BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 363

02.05.2019 в 00:11:12

Vadim 161, BV, Большое спасибо за ответы. Так и сделаю. Еще один вопрос: Длинна перемычек регламентированна?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

02.05.2019 в 00:32:06

Filippok написал: Длинна перемычек регламентированна?

Вопрос не понятен

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.05.2019 в 08:58:32

Filippok, да, правильно, но на нижние 2 АВ я бы тоже снизу подал питание от УЗО, чтоб все единообразно было.

Filippok написал: Vadim 161, BV, Большое спасибо за ответы. Так и сделаю. Еще один вопрос: Длинна перемычек регламентированна?

Нет. Можете их делать хоть по 10см, хоть по метру.

0

Грубый, но справедливый

Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 363

02.05.2019 в 18:45:52

Vadim 161 написал: да, правильно, но на нижние 2 АВ я бы тоже снизу подал питание от УЗО, чтоб все единообразно было.

В голове картинка так сложилась (с питание снизу). А нарисовал сверху.)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16987

02.05.2019 в 18:58:25

Filippok написал: Правильно я вижу схему подключения?

Правильно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 363

04.05.2019 в 17:37:18

И так...вот что у меня получается. Если что-то надо поправить, буду благодарен за советы.

Будет докуплено еще две нулевые шины Hager на корпус.

Подскажите, пожалуйста, каким наконечником я могу обжать два провода ПУГВ 10мм2? Перемычка должна соединить УЗО и 2 автомата.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.05.2019 в 18:00:44

Filippok написал: И так...вот что у меня получается. Если что-то надо поправить, буду благодарен за советы.

Всё прекрасно.

Filippok написал: Подскажите, пожалуйста, каким наконечником я могу обжать два провода ПУГВ 10мм2? Перемычка должна соединить УЗО и 2 автомата

Ну вообще, НШВИ(2) 10, но в вашем случае десятка там не нужна, гораздо разумней купить кусок ПуГВ 2,5, НШВИ 2,5 и НШВИ(2) 2,5, если найдете где купить поштучно.

Filippok написал: Будет докуплено еще две нулевые шины Hager на корпус.

Вторую можете не покупать, если сечение отходящих от двух крайних АВ кабелей, одинаковое. Т.е. их можно будет просто зажать в нулевую клемму УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.05.2019 в 18:03:24

Filippok написал: Будет докуплено еще две нулевые шины Hager на корпус.

Вторую можете не покупать, если сечение отходящих от двух крайних АВ кабелей, одинаковое. Т.е. их можно будет просто зажать в нулевую клемму УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.05.2019 в 18:07:52

Filippok, Можно такой же перемычкой до первого автомата и до второго гребёнкой. 2 зуба нужно. Если очень хочется единообразия, то просто наконечник 2-10 и зажать в автомате, там всё сплющится.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16987

04.05.2019 в 20:36:35

Filippok, Да подключайте уже, снизу-вверх Вы наш)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу