senja8908
senja8908
Новичок

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 19:48:45

dokar написал:

senja8908 написал: Рубильник который на две квартиры стоит 16а

senja8908, У вас изначально дом с электроплитами ?

dokar, да. п44 с электроплитой. 1998 год.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

11.03.2019 в 20:20:15

dokar написал: У вас изначально дом с электроплитами ?

А П44 других и не было...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20851

11.03.2019 в 20:28:31

MaSeVi написал:

dokar написал: У вас изначально дом с электроплитами ?

А П44 других и не было...

MaSeVi, Просто не могу поверить , что пакетник при таких делах на 16А и выглядит замечательно .

0

Да, ни фига.

senja8908
senja8908
Новичок

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 21:31:56

dokar,
MaSeVi, megrad,
Уважаемые специалисты, ход мыслей верный? Было-стало.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20851

11.03.2019 в 21:48:00

senja8908 написал: dokar,
MaSeVi, megrad,
Уважаемые специалисты, ход мыслей верный? Было-стало.

senja8908, Вот это ближе к (т)делу. :) Вы уверены что в комнатах и коридоре вам когда либо удастся выбрать 16А любом из помещений? Лично я - нет. Посему предлагаю ещё и розеточные группы в комнатах и коридоре попарно о объединить по принципу - коридор+ближайшая к нему комната, а дальние вместе. Итого, ещё два модуля освобождаются под один из диффов на оба кондея сразу .

0

Да, ни фига.

senja8908
senja8908
Новичок

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 21:59:51

dokar написал:

senja8908 написал: dokar,
MaSeVi, megrad,
Уважаемые специалисты, ход мыслей верный? Было-стало.

senja8908, Вот это ближе к (т)делу. :) Вы уверены что в комнатах и коридоре вам когда либо удастся выбрать 16А любом из помещений? Лично я - нет. Посему предлагаю ещё и розеточные группы в комнатах и коридоре попарно о объединить по принципу - коридор+ближайшая к нему комната, а дальние вместе. Итого, ещё два модуля освобождаются под один из диффов на оба кондея сразу .

dokar, Извините за дурацкий вопрос, а одного УЗО для трешки маловато? :popcorn

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20851

11.03.2019 в 22:00:30

senja8908, Оставшиеся АВ вам надо перемешать словно фишки домино . :) Причем следить чтобы свет попал на разные УЗО относительно розеточных групп одной и той же зоны . Под разными УЗО также должны оказаться розетки и линии оборудования кухни . Типа если где-то глюкнуло то можно и духовке разогреть . :)

0

Да, ни фига.

senja8908
senja8908
Новичок

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 22:08:04

dokar написал: senja8908, Оставшиеся АВ вам надо перемешать словно фишки домино . :) Причем следить чтобы свет попал на разные УЗО относительно розеточных групп одной и той же зоны . Под разными УЗО также должны оказаться розетки и линии оборудования кухни . Типа если где-то глюкнуло то можно и духовке разогреть . :)

dokar, а в эти действующие автоматы можно будет столько проводов воткнуть? например три комнаты в один автомат?) Или вообще заново собирать щит с новыми автоматами...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20851

11.03.2019 в 22:09:50

Извините за дурацкий вопрос, а одного УЗО для трешки маловато? Попкорн senja8908, Так и двух , при ваших хотелках , тоже не фонтан. Это ведь вопрос взаиморезервирования . Я вам выше объяснил вроде. Ведь в некоторых аварийных режимах УЗО даже при при локализации на конкретной линии путем отключения ее автоматом не всегда взведешь . Поэтому лучше когда УЗО от двух и более.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20851

11.03.2019 в 22:13:43

senja8908 написал:

dokar написал: senja8908, Оставшиеся АВ вам надо перемешать словно фишки домино . :) Причем следить чтобы свет попал на разные УЗО относительно розеточных групп одной и той же зоны . Под разными УЗО также должны оказаться розетки и линии оборудования кухни . Типа если где-то глюкнуло то можно и духовке разогреть . :)

dokar, а в эти действующие автоматы можно будет столько проводов воткнуть? например три комнаты в один автомат?) Или вообще заново собирать щит с новыми автоматами...

senja8908, Три комнаты в один автомат логически здорово , но я бы не стал . Вдруг греться придется ? :o

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

11.03.2019 в 22:18:31

senja8908, У Вас д.б. либо 40, либо 50А на вводе, а Вы "ставите" 32А...