Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

24.03.2019 в 18:01:07

Radio написал: И что смущает? Большой телевизор - это действительно стационарное оборудование.

Вы делаете отдельные линии питания для телевизоров? :eek:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21161

24.03.2019 в 18:01:42

ebf написал: А масса это более 18кг

Точнее, там написано:

Примечание - Например, согласно стандартам МЭК масса 18 кг соответствует массе бытовых электроприборов.

Я не смог перевести это на русский язык.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21161

24.03.2019 в 18:02:14

Электрик ЦЦ написал: Вы делаете отдельные линии питания для телевизоров? :eek:

А кто сказал, что для них нужны отдельные линии?

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

24.03.2019 в 18:03:29

exelero84 написал: выделение отдельного автомата на линию холодильника разумно делать в одном случае - если линия холодильника "неотключаемая"

exelero84, вспомнил еще один случай, когда на линию холодильника ставил реле задержки включения

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

24.03.2019 в 18:03:38

Radio написал: А кто сказал, что для них нужны отдельные линии?

Уж точно не я :D

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 366

24.03.2019 в 19:08:09

exelero84, я не параноик. Собственно поэтому и хочу найти золотую середину. Если бы я был параноиком я бы на каждую розетку поставил свой АВ и УЗО ;) ebf, тут все просто. Без стиралки можно пожить какое-то время, а вот без холодильника сложнее. В общем вызвыли мои вопросы активную дискуссию. Золотую середину вижу в следующем: 1. свет ванной совмещаю с светом кухни. 2. оставляю отдельную розетку на холодос.3. розетки ванны совмещяю со стиралкой в одну группу.)

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 366

24.03.2019 в 19:09:03

exelero84 написал:

exelero84 написал: выделение отдельного автомата на линию холодильника разумно делать в одном случае - если линия холодильника "неотключаемая"

exelero84, вспомнил еще один случай, когда на линию холодильника ставил реле задержки включения

exelero84,зачем данное реле?

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

24.03.2019 в 19:18:57

Filippok написал:

  1. оставляю отдельную розетку на холодос.

Тогда выносите ее из под группового УЗО. В противном случае, мероприятие лишено смысла. Почему - см. выше.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.03.2019 в 19:29:44

Filippok написал: остановлюсь на 2х УЗО и 13 группах

Таки всё-же лучше 3 УЗО, тем более вы на 14 групах остановились. Как раз, под первое и второе УЗО по 5 групп, под третье 4.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20713

24.03.2019 в 19:51:20

Электрик ЦЦ написал:

Filippok написал:

  1. оставляю отдельную розетку на холодос.

Тогда выносите ее из под группового УЗО. В противном случае, мероприятие лишено смысла. Почему - см. выше.

Filippok, Покажите щиток на площадке . Есть ли там противопожарное УЗО ? Это важно при принятии такого решения .

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.03.2019 в 19:59:01

Ещё не много и ТС откажется от холодильника :p

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.