25.03.2019 в 16:49:56
ir1212 написал: ещё не проложен
эээ, лучше тогда без кухонного щитка, экономии на кабеле не получится, щиток организовывать дороже, дешевле и проще 3 кабеля на кухню привести, но хозяин - барин
25.03.2019 в 16:55:24
ir1212 написал: на ввод автомат, на сколько? На 32 А или 40 А?
а сколько ввод? если 10 мм2 то и С50 можно, если 6 мм2 то С40
25.03.2019 в 17:06:23
юра Т, а почему три кабеля? Групп получается 6.
25.03.2019 в 17:23:46
ir1212 написал: а почему три кабеля?
плита и две группы на розетки в которые включаете свою технику, как правило этого более чем достаточно (ну наверное ещё водогрей стоит запитать своим кабелем, но если он используется лишь на кухонный кран пару недель в году, то спокойно поживет на общей линии)
ir1212 написал: а как узнать на сколько ввод на 6 или на 10?
найти надпись на кабеле, или замерить жилу, или сравнить с аналогом
25.03.2019 в 17:37:21
юра Т написал:
ir1212 написал: а почему три кабеля?
плита и две группы на розетки в которые включаете свою технику, как правило этого более чем достаточно (ну наверное ещё водогрей стоит запитать своим кабелем, но если он используется лишь на кухонный кран пару недель в году, то спокойно поживет на общей линии)
ir1212 написал: а как узнать на сколько ввод на 6 или на 10?
найти надпись на кабеле, или замерить жилу, или сравнить с аналогом
юра Т, провод замерю. Вот по группам: 1 холодильник+свч 2 варочная панель 3 духовой шкаф 4 водонагреватель 5 вытяжка+блок розеток (тройная розетка) +диодная подсветка 6 свет(люстра)+ точечные+2 блока розеток(две двойные). Мне бы хотелось, чтобы такие были группы. Соответственно 6 групп и 6 проводов в щиток. Или я не правильно понимаю?
25.03.2019 в 17:59:46
ir1212 написал: Или я не правильно понимаю?
правильно понимаете, но и с двумя группами (плюс плита) большинство прекрасно живут и не парятся, им хватает, и это на всю квартиру холодильник кушает 100 ватт, свч работает 2-3 минуты, чайник аналогично, духовой шкаф ну минут 10 мож на разогреве потребляет полную мощность, используется раз в неделю или реже, проточный водогрей тоже работает считанные минуты, вытяжка, подсветка можно сказать вообще ничего существенного не потребляют, по факту не так много и выходит, майнинг ферма будет?
25.03.2019 в 21:15:20
ir1212 написал: vitya, ремонт в кухне ещё не закончен. В прихожей ремонт сделан. В кухне проводка выведена на новый щиток.
Т.е. на вашей схеме кухонного щитка отображены уже проложенные линии?
25.03.2019 в 22:19:50
ir1212 написал:
ir1212, шину РЕ замените на бОльшую, место в щитке есть, нельзя три провода совать в одно отверстие под винт, да ещё и все три разного сечения. :nо:
Вечный студент
26.03.2019 в 04:36:12
юра Т, манинг ферма? :swoon это что еще такое? :o Вы наверное правы,но эти группы нужны.Водонагреватель хочу вообще отключать,когда я им не буду пользоваться. Холодильник нужна отдельная линия,чтобы когда уезжаю на рыбалочку ;) ;) ;),чтобы все обесточить,но холодильник работал.Поэтому и второй щит,один провод проще кинуть,чем 6 штук.
26.03.2019 в 04:37:36
bnmuyt написал:
ir1212 написал: vitya, ремонт в кухне ещё не закончен. В прихожей ремонт сделан. В кухне проводка выведена на новый щиток.
Т.е. на вашей схеме кухонного щитка отображены уже проложенные линии?
bnmuyt, получается так.Отображены проложенные линии.
Если вы вот про эту схему.
26.03.2019 в 04:38:28
MrGalaxy, спасибо.Обязательно заменю.
26.03.2019 в 05:32:54
Какой правильный вариант соединения двух щитков или ни один не верный?
26.03.2019 в 07:47:20
ir1212, Оба неправильные. Нужен электрик :(
26.03.2019 в 07:51:19
Rumato, понятно. Как же правильно сделать!?Понятно,что если бы был электрик, то я бы и здесь помощи не просила.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.