boton
boton
Новичок

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

15.03.2019 в 08:37:24

Приходили товарищи из дез , бегали прыгали но ничего мне не пробили. Сказали что надо ращбирать что то у соседей сверху и т.д Коллеги вы пишите про пробитие стеклопластиковой арматурой снизу и т.д. а в моем случае это все поможет? Я конечно напишу жалобу на дез и т.д. но это походу вс5 5адолго и с судами . Может есть в Москве кто на этом пробитии снизу специализируется и готов за денюжки подъехать и вопрос решить ? Куда обращаться кроме деза ? :(

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124424

15.03.2019 в 12:40:47

igorkrasn написал: Сверху и гирю, и лом на тросу кидали - ничего не получается. Дом - пятиэтажка, завалы - кирпичным боем.

это трамбовка завала :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124424

15.03.2019 в 12:43:19

boton написал: Может есть в Москве кто на этом пробитии снизу специализируется и готов за денюжки подъехать и вопрос решить ? Куда обращаться кроме деза ? :(

Вы тему-то читаете? :)

trubo4ist написал: Завтра будем пробивать завалы как раз в двух 5-этажках. И именно снизу. Жаль живете далеко, а то бы подъехали, посмотрели...

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

15.03.2019 в 12:48:55

igorkrasn написал: А вы чем снизу подбираетесь?

Приходили трубочисты, у них специальный набор штанг.

boton написал: Сказали что надо ращбирать что то у соседей сверху и т.д

Это они просто работать не хотят.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124424

15.03.2019 в 12:51:01

boton написал: Приходили товарищи из дез , бегали прыгали но ничего мне не пробили. Сказали что надо ращбирать что то у соседей сверху и т.д

Жилинспекция иногда помогает УК начать работать в правильном направлении :)

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2168

17.03.2019 в 08:34:16

igorkrasn написал: Пришла идея "расширить" нижнее входное отверстие, вернее чуть сколоть углы, чтобы можно было завести в канал например трубу полипропиленовую. Она же чуть гнётся. И по мере надобности её можно прям на месте удлинять, наваривая. Но ещё не пробовали.

Да, так и делаем. Правда, у нас есть специальные штанги. Но и ПП тоже пробивали, тоже напаивали. А сейчас сделали штанги из ПП и скручиваем их. Но разово можно и напаять. Если нет хорошо слежавшегося раствора, то вполне реально пробить. Можно и полиэтиленовыми трубками пробивать, но они держат форму и сложно попасть в нужное место. Еще можно бить арматурой 10-12мм, но гладкой. Самый крепкий завал бьется полдюймовой трубой, но расстояние ограничено: 1,5-2м. от вентотверстия. Если завал выше и очень крепкий, то только от соседей.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2168

17.03.2019 в 08:37:27

strider1978 написал: Арматура стеклопластиковая.

Тоже вариант. Но жесткость удара слабая. Но если ее пропустить внутри трубки ПП или ПЭ, то наоборот, удар получится очень жестким.

0
boton
boton
Новичок

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

27.03.2019 в 00:28:49

В общем все закончилось удачно - приехал trubo4ist и за час начисто продолбил этот завал , теперь канал полностью функционирует. Мои строители были поражены набором спец. инструмента товарища trubo4ist , особенно им понравился фигурный лом-удлинитель на перфоратор, а также смотровая селфипалка и какая-то штука на основе трубы ( внятно описать они ее не смогли, но я понял что это мощная штука на все 200%). Они названивают своим коллегам строителям и восторженно рассказывают им "оказывается так можно делать...". Остается теперь впендюрить туда Солер и палау 300-й силент серии и наслаждаться :)

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2168

28.03.2019 в 09:09:42

boton написал: В общем все закончилось удачно

Обидно другое: это должны были сделать местные, и забесплатно. Тем более, что есть все условия: ремонт в квартире, возможность долбить стены.

boton написал: приехал trubo4ist

Вообще-то, нас было двое. Мы с напарником.

boton написал: теперь канал полностью функционирует.

На самом деле и во втором санузле тоже был завал. Теперь в обоих каналах видно небо. Оказалось, что каналы в доме индивидуальные, хотя дом 9-этажный.

0
boton
boton
Новичок

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

28.03.2019 в 11:46:23

Да про второй мне ребята рассказали я просто не стал запутывать тему, тяга теперь везде огонь. По поводу местных я иллюзий не испытываю, Вашей работой впечатлен, большое спасибо за труд и хорошего настроения !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу