02.03.2007 в 14:41:26

Фонтан воды из душевой сетки направленный вверх поднимается на 30 см при полностью открытых вентилях смесителя. Считаю, что это ненормально. Есть ли какие нормы давления или напора для холодной и горячей воды? Нужны доводы для ДЭЗа. Спасибо!

0
ВТК
ВТК"Мастер"
Местный

Регистрация: 26.12.2006

Москва

Сообщений: 154

02.03.2007 в 15:13:29

Высота"фонтана" не показатель. У меня в одном режиме на лейке 5см "фонтан" а в другом 1,5м.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

02.03.2007 в 20:40:32

2ANDAND

Есть ли какие нормы давления или напора для холодной и горячей воды?

> минимум -0.3 атмосферы :D в точке водоразбора, максимум - 6 атм по холодной и 4.5 по горячей

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125249

02.03.2007 в 20:43:08

2!A_n_d_y! Минимум не есть нижняя граница нормы ;) - есть где то другие цифры....

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

03.03.2007 в 19:32:21

2BV
При визите в жилконтору с жалобой на низкое давление,они оперировать будут именно цифрами из Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" , в котором занесены именно
"Давление в системе отклонение давления холодного водоснабжения в точке разбора:
в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см)
" Если замеренное давление лежит в диапазоне 0.3-6 атм - это норма. Увы. более перспективна аппеляция к СНиП 2.04.01-85* в плане обеспечения расчетных расходов воды (раздел 3 и пункту "РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ" из приложения)

0