05.03.2019 в 10:57:11
Добрый день, делая ремонт в квартире нужно добавить две розетки под стиралку и бойлер. Пришел электрик сказал не будет делать так как в розеточной группе провод сечением 1.5, показал мне 1.5 и 2.5, говорит по диаметру тот что в розетке меньше значит 1.5 и не подойдет под водонагреватель. Бойлер на 2квт.на максимальном режиме. В стандартном на 1.5. При этом квартира маленькая все розетки на один автомат подключены. Говорит не будет делать. При этом я не понимаю как застройщик мог поставить на 1.5 в розетки. Можете прояснить ситуацию : Можно ли к одной розничной группе добавить две розетки для стиралки и бойлера И что делать с проводом на 1.5 в розничной сети или же электрик ошибается
05.03.2019 в 11:00:24
Danil124 написал: При этом я не понимаю как застройщик мог поставить на 1.5 в розетки.
Экономия на всём.
Danil124 написал: Можно ли к одной розничной группе добавить две розетки для стиралки и бойлера
При данном сечении нет, для водогрея в идеале свою линию.
Danil124 написал: Пришел электрик сказал не будет делать так как в розеточной группе провод сечением 1.5, показал мне 1.5 и 2.5, говорит по диаметру тот что в розетке меньше значит 1.5 и не подойдет под водонагреватель.
Молодец.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.03.2019 в 11:06:50
megrad, Я к тому, что изучая вопрос как так может быть, наткнулся на статью. Где написали что в зависимости от производителя кабеля и премениямым им ТУ диаметр жилы может быть разный при одном сечении. Такое может быть?
05.03.2019 в 11:15:07
Да, на один диаметр допуск разный, штангель в помощь
05.03.2019 в 11:19:17
ALPIC, где можно найти диапазон диаметра соответствующего сечения ?
05.03.2019 в 11:24:01
В их ТУ, но не нужно вам это, берите штангель и в магаз
05.03.2019 в 11:40:42
ALPIC, правильно понял. Замеряю в розетке, иду в магазин и ищу такой же диаметр у проводов 3×2.5 ?
05.03.2019 в 11:45:21
Да, или сразу взять ГОСТовский, сам беру такой, когда нужно, там допуск маленький, как то замерял ради интереса, сечение не менее чем -15% от номинала, у разных производителей
05.03.2019 в 11:51:01
Danil124 написал: нужно добавить две розетки под стиралку и бойлер. Пришел электрик сказал не будет делать так как в розеточной группе провод сечением 1.5, показал мне 1.5 и 2.5, говорит по диаметру тот что в розетке меньше значит 1.5 и не подойдет под водонагреватель. Бойлер на 2квт.на максимальном режиме. В стандартном на 1.5.
Молодцу просто лень было возиться. И он прозрачно намекал, что неплохо бы проводку поменять.
Смотрите, ваши 2 кВт абсолютно не проблема и для полторашки под адекватной защитой. (Хотя, вероятнее, что у вас на самом деле не полторашка, а заниженные 2,5 квадрата.)
Danil124 написал: При этом квартира маленькая все розетки на один автомат подключены.
Это означает, что при адекватной защите не всегда можно будет пользоваться одновременно всеми электроприборами. Например, включать бойлер, утюг, чайник, стиралку и пылесос в один момент. На практике, с большой вероятностью, вы этого даже не заметите, ведь у вас не 8 рук, как у Шивы.
05.03.2019 в 11:56:22
ALPIC написал: Да, или сразу взять ГОСТовский, сам беру такой, когда нужно
Скажите, в чем пафос прокладки гостовского кабеля от ближайшей розетки до бойлера, если до розетки лежит та самая "полторашка"?
В нём есть какой-то смысл только при прокладке новых групп прямо от щита.
05.03.2019 в 12:02:37
Radio, автомат EKF AD-32/ C25, 25A 32mA
05.03.2019 в 12:05:22
Пафос чтобы не искать по магазинам, а тупо взять заведомо проходящий по сечению, у человека затруднения, так не стоит усложнять :)
05.03.2019 в 12:08:40
ALPIC написал: Пафос чтобы не искать по магазинам, а тупо взять заведомо проходящий по сечению, у человека затруднения, так не стоит усложнять :)
А соединение в этом несложном случае не вызовет затруднений у человека?
05.03.2019 в 12:29:29
Думаю затруднения могут быть , если включить бойлер и стиралку, тут не надо восемь рук. Но я почти уверен, что там кабель 2,5 мм кв ТУшный, самый хреновый, по факту 1,7 мм кв, (что я встречал), тут 4квт с натягом будут работать, и то надо смотреть чтобы к этому кабелю ещё нагрузки небыло.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу