sserge написал: то что его остается только выбросить
Нахрена его выбрасывать ? Разделать и использовать при расключении щитов, это же почти ПуГВ.
27.02.2019 в 20:19:07
sserge написал: то что его остается только выбросить
Нахрена его выбрасывать ? Разделать и использовать при расключении щитов, это же почти ПуГВ.
Грубый, но справедливый
27.02.2019 в 20:35:30
Замечания экспертизы №8 — о применении ПВС, структурной схеме, радио на АЗС 18.03.2016 · Все записи за Март 2016
Порция ответов на замечания экспертизы. Объект - автозаправочна станция. Делал срочно, по договору подряда летом 2015 вне дома, в офисе "родного" филиала "Белоруснефть-Нефтехимпроект". Срочности такой никогда не понимал, но сделал быстро, потом изменение за изменением вносил. В экспертизу проект попал почти через год.
Жирным шрифтом выделяю замечания, обычным - мой ответ, курсив - выдержки из ТНПА.
Заменить провод марки ПВС, т.к. согласно ГОСТ 7399-97 область применения не предусматривает его использование для стационарных электропроводок. Основание п.2.1.48 ПУЭ.
Отклоняется. Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В.
Таблица, приведённая в приложении А ГОСТ 7399-97 является рекомендуемой и описывает преимущественные области применения проводов и шнуров.
п.2.1.48 ПУЭ: Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
ГОСТ 7399-97 – Область применения Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В.
27.02.2019 в 20:39:10
sserge, Вот Вы развели на пустом месте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.02.2019 в 20:44:36
sserge написал: Radio, просто если бы они горели и сыпались через 5 лет от старости - на переносках на стройках они бы и месяца не проработали и убивали бы током рабочих. ПВС бы просто сняли с производства.
sserge, ПУНП же не сняли. А вообще логика конечно шикарная
ТОК-СМЕРТЬ!
27.02.2019 в 21:36:13
AirMakks написал: ПУНП же не сняли
Так тоже, в общем-то, не за что. Его ругают, а он спокойно служит.
27.02.2019 в 22:22:46
Radio написал: Так тоже, в общем-то, не за что.
Ну как бы есть за что. Хотя бы за расцветку, в которой нет синего и ж/з проводов, а есть какие то цвета детской неожиданности. Маркировать, понимаешь приходилось, время отнимает.
27.02.2019 в 23:22:20
Rumato написал: в которой нет синего и ж/з проводов, а есть какие то цвета детской неожиданности.
С каких пор? Всё там есть.

И всегда было

27.02.2019 в 23:28:47
Radio, Когда я с ним сталкивался. Фоток не будет, а это конечно полностью нивелирует моё сообщение) Был там и розовый и серый и какой то орандж, вообщем неправославный художник трудился.
27.02.2019 в 23:33:12
Rumato написал: Radio, Когда я с ним сталкивался. Фоток не будет, а это конечно полностью нивелирует моё сообщение) Был там и розовый и серый и какой то орандж, вообщем неправославный художник трудился.
Rumato, Ну теперь , когда все на месте можно смело пропагандировать его применение .
Да, ни фига.
27.02.2019 в 23:38:18
dokar, Во имя Кирхгофа, Вольта и Ома! Ампер! Что за еретизм!? Онли ВВГ :nо: Мне в ПУНП еще металл не нравился, это даже медью назвать нельзя.
27.02.2019 в 23:50:03
Rumato написал: dokar, Во имя Кирхгофа, Вольта и Ома! Ампер! Что за еретизм!? Онли ВВГ :nо: Мне в ПУНП еще металл не нравился, это даже медью назвать нельзя.
Rumato, Это пропагандисту пишите, я всего лишь отметил логическое умозаключение
Radio написал:
AirMakks написал: ПУНП же не сняли
Так тоже, в общем-то, не за что. Его ругают, а он спокойно служит.
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу