Новичок

Регистрация: 09.03.2019

Тюмень

Сообщений: 6

09.03.2019 в 14:16:56

Была заложена трасса и межблочный кабель питания 5 жил. Хочу поставить Daikin FTXB25C/RXB25C у которого питание должно идти к наружному блоку и от наружного уже к внутреннему, вопрос достаточно ли этого межблочного кабеля для правильного подключения данной системы без извращений или те, кто эту трассу закладывали не позаботились об этом и сейчас горбатого лепят и по ходу будут делать опасную залепуху? Вся отделка уже завершена и переделывать нельзя.

https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/installation-manuals/ac/split/ftxb-b/FTXB25-35B_3P341265-3E_Installation%20manuals_Russian.pdf

Ну и есть 3-х жильный от розетки который подведен к внутреннему блоку.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21483

09.03.2019 в 15:35:24

part_sig, А по инструкции достаточно четырехжильного межблочного кабеля. Внешний блок соответственно трехжилкой подключается . Оба кабеля должны быть соответственно многопроволочными , так как соединение на внешнем блоке вибронангруженные. Импротному H05RN соответствует наш РПШ, РПШМ .https://www.elec.ru/library/manuals/provoda-rpsh-rpshm.html Но наши кондерщики тащат обычно ,нисколько не заморачиваясь через всю квартиру ПВС.

0

Да, ни фига.

part_sig
part_sig
Новичок

Регистрация: 09.03.2019

Тюмень

Сообщений: 6

09.03.2019 в 16:25:01

dokar, у меня нет возможности тянуть еще кабель. Есть только один 5-ти жильный. Написано же, что питание выведено на внутренний, а между блоками только 5-ти жильный кабель.

0
part_sig
part_sig
Новичок

Регистрация: 09.03.2019

Тюмень

Сообщений: 6

09.03.2019 в 19:15:17

Уточню вопрос, есть ли возможность конкретную модель запитать с внутреннего блока и не нарушить правила и тд, чтобы не трястись потом из-за возможности возгорания и выхода прибора из строя? Как я понимаю на схеме вообще разницы нет, так как клемма одна на оба кабеля на внешнем блоке и нет никакой разницы так как нет никакого плавкового предохранителя и даже если завести отдельно кабель питания на внешний блок технически это будет то же самое что запитать его с внутреннего. Ну или я ошибаюсь. Как это делается "у нас", "наши люди" и что они там какую ПВС кидают меня уже не интересует.

Еще раз: От внутреннего блока идет пятижильный кабель на внешний. Он ОДИН. Питание 1.5x3 на внутренний блок. Дополнительный монтаж невозможен.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1474

09.03.2019 в 21:03:25

Не понимаю, в чем вопрос. Согласно приведенной схеме ввод на НАРУЖНЫЙ блок. Должно прийти 3 провода (L, N, PE). С НАРУЖНОГО на ВНУТРЕННИЙ – 4 провода (L, N, PE и какой-то управляющий). У Вас: между ВНУТРЕННИМ и НАРУЖНЫМ блоками идет пятижильный кабель. Питание 1.5x3 на ВНУТРЕННИЙ блок. В чем может быть проблема? Ведь клеммы L, N, PE как у внутреннего, так и у наружного блоков одинаковы и ничем (во всяком случае на приведенной Вами схеме) не отличаются. При данной схеме нет разницы, куда Вы подадите питание. Главное, чтобы между блоками было не меньше 4-х проводов. У Вас – 5. Так в чем вопрос?

0
part_sig
part_sig
Новичок

Регистрация: 09.03.2019

Тюмень

Сообщений: 6

09.03.2019 в 21:15:14

igor1, в этом и был вопрос, вдруг разница есть, может кто ставил конкретно этот агрегат. Я первый раз в жизни это все вижу и откуда мне знать какие там могут быть нюансы. Рабочим я не доверяю и в обозримом будущем не собираюсь начинать, по месту могут залечить что угодно лишь бы взять деньги и убраться потом. Отсюда и вопросы. Устройство пока глазами не видел, еще не доставили. Думал уточнить пока еще можно вернуть. Просто насторожил комментарий покупателя на яндекс маркете: "Питание подключается к внешнему блоку, к чему был не готов."

Я сам вижу что разницы нет по схеме, но я не специалист и в реальности все может быть иначе. В РФ могут как угодно все подключить, снести любую стену. А отвечать потом владелец будет, если в живых останется.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1474

09.03.2019 в 22:00:09

С инвертерными реально не встречался. Однофазные обычные формально тоже подключаются через наружный блок. Реально - то же что и здесь: как удобнее. Может и любопытно было бы посмотреть на схему внутреннего блока, но, только любопытно. Не вижу, что Вам может помешать. Что же касается комментария, то, возможно, у него кондиционер был 3-х фазным. В этом случае питание только на наружный блок. Просто потому, что именно в наружном блоке стоит 3-х фазный двигатель. Во внутреннем блоке всегда (во всяком случае, иного не встречал) двигатель однофазный.

0
part_sig
part_sig
Новичок

Регистрация: 09.03.2019

Тюмень

Сообщений: 6

09.03.2019 в 22:11:35

igor1, ну хз что у него было, комментарий был под этой моделью.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21483

09.03.2019 в 22:25:50

igor1, Если можно обойтись одним лишь четырехжильным кабелем , то зачем производитель показывает на обеих картинках столь замороченную и "избыточную" - схему ?

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21800

09.03.2019 в 22:34:28

part_sig написал: Рабочим я не доверяю и в обозримом будущем не собираюсь начинать

Почему у вас рабочие занимаются вопросами подключения кондиционера? Экономите?

0
part_sig
part_sig
Новичок

Регистрация: 09.03.2019

Тюмень

Сообщений: 6

09.03.2019 в 22:54:35

Radio, а кто должен этим заниматься? Врач-педиатр? Электрик, монтер и тд это рабочие специальности. Прошу "илиту" писать по теме или воздержаться.

0