?

Для этого есть специальные соединители. Кстати, отвод - это тоже соединитель труб, т.к. имеет меньший диаметр.

tiger960 написал: И чем этот вариант лучше фланца?

Когда начнете делать - поймете. Конструкция более простая, жесткая и надежная. А если кусок трубы, который заделаете в стену сделаете торчащим на 3-5см., то еще и удобной.

tiger960 написал: Для ВЕ есть второе такое же отверстие рядом.

А Вы уверены, что эти оба отверстия Ваши? А то ждут Вас неприятности... Ну, и про клапан не забыть. Правильно установленный.

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

26.02.2019 в 10:47:52

trubo4ist написал: У Вас плита на противоположной стороне кухни?

Плита стоит на примыкающей перпендикулярно справа стене.

trubo4ist написал: вы будете входить в канал отводом, а если в стороне, то... тоже отводом.

отвод - это типа уголок?

trubo4ist написал: ...Самый простой: вмазать туда кусок трубы, а остальное замуровать. Потом к этому отверстию элементарно присоединяете воздуховод от вытяжки. ...Конструкция более простая, жесткая и надежная.

А чем такая конструкция будет более надежной чем фланец? Наоборот мне кажется фланец жестко притягивается саморезами к стене по краям. А труба будет просто "приклеена" штукатуркой.

trubo4ist написал: А если кусок трубы, который заделаете в стену сделаете торчащим на 3-5см., то еще и удобной.

Так это же получится тот же самый фланец, только без краев?

trubo4ist написал: А Вы уверены, что эти оба отверстия Ваши? А то ждут Вас неприятности... Ну, и про клапан не забыть. Правильно установленный.

Насчет отверстий и клапанов - это мы обсуждали в другой теме: http://www.mastergrad.com/forums/t287474-kuhonnaya-vytyazhka-i-estestvennaya-ventilyaciya-na-kuhne-v-dvuh-otverstiyah/

В это отверстие будет подключен только воздуховод. Естественная вентиляция будет в другом отверстии.

Вот поэтому у меня и встал вопрос именно по тому как правильно сделать "вход" воздуховода в стену. Чтобы это было и крепко и герметично.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

26.02.2019 в 11:20:22

вмуровывайте уже гипрок довольно теории :)

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

26.02.2019 в 11:37:27

fhntv написал: вмуровывайте уже гипрок довольно теории

Забыли пословицу "сем раз отмерь, один раз отрежь"? :) :) Уж лучше сначала разобраться.

Что касаемо вмуровывания гипрока... Как сделать, чтобы он не "проваливался" внуть вентиляционного канала? Может какие-то упоры сделать?

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

26.02.2019 в 12:03:46

tiger960 написал:

fhntv написал: вмуровывайте уже гипрок довольно теории

Забыли пословицу "сем раз отмерь, один раз отрежь"? :) :) Уж лучше сначала разобраться.

Что касаемо вмуровывания гипрока... Как сделать, чтобы он не "проваливался" внуть вентиляционного канала? Может какие-то упоры сделать?

tiger960, правильно мыслите но излишняя отмерительность = мнительности

малым шпателем соткой шлепаем по периметру стены густую штукатурку ака пластилин консистенция формируем прилегающий периметр (валик) толщиной 3-4 см вдавливаем в него гипрок такой же периметр по наружке сохнет до звона гипрока по щелчку пальцем штукатурим поверх заподлицо

умоляю не надо уточняющих вопросов больше нудных :)
действуйте едрен батон наконец то :)

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

26.02.2019 в 18:17:04

fhntv написал: умоляю не надо уточняющих вопросов больше нудных

хотите просто так отделаться? ну уж нет :)

fhntv написал: вдавливаем в него гипрок

Поверхность гипрока должна быть вровень со стеной или "глубже" стены? Если глубже, то насколько?

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

26.02.2019 в 21:08:46

tiger960 написал: Поверхность гипрока должна быть вровень со стеной или "глубже" стены? Если глубже, то насколько?

tiger960, глубже на слой штукатурки которую вы будете наносить снаружи я бы сделал слой около сантима - этого достаточно но под шпаклевку можно сделать и вровень со стеной у вас еще вторая сеточка не забывайте про нее

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2151

27.02.2019 в 07:27:21

tiger960 написал: Плита стоит на примыкающей перпендикулярно справа стене.

Т.е., воздуховод прийдет сбоку, а в канал входить будете отводом. Как я и писал.

tiger960 написал: отвод - это типа уголок?

уголок - это типа отвод.

tiger960 написал: А чем такая конструкция будет более надежной чем фланец?

Тем же, чем кирпичная стена лучше гипсокартонной.

tiger960 написал: Наоборот мне кажется фланец жестко притягивается саморезами к стене по краям.

Надежно к ГКЛ? Можно и так, выбор Ваш. Я пишу, как лучше.

tiger960 написал: А труба будет просто "приклеена" штукатуркой.

Ну, попробуйте ее вырвать из "штукатурки"... А вот из гкл на раз.

tiger960 написал: Так это же получится тот же самый фланец, только без краев?

Попробуйте вставить отвод во фланец и все поймете.

tiger960 написал: Насчет отверстий и клапанов - это мы обсуждали в другой теме:

Как я понял, обсуждение - "не в коня корм"?

0
hjvfir
hjvfir
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 28

27.02.2019 в 07:38:28

Вентиляционный канал от вытяжки на 125 мм и канал для вентиляции самой кухни. Не нарушаем все правила устройства вентиляции в жилых помещениях (в особенности при наличии газовой плиты).

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2151

27.02.2019 в 07:56:51

hjvfir написал: Не нарушаем все правила устройства вентиляции в жилых помещениях

Вау, Вы знаете все правила устройства ВЕ? А-фигеть. Ну, расскажите-ка... Как подсоединить вытяжку к ВЕ? Как работает эта недорешетка?..