28.03.2019 в 21:05:37
Сан-Саныч написал: Вот что это конкретно мне даст если у меня кабель вводной 6 квадратов?
Ничего...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2019 в 21:33:53
Сан-Саныч написал: 30тикратный номинал от моего 32а вводного. Не думаю что внизу во ВРУ автомат подбирали как то в зависимости от замеров тока
Кто знает? Я у них со свечкой не стоял, но ток КЗ САПР (скажем, nanoCAD Электро) рассчитывает же, как и подбором уставок АВ занимается. Если у Вас первый этаж маленького дома и АВ класса токоограничения 3, то возможно и так:
P.S.
Подъезду ТС, конечно, это как-то не очень полезно, т.к. у них Шнайдер DEKraft-ы без класса токоограничения, поэтому требования к АВ подъезда получаются весьма серьёзные.
28.03.2019 в 21:55:25
Мне кажется можно исходить из принципа чтоб ставить автомат в 1.45 раза меньше максимально допустимого тока по имеющемуся сечению кабеля
28.03.2019 в 23:02:09
Ну идея такая. Может бредовая. Берем максимальный ток. Например 46 ампер для 6кв мм. Делим на 1.45 выходит 32а автомат. То есть если достигнется максимальный ток то за час он сработает. В квартире вряд ли будет такой ток непрерывно. Даже электроплита включает/выключает нагрузку. То есть при любом раскладе не поплавим изоляцию. АВ 32а выдержит максимальный ток 45-46а а если чуть превысит то сразу сработает. Например при 50амперах Если же поставим АВ 40а то он час будет почти 58 держать. Значит кабель будет сильно перегружен почти час
29.03.2019 в 16:09:51
Сан-Саныч, Только вот оно не при 32А х 1,45 сработает, а наиболее вероятно при 32А х ((1,13 + 1,45)/2) х 0.9 , т.к. АВ нагреется до температуры провода и сработает в середине допустимого диапазона.
Ну а насчёт «перегружен», Вас же не особо смущает, что при вашем токе КЗ 950А, через АВ класса токоограниения 3 пройдёт ток ~300А (для C32), а без класса, типа DEKraft вообще все 950А?
Лучше, конечно, в документацию на провод и АВ заглянуть, но выбор 1:1 обычно не превышает возможности провода к временным перегрузкам.
P.S. Для 40А наиболее вероятно сработает при 44А (39..49)
05.04.2019 в 23:02:53
Serge3leo написал:
dokar написал: Ixtim, Вы видите какие вопросы задает ТС ?
Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?
Александр0005, Ixtim, И о о чем его спрашивать ! :killyourselfbywall: :p
dokar, тем не менее, заметим, что автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. И если ТС желает решить именно свою проблему, не знаю, скажем, у него часто КЗ, а весь подъезд на него баллоны катит, то замена всех его автоматов на автоматы с классом токоограничения [3] (более быстродействующие) и характеристикой B (раньше срабатывающие), эту проблему вполне решить может.
Serge3leo, Пришел офф ответ от Шайдера , в виде pdf. Цитирую - Настоящим письмо компания АО «Шнейдер Электрик» в лице продуктового маркетинга дивизиона Home & Distribution выражает свое почтение и информирует, что модульные автоматические выключатели ТМ DEKraft имеют следующий класс токоограничения как указано в таблице: Серия Ряд номинальных токов Класс токоограничения ВА-101 4,5кА 1А..63А 2 ВА-103 6кА 1А..63А 2 ВА-105 10кА 1А..63А 3 ВА-201 10кА 63А..125А 2 Данная информация будет актуализорована / добавлена на официальном сайте www.dekraft.ru PS Народ а как ссылки вставлять на pdf, пришедшие на почту ? Забодался . :help
05.04.2019 в 23:41:21
dokar, отличная работа. Так и да, фото правильные, маркировка правильная, класса токоограничения [3] не имеют.
Признаю, был несколько категоричен и неточен. Впрочем, в своё оправдание, замечу насчёт, так называемого «класса токоограниения 2», в первоначальном стандарте BS EN 60898-1:2003 был такой класс, но в 2015 его, вроде как, отменили. В нём I2t ограничен весьма немаленькими величинами, такими, что срабатывать и/или гасить дугу можно было неспеша, уже после перехода через 0, в следующих полупериодах. Таким образом, собственно токоограничение максимального тока практически отсуствует и на селективность практически не влияет.
Класс то, вроде как, отменили, да изделия, как видим, остались ;) Ну это всё таки не АВ прошлого века, заметно получше 0,1 с. ;)
06.04.2019 в 00:17:38
file:///C:/Users/USER/Desktop/Downloads/349292071.pdf
Имхо.
06.04.2019 в 00:22:21
доминик, другим не видно ж :(