Елена, у Вас электроплита? Вводной автомат (или авдт, не важно) 50 А? Так? Ввод уже проложили? Каким кабелем (название кабеля, количество жил и сечение)? Список отходящих линий неплохо бы увидеть. И еще. В предыдущей теме посмотрел и не понял - Вам щиток вертикально влепили, что ли?

Корыто, я так понял, между монолитом и коробкой не влезет? ВV замерял, что говорил? Щиток- навесной будет? Слаботочный где? Не увидел слаботочки, она будет? Интернет, домофон, телевизор и прочая радость?

Вы спрашивали у чела с двадцатипятилетним стажем, нафига столько распаек? Освещение и мелочевка распаиваются в подрозетниках. Розеточные линии распаиваются либо в подрозетниках, либо шлейфом. Для любителей метровых запасов делается фальш -подрозетник с декоративной крышкой, если уж так приспичило. Это я ктому, что распайки не нужны, кроме, б м , сан узлов.

Гофра не нужна. Ни серая, ни черная, ни синяя, ни оранжевая от слова вообще. кроме случая, если ввод тянете одножильным ввг (есть такой), но это решение экзотика.

0
Elena-St
Elena-St
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Раменское

Сообщений: 138

25.03.2019 в 00:27:34

svsv, спасибо вам за участие

0
Elena-St
Elena-St
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Раменское

Сообщений: 138

25.03.2019 в 00:41:10

svsv, спасибо вам за советы и вашу полезную для меня историю.

0
Elena-St
Elena-St
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Раменское

Сообщений: 138

25.03.2019 в 00:44:09

vitya, спасибо за такой интересный способ укрепления стяжки, но боюсь что мою ничего не сможет спасти, потому как там один песок с избытком воды. Вчера расковыряла не большой участок в стяжке, сегодня в руке раскрошила легко вчерашний кусочек от стяжки

0
Elena-St
Elena-St
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Раменское

Сообщений: 138

25.03.2019 в 01:08:28

Bukan, спасибо за ваш развернутый ответ. У меня электроплита, по автоматам не смогу сказать, завтра сфотаю. Что такое ввод не пойму.:o Название кабеля для плиты в чеке 3×6.0 ВВГ-Пнг силовой кабель (гост) (100/200). Сечение могу посмотреть завтра если нужно. Да, щиток расположен вертикально, так вышло, я не против.

Корыто, я так понял, между монолитом и коробкой не влезет? ВV замерял, что говорил? Мне сказал электрик что не влезет. С BV мы не успели замерить.

Щиток- навесной будет? Я хотела чтобы он был утоплен в стене, но мне сказали что не выйдет и сделали как сделали.

Слаботочный где? Не увидел слаботочки, она будет? Интернет, домофон, телевизор и прочая радость? Если честно не пойму о чем речь, что такое слаботочка. Интернет и телевизор будут.

Вы спрашивали у чела с двадцатипятилетним стажем, нафига столько распаек? Распайки это его скрутки в распределительной коробке? Не спрашивала пока ничего, вызвала его на среду а здесь пока собираю информацию как его мотивировать на переделки и аргументировать это. Там видимо самомнения больше, чем знаний. Тяжелый случай.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

25.03.2019 в 01:34:37

AndyMirror написал:

Elena-St написал: нет, вот он именно ....гофру хотел, ...

Это уже вредительство и диверсия.

AndyMirror, полностью согласен,

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

25.03.2019 в 01:47:19

Bukan написал:

Это я ктому, что распайки не нужны, кроме, б м , сан узлов.

Bukan, их там быть не должно, в отличие от остальных мест где они должны быть. и кстати причем здесь электрик и слаботочка?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.03.2019 в 13:23:00

Elena-St написал: Помогите подобрать для него аргументы

по фото мало видно косяков , объективно кроме скруток нечего... но электромонтаж у вас выполнен как минимум не акуратно.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.03.2019 в 13:38:57

Димон114 написал: по фото мало видно косяков

горючая гофра и клипсы это не косяк? (ладно по незнанию, то там спецом такие воткнули)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.03.2019 в 13:53:33

юра Т написал: горючая гофра и клипсы это не косяк?

даже без гофры не косяк .... а в пнд не один норматив не запрещает , что предьявить исполнителю? Сам конечно понимаю что не гуд.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.03.2019 в 13:56:18

Димон114 написал: а в пнд не один норматив не запрещает

как раз в ПНД по потолку запрещают нормативы (7.1.38), тут логичней было делать без гофр, и дешевле, и правильней, и места меньше отнимает