Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.02.2019 в 20:19:07

sserge написал: то что его остается только выбросить

Нахрена его выбрасывать ? Разделать и использовать при расключении щитов, это же почти ПуГВ.

0

Грубый, но справедливый

sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

27.02.2019 в 20:35:30

https://markevich.by/rabota-s-ekspertizoj/zamechanija-gost-7399-97.html

Замечания экспертизы №8 — о применении ПВС, структурной схеме, радио на АЗС 18.03.2016 · Все записи за Март 2016

Порция ответов на замечания экспертизы. Объект - автозаправочна станция. Делал срочно, по договору подряда летом 2015 вне дома, в офисе "родного" филиала "Белоруснефть-Нефтехимпроект". Срочности такой никогда не понимал, но сделал быстро, потом изменение за изменением вносил. В экспертизу проект попал почти через год.

Жирным шрифтом выделяю замечания, обычным - мой ответ, курсив - выдержки из ТНПА.

Заменить провод марки ПВС, т.к. согласно ГОСТ 7399-97 область применения не предусматривает его использование для стационарных электропроводок. Основание п.2.1.48 ПУЭ.

Отклоняется. Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В.

Таблица, приведённая в приложении А ГОСТ 7399-97 является рекомендуемой и описывает преимущественные области применения проводов и шнуров.

п.2.1.48 ПУЭ: Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

ГОСТ 7399-97 – Область применения Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

27.02.2019 в 20:39:10

sserge, Вот Вы развели на пустом месте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

27.02.2019 в 20:44:36

sserge написал: Radio, просто если бы они горели и сыпались через 5 лет от старости - на переносках на стройках они бы и месяца не проработали и убивали бы током рабочих. ПВС бы просто сняли с производства.

sserge, ПУНП же не сняли. А вообще логика конечно шикарная

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.02.2019 в 21:36:13

AirMakks написал: ПУНП же не сняли

Так тоже, в общем-то, не за что. Его ругают, а он спокойно служит.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.02.2019 в 22:22:46

Radio написал: Так тоже, в общем-то, не за что.

Ну как бы есть за что. Хотя бы за расцветку, в которой нет синего и ж/з проводов, а есть какие то цвета детской неожиданности. Маркировать, понимаешь приходилось, время отнимает.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.02.2019 в 23:22:20

Rumato написал: в которой нет синего и ж/з проводов, а есть какие то цвета детской неожиданности.

С каких пор? Всё там есть.

И всегда было

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.02.2019 в 23:28:47

Radio, Когда я с ним сталкивался. Фоток не будет, а это конечно полностью нивелирует моё сообщение) Был там и розовый и серый и какой то орандж, вообщем неправославный художник трудился.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

27.02.2019 в 23:33:12

Rumato написал: Radio, Когда я с ним сталкивался. Фоток не будет, а это конечно полностью нивелирует моё сообщение) Был там и розовый и серый и какой то орандж, вообщем неправославный художник трудился.

Rumato, Ну теперь , когда все на месте можно смело пропагандировать его применение .

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.02.2019 в 23:38:18

dokar, Во имя Кирхгофа, Вольта и Ома! Ампер! Что за еретизм!? Онли ВВГ :nо: Мне в ПУНП еще металл не нравился, это даже медью назвать нельзя.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

27.02.2019 в 23:50:03

Rumato написал: dokar, Во имя Кирхгофа, Вольта и Ома! Ампер! Что за еретизм!? Онли ВВГ :nо: Мне в ПУНП еще металл не нравился, это даже медью назвать нельзя.

Rumato, Это пропагандисту пишите, я всего лишь отметил логическое умозаключение

Radio написал:

AirMakks написал: ПУНП же не сняли

Так тоже, в общем-то, не за что. Его ругают, а он спокойно служит.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу