Inch1964, а зачем разбивать на петли ?
19.03.2019 в 15:23:37
Inch1964, а зачем разбивать на петли ?
19.03.2019 в 16:02:07
ALPIC написал: Inch1964, а зачем разбивать на петли ?
Затем, чтобы через петли шёл достаточный расход теплоносителя. Иначе ТП греть не будет.
Есть конечно и другие варианты, но маловероятно, что они будут лучше. Например труба ТП Ф20 и насос восьмиметровый и постоянное журчание в полу.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.03.2019 в 16:10:35
Inch1964, да, спасибо я уже допёр , у меня то нет таких площадей с ТП, на всех, что есть обратка на 1 - 2 градуса холоднее подачи. А что за балансировочный клапан, это трёхходовой или кроме него ещё чего надо (в случае без стрелки) ?
19.03.2019 в 16:16:16
ALPIC написал: А что за балансировочный клапан, это трёхходовой или кроме него ещё чего надо (в случае без стрелки) ?
Надо "еще чего-то". Текстом объяснить трудно, если хотите звоните мне по контактами из моего профиля - объясню доступно и подробно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.03.2019 в 16:27:32
Inch1964, спасибо, но скорее это нужно автору темы, у меня то стрелка, на ТП свой НСУ. Это я к тому что может проще ему поставить маленькую стрелочку и ещё один насос, чем не дешёвое "ещё чего то" ?
19.03.2019 в 17:13:00
ALPIC, За лекартством нужно обращаться к врачу, а не к аптекарю (он - то Вам продаст хоть пурген).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.03.2019 в 18:05:46
Чёта темы про то, как проще сделать тёплый пол, зачастили. Народ не хочет читать тему о полах, закреплённую в топе форума, желая упростить и изучение вопроса, чтоб разжевали и в рот положили. С каждым таким волюнтаристом вспоминаю анекдот из моей прошлой жизни: Перед рок-концертом на сцену выходит худрук дома культуры: "Что вы тут колонок наставили! Уберите все колонки! Оставьте только микрофон!"
19.03.2019 в 18:17:47
cineman написал: Уберите все колонки! Уберите микрофон!"
Оставьте только Кобзона!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.03.2019 в 19:42:58
ALPIC написал: Это я к тому что может проще ему поставить маленькую стрелочку и ещё один насос, чем не дешёвое "ещё чего то" ?
ALPIC, маленькую стрелочку и маленький насосик :D Нет, маленькая жабка ТС-а хочет трёхходовой краник :)
20.03.2019 в 00:08:47
Evdert написал: Можно ли использовать для всего этого дела трехходовый шаровый кран (для уменьшения температуры) и подобный коллектор ? Или какие ещё есть экономичные варианты ?
Такой коллектор как экономичный вариант можно использовать, но за такие же или меньшие деньги можно купить ПРАВИЛЬНЫЙ коллектор.
В общем экономично НЕ получится так как помимо ещё НЕОБХОДИМЫХ насоса с термостатическим клапаном НУЖЕН соответствующий пирог ТП!
Почитайте моё сообщение про то как делаются водяные теплые полы в 99,999…% случаев в теме Водяной теплый пол без насосно-смесительного узла. .
ALPIC написал: у меня то стрелка
НЕ повезло Вам с проектировщиком!
НЕНУЖНУЮ гидрострелку даже в трёхэтажном доме с тремя разно топливными котлами и множеством вторичных контуров проектируют НЕ понимающие в гидравлике, теплотехнике, из-за чего владельцы таких проектов помимо ВЫКИДЫВАНИЯ денег на НЕНУЖНУЮ гидрострелку ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители и имеют хуже надёжность системы!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
20.03.2019 в 10:01:44
Посититель, а я счастлив, что наконец в доме стрелка и все контура сами разруливаются. Мне интересно, в чём ненадёжность железного бочёнка, и как он может сжирать энергоносители? Может скажете по подробней, а то я что то непойму, системе семь лет, проблем нет, отключаю, сливаю контура или отдельные радиаторы, подключаю, всё стабильно ни на что другое не влияет. Да и эксплуатация в штате предусматривает не постоянную работу некоторых контуров, например бассейн или теплица. Пока мне всё нравится, вы меня прямо ошарашили , оказывается у меня всё неправильно :)
По вашей ссылке ответа не нашёл, там тоже только о непонимании, а сути нет, зачем мне такая ссылка?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.