автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. Serge3leo
Модульнка Декрафт , там стоит . С каких пор у нее отсутствует класс токоограничения ?
Комбинация 63А и 6А ещё может дать надежду на селективность .
dokar написал:
автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. Serge3leo
Модульнка Декрафт , там стоит . С каких пор у нее отсутствует класс токоограничения ?
Комбинация 63А и 6А ещё может дать надежду на селективность .
dokar, как бы маркировка 3 в квадратике отсутствует, стало быть класс токоограничения не [3]. А так да, есть под маркой DEKraft АВ и класса токоограничения 3 тоже. Принципиальных проблем ж нет сделать, в т.ч. и у Шнайдер-Электрика, только вопросы экономии ж ;)
Ну, давайте залезем в таблицы селективности, там и гораздо лучшие комбинации встречаются, конечно, для АВ класса токоограничения 3.
Ixtim написал:
Не тема, а умора.. :D
Местные "персонажи" с умным видом рассусоливают про автоматы... Ска, а никто не спросил ТСа: - А какая марка и сечение у питающего дом кабеля? А сколько сопротивление петли фаза-ноль? Сколько ожидаемый ток короткого замыкания?
Чо та советуют... ла-ла-ла, бла-бла... :D короче - жесть жестокая...
Ixtim, какая прямая связь между током петли фаза-ноль и допустимым вводным автоматом в квартиру?
dokar написал:Serge3leo,
Вы вангуете ? На столь паршивом снимке ? :confused:
dokar, ну, как бы, наибольшая отключающая способность видна ж. Сейчас взглянул на сайт dekraft.ru, так и там, хорошие фото, есть характеристики и всё логично, две модели на 10 кА, одна имеет класс токоограничения 3, другая нет, а модели на 6 кА и 4,5 кА класса не имеют. Явно, торговая марка АВ предназначена для применений с добротными проводами, низкой пожароопасностью и жёстким бюджетом, поэтому на быстром гашении дуги и прочих ускорителях срабатывания АВ можно и нужно сэкономить.
Сан-Саныч написал:
Ixtim, какая прямая связь между током петли фаза-ноль и допустимым вводным автоматом в квартиру?
Как бы по току петли фаза-ноль в точке КЗ можно определить I²t проходящий через нижний автомат и выяснить вероятность срабатывания верхнего автомата (если по теме ТС). А для халящиков, ожидаемый ток КЗ позволяет воспользоваться таблицей селективности, буде таковая имеется.
dokar, очевидно ж - опечатка, маркировки на фотографиях нет же, в отличии от ВА-105, где на всех всё имеется. И на фото ТС маркировка класса токоограничения тоже отсутствует.
P.S. Подозреваю, что они, так сказать, "забыли" снять график ожидаемый ток КЗ - I²t, поэтому маркировки нет.
P.P.S. Кроме того, и на времятоковой диаграмме 0,01с достигается только для 200xIn
Сан-Саныч написал:
Ixtim, какая прямая связь между током петли фаза-ноль и допустимым вводным автоматом в квартиру?
Как бы по току петли фаза-ноль в точке КЗ можно определить I²t проходящий через нижний автомат и выяснить вероятность срабатывания верхнего автомата (если по теме ТС). А для халящиков, ожидаемый ток КЗ позволяет воспользоваться таблицей селективности, буде таковая имеется.
Serge3leo, Вот у меня на входе в квартиру ток КЗ 950 ампер. Вот что это конкретно мне даст если у меня кабель вводной 6 квадратов?
30тикратный номинал от моего 32а вводного. Не думаю что внизу во ВРУ автомат подбирали как то в зависимости от замеров тока