01.10.2019 в 11:39:16
Filippok, Адреналинраша ? :nо:
01.10.2019 в 14:38:36
Filippok написал: Знатоки, подскажите как проверить работоспособность УЗО? Кроме кнопки "тест" и варианта взяться сырыми руками за оголенный провода. ;)
Filippok, Пальчиковой батарейкой. 2 провода в фазный полюс УЗО и приложить свободные концы к батарейке. Должно отключится.
01.10.2019 в 22:07:52
Filippok, Цель? Если кнопка «Тест» не пашет, то на свалку, а если пашет, то ВДТ/АВДТ более менее исправны с точки зрения почти всех «колхозных» способов. Другое дело, что если проводка PE кривая или заземление косое :( И если для кривой проводки PE есть приборчики, то фактический ток КЗ L-PE редко кто измеряет.
dokar написал: Filippok, Адреналинраша ? :nо:
dokar, тю-ю, свободно падающее предплечье и мизинец задевающий фазу, никакого адреналина ;) Знаю товарища, который так частенько фазу/ноль проверяет.
01.10.2019 в 23:34:48
Filippok написал: подскажите как проверить работоспособность УЗО? Кроме кнопки "тест" и варианта взяться сырыми руками за оголенный провода.
а вам для чего? стартап "электролаборатория без оборудования"? :D :o :confused:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
02.10.2019 в 09:11:53
ZooZoo написал:
Filippok написал: подскажите как проверить работоспособность УЗО? Кроме кнопки "тест" и варианта взяться сырыми руками за оголенный провода.
а вам для чего? стартап "электролаборатория без оборудования"? :D :o :confused:
ZooZoo, никакого бизнеса. Только в личных интересах. ;)
02.10.2019 в 18:05:33
Rumato написал: Filippok, Пальчиковой батарейкой. 2 провода в фазный полюс УЗО и приложить свободные концы к батарейке. Должно отключится.
В другой теме разбирали, не каждый УЗО так сработает. Даже электромеханическое УЗО, но типа AC, может и не среагировать на постоянный ток батарейки.
02.10.2019 в 19:28:24
Serpiph написал: Даже электромеханическое УЗО, но типа AC, может и не среагировать на постоянный ток батарейки.
Не может не среагировать.
02.10.2019 в 21:06:30
Serpiph, в той «другой» был вариант батарейки и переменного резистора с плавно уменьшающимся сопротивление от «бесконечности» до ~25 Ом. ;)
03.10.2019 в 13:18:14
Serge3leo написал: Serpiph, в той «другой» был вариант батарейки и переменного резистора с плавно уменьшающимся сопротивление от «бесконечности» до ~25 Ом. ;)
Serge3leo, там была фраза, что УЗО может вести себя безобразным способом при наличии постоянного тока смещения.)) И его характеристики, измеренные при наличии постоянного смещения, могут быть совсем не те, что ожидаются. Я удивился этому, конечно, но принял как данное. В общем, сработать-то УЗО сработает, но будет ли оно правильно (при нужных токах) срабатывать неизвестно.
Serge3leo написал: Но тип A при доле постоянного тока больше 6 мА имеет полное право срабатывать как попало. Теоретически, чем больше постоянный ток, тем ниже коэффициент трансформации дифференциального трансформатора ВДТ, поэтому у ВДТ на постоянный ток два трансформатора и сложная электроника. Батарейкой ВДТ протестировать можно ж, типа «электромеханическое»/«электронное», но там же импульс тока мало не покажется (1,2В на доли Ом). Так что результаты батарейки и резистора, даже если к ним добавить кнопку, склонен полагать, будут вызывать больше вопросов, чем пользы.
03.10.2019 в 13:36:06
Теоретически, чем больше постоянный ток, тем ниже коэффициент трансформации дифференциального трансформатора ВДТ, поэтому у ВДТ на постоянный ток два трансформатора и сложная электроника. Serge3leo, А вы бы не могли это продемонстрировать на фото дербана , как это делает ув. Абрикос ?
26.04.2020 в 12:59:35
Всем доброго дня! И так щиток полностью завершен! Добавлен небольшой штрих в виде наклеек с информацией. Еще раз хочу выразить благодарность всем кто давал умные подсказки и советы!
26.04.2020 в 13:03:28
Filippok, за те же, только меньшие деньги можно было сделать то же самое, только лучше :yu:
26.04.2020 в 18:44:02
Radio, надо было дверцу перевесить, а то не по православному висит.
Грубый, но справедливый
26.04.2020 в 18:50:54
Дверца таки не по православному висит, ох уж эти легушатники :)
Грубый, но справедливый
26.04.2020 в 18:52:09
Vadim 161 написал: ох уж эти легушатники
Ну и у АВВ также)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу