dokar написал: (И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А BV, Какие у вас там потери , при встроенной ТП , стояках от 90 квадрат ?
:cool:

dokar, У меня нет(на три метра провода) - а вообще - потери учитываются в расчетах хотя бы на стояках

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.03.2019 в 14:51:25

Александр0005 написал: вы можете мне по параметрам подобрать или ссылку на АВ скинуть

Александр0005, Вот в Питере дешевле всего , но работают только с Юр лицами . Через свою УК , собрав им деньги попробовать ?
https://snow.elektroshchit.ru/products/s753dr-k40-2cdh783010r0557.html Но опять таки стребуйте проект , может отсебятина на 40А , стоит .

0
Аватар пользователя
Александр0005

Местный

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

27.03.2019 в 15:22:02

этот АВ на мою квартиру ставится или на общий на все 6 квартир?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.03.2019 в 15:22:20

Сан-Саныч написал: А на 13 квартире это не следы горения бывшего автомата?

Сан-Саныч, Это следы от УШМ, которой вырезали отверстия под автоматы.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.03.2019 в 15:33:36

Александр0005 написал: этот АВ на мою квартиру ставится или на общий на все 6 квартир?

Александр0005, Ставится туда куда вы бегали взводить, грубо говоря . ))) Во ВРУ подъезда.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

27.03.2019 в 15:51:10

Не тема, а умора.. :D Местные "персонажи" с умным видом рассусоливают про автоматы... Ска, а никто не спросил ТСа: - А какая марка и сечение у питающего дом кабеля? А сколько сопротивление петли фаза-ноль? Сколько ожидаемый ток короткого замыкания? Чо та советуют... ла-ла-ла, бла-бла... :D короче - жесть жестокая...

0
Аватар пользователя
Александр0005

Местный

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

27.03.2019 в 15:51:58

а если поставить в щиток именно на мою квартиру?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.03.2019 в 15:57:14

Ixtim, Вы видите какие вопросы задает ТС ?

Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?

Александр0005, Ixtim, И о о чем его спрашивать ! :killyourselfbywall: :p

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.03.2019 в 16:10:06

Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?

Александр0005, У вас ведь проблема в вышестоящем автомате по отношению к ко всем квартирным щиткам подъезда . А селективный автомат на стояк подъезда имеет(точнее будет иметь ) задержку по времени отключения при КЗ по отношению к водным автоматам квартир . При этом этот селективный АВ будет защищать стояк от перегрузки и КЗ , соответственно от пожара . Поэтому установка селективного автомата имеет смысл только во ВРУ .

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.03.2019 в 18:45:12

dokar написал: Ixtim, Вы видите какие вопросы задает ТС ?

Александр0005 написал: а если поставить в щиток именно на мою квартиру?

Александр0005, Ixtim, И о о чем его спрашивать ! :killyourselfbywall: :p

dokar, тем не менее, заметим, что автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. И если ТС желает решить именно свою проблему, не знаю, скажем, у него часто КЗ, а весь подъезд на него баллоны катит, то замена всех его автоматов на автоматы с классом токоограничения [3] (более быстродействующие) и характеристикой B (раньше срабатывающие), эту проблему вполне решить может.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.03.2019 в 19:44:24

автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. Serge3leo Модульнка Декрафт , там стоит . С каких пор у нее отсутствует класс токоограничения ?
Комбинация 63А и 6А ещё может дать надежду на селективность .

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.03.2019 в 20:08:19

dokar написал: автоматы и в его квартире не имеют класса токоограничения. Serge3leo Модульнка Декрафт , там стоит . С каких пор у нее отсутствует класс токоограничения ?
Комбинация 63А и 6А ещё может дать надежду на селективность .

dokar, как бы маркировка 3 в квадратике отсутствует, стало быть класс токоограничения не [3]. А так да, есть под маркой DEKraft АВ и класса токоограничения 3 тоже. Принципиальных проблем ж нет сделать, в т.ч. и у Шнайдер-Электрика, только вопросы экономии ж ;)

Ну, давайте залезем в таблицы селективности, там и гораздо лучшие комбинации встречаются, конечно, для АВ класса токоограничения 3.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.03.2019 в 20:22:37

Serge3leo, Вы вангуете ? На столь паршивом снимке ? :confused:

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

27.03.2019 в 21:20:27

Ixtim написал: Не тема, а умора.. :D Местные "персонажи" с умным видом рассусоливают про автоматы... Ска, а никто не спросил ТСа: - А какая марка и сечение у питающего дом кабеля? А сколько сопротивление петли фаза-ноль? Сколько ожидаемый ток короткого замыкания? Чо та советуют... ла-ла-ла, бла-бла... :D короче - жесть жестокая...

Ixtim, какая прямая связь между током петли фаза-ноль и допустимым вводным автоматом в квартиру?

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.03.2019 в 21:38:18

dokar написал: Serge3leo, Вы вангуете ? На столь паршивом снимке ? :confused:

dokar, ну, как бы, наибольшая отключающая способность видна ж. Сейчас взглянул на сайт dekraft.ru, так и там, хорошие фото, есть характеристики и всё логично, две модели на 10 кА, одна имеет класс токоограничения 3, другая нет, а модели на 6 кА и 4,5 кА класса не имеют. Явно, торговая марка АВ предназначена для применений с добротными проводами, низкой пожароопасностью и жёстким бюджетом, поэтому на быстром гашении дуги и прочих ускорителях срабатывания АВ можно и нужно сэкономить.

0