ir1212
ir1212
Новичок

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

25.03.2019 в 15:20:15

юра Т, нет в подъездном щитке ни чего больше нет. Сейчас полностью с фотографирую.

0
ir1212
ir1212
Новичок

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

25.03.2019 в 15:30:01

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.03.2019 в 15:53:13

ir1212, ну закупщик чутка ошибся, закупил вместо ДИФов простые УЗО, перегрузить 63 Ампера правда сложновато будет, но при большом желании можно (поплавятся провода или выбьет автомат на стояк) у Вас в щитке, в прихожей, вводной провод приходит на верхнюю клемму автоматов? (по фото не рассмотрел)

0
ir1212
ir1212
Новичок

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

25.03.2019 в 16:18:38

юра Т, сейчас ближе сфотографирую, вроде бы на клемму.

.

0
ir1212
ir1212
Новичок

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

25.03.2019 в 16:21:03

юра Т, в прихожей щит, так правильно!? Вытяжка в ванной с светом можно объединить т.е на один автомат!?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17262

25.03.2019 в 16:26:12

ir1212 написал: Вытяжка в ванной с светом можно объединить т.е на один автомат!?

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ir1212
ir1212
Новичок

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

25.03.2019 в 16:33:35

MaSeVi, спасибо.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

25.03.2019 в 16:40:54

От щита кухни до коридора проложен кабель 3х6?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.03.2019 в 16:41:11

ir1212 написал: юра Т, в прихожей щит, так правильно!? Вытяжка в ванной с светом можно объединить т.е на один автомат!?

ir1212, на ввод автомат надо ещё, ну и 30мА надо на любые розетки (можно одно на все, для экономии) а на свет и стационарные приборы оно как раз не очень то и нужно, Вы же не держите в руках включенную стиральную машину или не выдергиваете её вилку мокрыми руками, а тот же утюг в комнате... и вода и постоянно в руках...

0
ir1212
ir1212
Новичок

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

25.03.2019 в 16:44:44

bnmuyt, ещё не проложен, я задавала вопрос, хватит 3х6!?но так вро де бы ни кто не ответил.

0
ir1212
ir1212
Новичок

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

25.03.2019 в 16:46:40

юра Т, на ввод автомат, на сколько? На 32 А или 40 А?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.