Елена, у Вас электроплита? Вводной автомат (или авдт, не важно) 50 А? Так? Ввод уже проложили? Каким кабелем (название кабеля, количество жил и сечение)? Список отходящих линий неплохо бы увидеть. И еще. В предыдущей теме посмотрел и не понял - Вам щиток вертикально влепили, что ли?
Корыто, я так понял, между монолитом и коробкой не влезет? ВV замерял, что говорил? Щиток- навесной будет? Слаботочный где? Не увидел слаботочки, она будет? Интернет, домофон, телевизор и прочая радость?
Вы спрашивали у чела с двадцатипятилетним стажем, нафига столько распаек? Освещение и мелочевка распаиваются в подрозетниках. Розеточные линии распаиваются либо в подрозетниках, либо шлейфом. Для любителей метровых запасов делается фальш -подрозетник с декоративной крышкой, если уж так приспичило. Это я ктому, что распайки не нужны, кроме, б м , сан узлов.
Гофра не нужна. Ни серая, ни черная, ни синяя, ни оранжевая от слова вообще. кроме случая, если ввод тянете одножильным ввг (есть такой), но это решение экзотика.