Аватар пользователя
mickptd

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Москва

Сообщений: 5

28.02.2019 в 14:54:46

#6562041

Здравствуйте,

Ситуация следующая. Мы затопили соседей (2 комн. квартира, проект П-49Д). Как результат, у них сейчас на кухне проблема с 3 розетками, которые, видимо, соединены последовательно. Выражается это в том, что напряжение в розетках составляет 150-170 вольт. Сами розетки выглядят нормально и снаружи, и внутри. Следов от замыкания нет.

Два вызванных электрика сказали, что проблема «где-то в стене». Пробовали использовать детектор скрытой проводки Elitech Д 100, но он не смог пробиться сквозь стену (соседи выравнивали стену, и она стала толще). На такой же стене в нашей квартире он все находил.

Сам я ничего в электрике не понимаю, но могу пересказать, что сказал последний электрик.

Фазовый провод нормальный. С нулевым какая-то проблема (подключался через удлинитель к щитку) и сказал, что «ноля нет». Подключался от щитка двумя проводами (ноль и фаза) через удлинитель к розетке (скрутили провода из розеток и удлинителя) – выбило автомат. Отсюда был сделан вывод, что где-то в стене короткое замыкание (при условии, что он не перепутал провода, что теоретически возможно. Но он все надписывал, по идее, не должен был.)

Нашел компанию, которая делает обследование с помощью тепловизора, но они говорят, что шансы что-то найти 50 на 50.

Обзвон электрических компаний в интернете показал, что большинство из них предоставляет непонятных людей, претендующих на звание электрика, при непосредственном разговоре с которыми выясняется, что никакого специального оборудования у них нет. В лучшем случае люди говорят, что помочь не могут. В худшем, все найдем и сделаем, но объяснить, как именно, они не в состоянии.

Нормальные же компании с серьезным оборудованием за такую работу просто не берутся, т.к. это не их объемы.

Вопрос: Что делать? Где искать специалистов (Москва)?

0
Аватар пользователя
семенслепак

Местный

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 94

28.02.2019 в 15:00:16

#6562047

по частникам ,на этом форуме они есть ,вам в ветку ЭЛЕКТРИКА P.S У вас пропал "ноль" ,но как? из за залития? С Этим не сталкивался( электромонтажник)

0
Аватар пользователя
mickptd

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Москва

Сообщений: 5

28.02.2019 в 15:27:18

#6562066

семенслепак написал: по частникам ,на этом форуме они есть ,вам в ветку ЭЛЕКТРИКА P.S У вас пропал "ноль" ,но как? из за залития? С Этим не сталкивался( электромонтажник)

семенслепак,

Я уже написал, что сам я в этих делах ничего не понимаю. Как это выглядело: он тащил один провод (ноль) прямо от щитка (через удлинитель), а потом одним щупом тестера лез в розетку на ноль, другим щупом на провод удлинителя. Тестер ничего не показывал.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

28.02.2019 в 16:02:15

#6562095

семенслепак написал: У вас пропал "ноль" ,но как? из за залития?

Ну, например, скрутка меди с алюминием некоторое время поработала в воде, и окончательно окислилась.

0
Аватар пользователя
Сергей118

Местный

Регистрация: 14.02.2019

Химки

Сообщений: 79

28.02.2019 в 16:59:39

#6562155

"В худшем, все найдем и сделаем, но объяснить, как именно, они не в состоянии" Им объяснять не за чем. Если бы мне позвонили и попросили объяснить, как я это собрался делать, я бы тоже не стал объяснять, потому, что надо на месте смотреть, как делать.
Наверное и правда где-то в распредкоробке контакт отошел. Иногда проще новую линию протащить, чем стены ковырять.

0
Аватар пользователя
mickptd

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Москва

Сообщений: 5

28.02.2019 в 17:47:15

#6562196

Сергей118 написал: "В худшем, все найдем и сделаем, но объяснить, как именно, они не в состоянии" Им объяснять не за чем. Если бы мне позвонили и попросили объяснить, как я это собрался делать, я бы тоже не стал объяснять, потому, что надо на месте смотреть, как делать.
Наверное и правда где-то в распредкоробке контакт отошел. Иногда проще новую линию протащить, чем стены ковырять.

Сергей118,

Задача состоит в обнаружении проблемы, которая кроется в стене. Для этого нужен какой-то инструмент + методика. Собственно, это я и спрашиваю. Мне не нужны детали, я их, все равно, не пойму. Китайский тестер, как я написал, стену не берет. 90% электриков отваливается после того, как я говорю, что тестером уже пробовали и его "не хватает".

0
Аватар пользователя
Сергей118

Местный

Регистрация: 14.02.2019

Химки

Сообщений: 79

28.02.2019 в 19:17:10

#6562270

Розетки записаны от распаячной коробки, которая судя по всему оказалась под слоем штукатурки, вот её и надо искать и вскрывать стену. Если не получается, тащите отдельную линию. Все это по месту смотреть надо. Когда работал частным образом, за такую работу брал в районе 5-6 тысяч с восстановлением стены

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.02.2019 в 20:59:36

#6562364

Сергей118 написал: Когда работал частным образом, за такую работу брал в районе 5-6 тысяч с восстановлением стены

Ничо се вы ломили! :eek:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

28.02.2019 в 21:12:01

#6562372

Radio, а то , что

Сергей118 написал: с восстановлением стены

ничего не намекает ? :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.02.2019 в 21:15:37

#6562375

serj12 написал: ничего не намекает ? :sorry:

Нет никаких намеков, всё предельно прозрачно. :yu:

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.02.2019 в 23:45:38

#6562486

mickptd, На обрыв нулевого провода намекает напряжение в 150 Вольт. Это правильно диагностировали. Провод сам по себе, даже если залит, то он в изоляции и отгореть просто так не может. Варианты

  1. Найти примерное место распределительной коробки, раздолбать стену, восстановить соединение.
  2. От щита проложить новую линию.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108794

01.03.2019 в 02:26:42

#6562541

Rumato написал: Найти примерное место распределительной коробки,

Самая "простая" часть :)

0
Аватар пользователя
Сергей118

Местный

Регистрация: 14.02.2019

Химки

Сообщений: 79

01.03.2019 в 09:11:46

#6562636

Radio написал:

Сергей118 написал: Когда работал частным образом, за такую работу брал в районе 5-6 тысяч с восстановлением стены

Ничо се вы ломили! :eek:

Radio, первый день пришел, нашел распаячную коробку, размочил обои в этом месте, отодрал так, что бы не повредить. Разломал стену, сделал надежное соединение, заштукатурил, 3-4 дня сохнет штукатурка. Опять пришел, наклеек обои. Это еще смотря какие требования по качеству, а то еще и шпаклевать нужно после штукатурки, это еще один день на просушку. Тут только одной езды туда, обратно будет достаточно.

0
Аватар пользователя
Сергей118

Местный

Регистрация: 14.02.2019

Химки

Сообщений: 79

01.03.2019 в 09:20:15

#6562642

BV написал:

Rumato написал: Найти примерное место распределительной коробки,

Самая "простая" часть :)

BV, тут надо смотреть какой тип дома, эти коробки располагают в стандартных местах, методом простукивания, плюс прибор в помощь можно найти. Разговор с заказчиками тоже поможет если делали ремонт и меняли полностью проводку. Но соглашусь, что бывает не так все просто. И повторюсь: надо смотреть по месту, может реально проще новый провод от щита протянуть.

0
Аватар пользователя
21043

Местный

Регистрация: 24.02.2019

Донецк

Сообщений: 44

01.03.2019 в 14:22:47

#6562863

Есть такая штука, трассоискатель. Я на алиэкспрессе за 600 брал, тут соотв раза в два дороже.

Отключаете все провода от щитка в квартиру, в тч и ноль.

Вынимаете все вилки из всех розеток, выключаете все выключатели.

Передатчик подключаете к нулевому контакту в проблемной розетке.

Приемником идёте от розетки вдоль провода в стене пока не потеряете сигнал, там и обрыв.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу