Грэй, BV, спасибо за помощь! Попробую повторить на небольшом участке с учетом замечаний.
13.03.2019 в 20:58:32
Грэй, BV, спасибо за помощь! Попробую повторить на небольшом участке с учетом замечаний.
14.03.2019 в 10:15:44
basert написал: Отштукатурил потолок в санузле, прихожей и на кухне. На кухне начал бухтить через неделю, в прихожей - через месяц, в санузле 4 месяца полет нормальный - не бухтит, трещин нет.
Штукатурку не накладывают слоями. То что вы проходили первым слоем, а потом набрасывали - это ошибка. Почему держиться в санузле ? Закрытое маленькое помещение, там штукатурка дольше сохнет и поэтому сцепление между 1-м и 2-м слоем было достаточное, т.е. первый слой не сильно подсох к моменту нанесения второго.
14.03.2019 в 10:25:41
M@STER71, между первым и вторым слоем проходило не больше 5-7 минут. Т.е. я с усилием втер штукатурку в бетон-контакт, где-то с пол квадратных метра так сделал и сразу начинаю накидывать уже под маяки.
14.03.2019 в 10:41:49
basert написал: M@STER71, между первым и вторым слоем проходило не больше 5-7 минут. Т.е. я с усилием втер штукатурку в бетон-контакт, где-то с пол квадратных метра так сделал и сразу начинаю накидывать уже под маяки.
basert, Не делайте так больше.
15.03.2019 в 00:54:52
Нужно адгезионный обрызг, штукатурку и шпаклёвку. Зачем придумывать себе кучу проблем и нарушать технологию?
15.03.2019 в 16:14:45
Производитель указывает, что бетон-контакт Текс не предназначен для гипсовых материалов. Это раз. Производитель четко указывает наносить материал в один слой. Это два. Итак, материал не подходит плюс грубое нарушение технологии работы. Это ответ, почему отвалилось с потолка.
Держится на стенах год? Выводы делать рано. Бывает, на стенах держится и два года и три то, что держаться никак не может. Потом, конечно, трескается и отваливается. Демонтаж такой радости выполняется без перфоратора. стамески и монтировки более чем достаточно. Начинаем снизу, середина и верх отваливаются сами.
15.03.2019 в 16:18:21
Bukan написал: бетон-контакт Текс не предназначен для гипсовых материалов
а ссылочку?
15.03.2019 в 16:43:09
Bukan,
15.03.2019 в 23:10:25
Bukan написал: Производитель указывает, что бетон-контакт Текс не предназначен для гипсовых материалов.
:D Мне нравятся наши бизнесмены. Красавчики.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу