27.03.2019 в 14:36:40
dokar написал: (И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А BV, Какие у вас там потери , при встроенной ТП , стояках от 90 квадрат ?
:cool:
dokar, У меня нет(на три метра провода) - а вообще - потери учитываются в расчетах хотя бы на стояках
27.03.2019 в 14:51:25
Александр0005 написал: вы можете мне по параметрам подобрать или ссылку на АВ скинуть
Александр0005,
Вот в Питере дешевле всего , но работают только с Юр лицами . Через свою УК , собрав им деньги попробовать ?
27.03.2019 в 15:22:02
этот АВ на мою квартиру ставится или на общий на все 6 квартир?
27.03.2019 в 15:22:20
Сан-Саныч написал: А на 13 квартире это не следы горения бывшего автомата?
Сан-Саныч, Это следы от УШМ, которой вырезали отверстия под автоматы.
27.03.2019 в 15:33:36
Александр0005 написал: этот АВ на мою квартиру ставится или на общий на все 6 квартир?
Александр0005, Ставится туда куда вы бегали взводить, грубо говоря . ))) Во ВРУ подъезда.
27.03.2019 в 15:51:10
Не тема, а умора.. :D Местные "персонажи" с умным видом рассусоливают про автоматы... Ска, а никто не спросил ТСа: - А какая марка и сечение у питающего дом кабеля? А сколько сопротивление петли фаза-ноль? Сколько ожидаемый ток короткого замыкания? Чо та советуют... ла-ла-ла, бла-бла... :D короче - жесть жестокая...
27.03.2019 в 15:51:58
а если поставить в щиток именно на мою квартиру?
27.03.2019 в 15:57:14
Ixtim, Вы видите какие вопросы задает ТС ?
Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?
Александр0005, Ixtim, И о о чем его спрашивать ! :killyourselfbywall: :p
27.03.2019 в 16:10:06
Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?
Александр0005, У вас ведь проблема в вышестоящем автомате по отношению к ко всем квартирным щиткам подъезда . А селективный автомат на стояк подъезда имеет(точнее будет иметь ) задержку по времени отключения при КЗ по отношению к водным автоматам квартир . При этом этот селективный АВ будет защищать стояк от перегрузки и КЗ , соответственно от пожара . Поэтому установка селективного автомата имеет смысл только во ВРУ .
27.03.2019 в 18:45:12
dokar написал: Ixtim, Вы видите какие вопросы задает ТС ?
Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?
Александр0005, Ixtim, И о о чем его спрашивать ! :killyourselfbywall: :p
dokar, тем не менее, заметим, что автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. И если ТС желает решить именно свою проблему, не знаю, скажем, у него часто КЗ, а весь подъезд на него баллоны катит, то замена всех его автоматов на автоматы с классом токоограничения [3] (более быстродействующие) и характеристикой B (раньше срабатывающие), эту проблему вполне решить может.
27.03.2019 в 19:44:24
автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. Serge3leo
Модульнка Декрафт , там стоит . С каких пор у нее отсутствует класс токоограничения ?
Комбинация 63А и 6А ещё может дать надежду на селективность .
27.03.2019 в 20:08:19
dokar написал: автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. Serge3leo Модульнка Декрафт , там стоит . С каких пор у нее отсутствует класс токоограничения ?
Комбинация 63А и 6А ещё может дать надежду на селективность .
dokar, как бы маркировка 3 в квадратике отсутствует, стало быть класс токоограничения не [3]. А так да, есть под маркой DEKraft АВ и класса токоограничения 3 тоже. Принципиальных проблем ж нет сделать, в т.ч. и у Шнайдер-Электрика, только вопросы экономии ж ;)
Ну, давайте залезем в таблицы селективности, там и гораздо лучшие комбинации встречаются, конечно, для АВ класса токоограничения 3.
27.03.2019 в 20:22:37
Serge3leo, Вы вангуете ? На столь паршивом снимке ? :confused:
27.03.2019 в 21:20:27
Ixtim написал: Не тема, а умора.. :D Местные "персонажи" с умным видом рассусоливают про автоматы... Ска, а никто не спросил ТСа: - А какая марка и сечение у питающего дом кабеля? А сколько сопротивление петли фаза-ноль? Сколько ожидаемый ток короткого замыкания? Чо та советуют... ла-ла-ла, бла-бла... :D короче - жесть жестокая...
Ixtim, какая прямая связь между током петли фаза-ноль и допустимым вводным автоматом в квартиру?
27.03.2019 в 21:38:18
dokar написал: Serge3leo, Вы вангуете ? На столь паршивом снимке ? :confused:
dokar, ну, как бы, наибольшая отключающая способность видна ж. Сейчас взглянул на сайт dekraft.ru, так и там, хорошие фото, есть характеристики и всё логично, две модели на 10 кА, одна имеет класс токоограничения 3, другая нет, а модели на 6 кА и 4,5 кА класса не имеют. Явно, торговая марка АВ предназначена для применений с добротными проводами, низкой пожароопасностью и жёстким бюджетом, поэтому на быстром гашении дуги и прочих ускорителях срабатывания АВ можно и нужно сэкономить.