Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

25.03.2019 в 16:49:56

ir1212 написал: ещё не проложен

эээ, лучше тогда без кухонного щитка, экономии на кабеле не получится, щиток организовывать дороже, дешевле и проще 3 кабеля на кухню привести, но хозяин - барин

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

25.03.2019 в 16:55:24

ir1212 написал: на ввод автомат, на сколько? На 32 А или 40 А?

а сколько ввод? если 10 мм2 то и С50 можно, если 6 мм2 то С40

0
Аватар пользователя
ir1212

Местный

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

25.03.2019 в 17:06:23

юра Т, а почему три кабеля? Групп получается 6.

0
Аватар пользователя
ir1212

Местный

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

25.03.2019 в 17:08:14

юра Т написал:

ir1212 написал: на ввод автомат, на сколько? На 32 А или 40 А?

а сколько ввод? если 10 мм2 то и С50 можно, если 6 мм2 то С40

юра Т, а как узнать на сколько ввод на 6 или на 10?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

25.03.2019 в 17:23:46

ir1212 написал: а почему три кабеля?

плита и две группы на розетки в которые включаете свою технику, как правило этого более чем достаточно (ну наверное ещё водогрей стоит запитать своим кабелем, но если он используется лишь на кухонный кран пару недель в году, то спокойно поживет на общей линии)

ir1212 написал: а как узнать на сколько ввод на 6 или на 10?

найти надпись на кабеле, или замерить жилу, или сравнить с аналогом

0
Аватар пользователя
ir1212

Местный

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

25.03.2019 в 17:37:21

юра Т написал:

ir1212 написал: а почему три кабеля?

плита и две группы на розетки в которые включаете свою технику, как правило этого более чем достаточно (ну наверное ещё водогрей стоит запитать своим кабелем, но если он используется лишь на кухонный кран пару недель в году, то спокойно поживет на общей линии)

ir1212 написал: а как узнать на сколько ввод на 6 или на 10?

найти надпись на кабеле, или замерить жилу, или сравнить с аналогом

юра Т, провод замерю. Вот по группам: 1 холодильник+свч 2 варочная панель 3 духовой шкаф 4 водонагреватель 5 вытяжка+блок розеток (тройная розетка) +диодная подсветка 6 свет(люстра)+ точечные+2 блока розеток(две двойные). Мне бы хотелось, чтобы такие были группы. Соответственно 6 групп и 6 проводов в щиток. Или я не правильно понимаю?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

25.03.2019 в 17:59:46

ir1212 написал: Или я не правильно понимаю?

правильно понимаете, но и с двумя группами (плюс плита) большинство прекрасно живут и не парятся, им хватает, и это на всю квартиру холодильник кушает 100 ватт, свч работает 2-3 минуты, чайник аналогично, духовой шкаф ну минут 10 мож на разогреве потребляет полную мощность, используется раз в неделю или реже, проточный водогрей тоже работает считанные минуты, вытяжка, подсветка можно сказать вообще ничего существенного не потребляют, по факту не так много и выходит, майнинг ферма будет?

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

25.03.2019 в 21:15:20

ir1212 написал: vitya, ремонт в кухне ещё не закончен. В прихожей ремонт сделан. В кухне проводка выведена на новый щиток.

Т.е. на вашей схеме кухонного щитка отображены уже проложенные линии?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.03.2019 в 22:19:50

ir1212 написал:

ir1212, шину РЕ замените на бОльшую, место в щитке есть, нельзя три провода совать в одно отверстие под винт, да ещё и все три разного сечения. :nо:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ir1212

Местный

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

26.03.2019 в 04:36:12

юра Т, манинг ферма? :swoon это что еще такое? :o Вы наверное правы,но эти группы нужны.Водонагреватель хочу вообще отключать,когда я им не буду пользоваться. Холодильник нужна отдельная линия,чтобы когда уезжаю на рыбалочку ;) ;) ;),чтобы все обесточить,но холодильник работал.Поэтому и второй щит,один провод проще кинуть,чем 6 штук.

0
Аватар пользователя
ir1212

Местный

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

26.03.2019 в 04:37:36

bnmuyt написал:

ir1212 написал: vitya, ремонт в кухне ещё не закончен. В прихожей ремонт сделан. В кухне проводка выведена на новый щиток.

Т.е. на вашей схеме кухонного щитка отображены уже проложенные линии?

bnmuyt, получается так.Отображены проложенные линии.

Если вы вот про эту схему.

0
Аватар пользователя
ir1212

Местный

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

26.03.2019 в 04:38:28

MrGalaxy, спасибо.Обязательно заменю.

0
Аватар пользователя
ir1212

Местный

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

26.03.2019 в 05:32:54

Какой правильный вариант соединения двух щитков или ни один не верный?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.03.2019 в 07:47:20

ir1212, Оба неправильные. Нужен электрик :(

0
Аватар пользователя
ir1212

Местный

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

26.03.2019 в 07:51:19

Rumato, понятно. Как же правильно сделать!?Понятно,что если бы был электрик, то я бы и здесь помощи не просила.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.