dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20470

27.03.2019 в 19:44:24

автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. Serge3leo Модульнка Декрафт , там стоит . С каких пор у нее отсутствует класс токоограничения ?
Комбинация 63А и 6А ещё может дать надежду на селективность .

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.03.2019 в 20:08:19

dokar написал: автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. Serge3leo Модульнка Декрафт , там стоит . С каких пор у нее отсутствует класс токоограничения ?
Комбинация 63А и 6А ещё может дать надежду на селективность .

dokar, как бы маркировка 3 в квадратике отсутствует, стало быть класс токоограничения не [3]. А так да, есть под маркой DEKraft АВ и класса токоограничения 3 тоже. Принципиальных проблем ж нет сделать, в т.ч. и у Шнайдер-Электрика, только вопросы экономии ж ;)

Ну, давайте залезем в таблицы селективности, там и гораздо лучшие комбинации встречаются, конечно, для АВ класса токоограничения 3.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20470

27.03.2019 в 20:22:37

Serge3leo, Вы вангуете ? На столь паршивом снимке ? :confused:

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

27.03.2019 в 21:20:27

Ixtim написал: Не тема, а умора.. :D Местные "персонажи" с умным видом рассусоливают про автоматы... Ска, а никто не спросил ТСа: - А какая марка и сечение у питающего дом кабеля? А сколько сопротивление петли фаза-ноль? Сколько ожидаемый ток короткого замыкания? Чо та советуют... ла-ла-ла, бла-бла... :D короче - жесть жестокая...

Ixtim, какая прямая связь между током петли фаза-ноль и допустимым вводным автоматом в квартиру?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.03.2019 в 21:38:18

dokar написал: Serge3leo, Вы вангуете ? На столь паршивом снимке ? :confused:

dokar, ну, как бы, наибольшая отключающая способность видна ж. Сейчас взглянул на сайт dekraft.ru, так и там, хорошие фото, есть характеристики и всё логично, две модели на 10 кА, одна имеет класс токоограничения 3, другая нет, а модели на 6 кА и 4,5 кА класса не имеют. Явно, торговая марка АВ предназначена для применений с добротными проводами, низкой пожароопасностью и жёстким бюджетом, поэтому на быстром гашении дуги и прочих ускорителях срабатывания АВ можно и нужно сэкономить.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.03.2019 в 21:47:36

Сан-Саныч написал: Ixtim, какая прямая связь между током петли фаза-ноль и допустимым вводным автоматом в квартиру?

Как бы по току петли фаза-ноль в точке КЗ можно определить I²t проходящий через нижний автомат и выяснить вероятность срабатывания верхнего автомата (если по теме ТС). А для халящиков, ожидаемый ток КЗ позволяет воспользоваться таблицей селективности, буде таковая имеется.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20470

27.03.2019 в 22:24:46

и 4,5 кА класса не имеют. Serge3leo, Лол что ?
http://www.dek.ru/catalog/avtomaticheskie-vykljuchateli-va-101 А 4500 как раз на фото ТС разглядеть удается . А у 6000 просто у Шайдера уточним можно забыли строчку дописать .

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.03.2019 в 23:23:01

dokar написал: и 4,5 кА класса не имеют. Serge3leo, Лол что ?
http://www.dek.ru/catalog/avtomaticheskie-vykljuchateli-va-101 А 4500 как раз на фото ТС разглядеть удается . А у 6000 просто у Шайдера уточним можно забыли строчку дописать .

dokar, очевидно ж - опечатка, маркировки на фотографиях нет же, в отличии от ВА-105, где на всех всё имеется. И на фото ТС маркировка класса токоограничения тоже отсутствует.

P.S. Подозреваю, что они, так сказать, "забыли" снять график ожидаемый ток КЗ - I²t, поэтому маркировки нет.

P.P.S. Кроме того, и на времятоковой диаграмме 0,01с достигается только для 200xIn

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

27.03.2019 в 23:34:31

Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?

То Ваш АВ не упадет, но подъездный АВ (тот, что в соседнем подъезде) упадет все равно.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20470

27.03.2019 в 23:48:11

igor1 написал:

Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?

То Ваш АВ не упадет, но подъездный АВ (тот, что в соседнем подъезде) упадет все равно.

igor1, Не так . Тот что на хате , будет стоять до морковкиного заговения . :D

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

28.03.2019 в 21:00:30

Serge3leo написал:

Сан-Саныч написал: Ixtim, какая прямая связь между током петли фаза-ноль и допустимым вводным автоматом в квартиру?

Как бы по току петли фаза-ноль в точке КЗ можно определить I²t проходящий через нижний автомат и выяснить вероятность срабатывания верхнего автомата (если по теме ТС). А для халящиков, ожидаемый ток КЗ позволяет воспользоваться таблицей селективности, буде таковая имеется.

Serge3leo, Вот у меня на входе в квартиру ток КЗ 950 ампер. Вот что это конкретно мне даст если у меня кабель вводной 6 квадратов? 30тикратный номинал от моего 32а вводного. Не думаю что внизу во ВРУ автомат подбирали как то в зависимости от замеров тока

0