Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6582648

Добрый день уважаемые эксперты. Никак не могу определиться со схемой отопления на даче. Имеется ТТ котел Zota mix 20, двухэтажный дом из бруса (брус-15x15) - утеплен. Проживание планируется с апреля и до конца ноября примерно. Возник вопрос схемы разводки отопления по дому и начались споры: тесть, который собственно и будет постоянно находиться большую часть времени на даче, предлагает вертикальную-однотрубную систему подключения, а я больше склоняюсь к двухтрубной-горизонтальной, т.к. есть возможность на первом этаже вывести трубы из под пола и таким образом не портить общий вид так сказать. Прошу у вас помощи, заранее спасибо. Схематично набросал 1-й этаж (расчет 1 см = 1 метр), второй этаж будет похожим, только вместо кухни и двух комнат будут только 2 комнаты.

Юрий Сергеев написал:
предлагает вертикальную-однотрубную систему подключения, а я больше склоняюсь к двухтрубной-горизонтальной,

Нарисовать или показать в рисунке то, что он хочет, а что Вы, сможете? Просто названные системы обычно называются наоборот.

Юрий Сергеев написал:
на первом этаже вывести трубы из под пола

Вот так устроит?

Добрый день. Уточню по системам:

На рис. 1 то что предлагает тесть - минусы этой системы для меня: эстетический вид; проблема расположить радиаторы там где хочешь; для регулирования отдельных радиаторов нужно дополнительно ставить байпас и прочую нечисть...

На рис.2 меня беспокоят несколько моментов: "тупиковый" радиатор (в последнем носителе температура будет в разы отличаться от первого); возможность образования воздушных пробок; другие подводные камни, о которых я не знаю.

Вкратце набросал минусы обеих систем, я в этом деле пока дилетант, поэтому прошу у вас помощи - может я не прав в принципе и для меня подойдет несколько иная система.

Юрий Сергеев написал:
Уточню по системам:

Обе двухтрубные.

Юрий Сергеев написал:
то что предлагает тесть

Будет работать без электричества. Насос просто для комфорта прогрева.

Юрий Сергеев написал:
: "тупиковый" радиатор

Что-то мешает сделать попутную разводку?

Юрий Сергеев написал:
проблема расположить радиаторы там где хочешь

Доступно при любой системе.

Юрий Сергеев написал:
для регулирования

Используется просто краны и вентили.

Юрий Сергеев написал:
эстетический вид

Пардон, на это есть совет определиться, или такси ,или шашечки.

касимов написал:
Что-то мешает сделать попутную разводку?

Подскажите, что такое попутная разводка?

касимов написал:
Доступно при любой системе.

Доступность я понимаю, но тогда если допусти радиатор я захочу повесить под лестницей,- придется извращаться и тянуть трубу например под полом..

касимов написал:
Пардон, на это есть совет определиться, или такси ,или шашечки.

А чтобы вы посоветовали в моем случае? - если будет стоять выбор между внешним видом и практичностью использования, то я конечно выберу второй вариант. Просто очень хочется чтобы конечный результат приносил не только тепло в дом, но и уютную обстановку.

касимов написал:
Обе двухтрубные.

Извиняюсь - немного ошибся с первым рисунком, примерно такая однотрубная система имелась ввиду:

Юрий Сергеев, Ваш "рис. 2" - тупиковая двухтрубка, при грамотном выборе сечения труб прекрасно работает, никакого "в разы" у последнего радиатора конечно же не будет. Это при условии установки нормальной регулировочной арматуры на каждом радиаторе. А то прифигачат шаровых кранов и удивляются потом, чего это последние радиаторы не греют...
Правильно настаиваете на двухтрубке - она и эстетичнее, и экономичнее.

Mazayac, Спасибо большое! А по поводу возможного образования воздушных пробок в горизонтальной системе - очень критично?

Юрий Сергеев написал:
по поводу возможного образования воздушных пробок в горизонтальной системе

Воздуха не должно быть в любой системе. Для его удаления штатно пользуют краны Маевского. Если лень ими пользоваться, ставьте автоматические воздухоотводчики.

Юрий Сергеев написал:
очень критично?

Критично все остальное, воздух это не проблема.....

Юрий Сергеев, если система герметичная и использованы трубы с диффузионным барьером - ни воздуху, ни кислороду взяться в теплоносителе неоткуда. Один раз при заполнении стравить - и всё, дальше никогда никаких пробок.
Автоматические воздухоотводчики на радиаторах не нужны, достаточно маевских.

Юрий Сергеев написал:
чтобы вы посоветовали в моем случае?

Такого типа.....

касимов написал:

Такого типа.....

касимов, самое похабное говно, браво!

Юрий Сергеев,

Mazayac, Спасибо вам большое! , ушел читать.

Mazayac написал:
самое похабное говно,

Для начала топику хватит.

Mazayac написал:
, вот в сто раз более полезная тема

Хороший ход! там его Вован и обдерет как липку... одними только проектами. Браво!

касимов,
Наиболее оптимальная схема для Вашего дома такая -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов написал:
Хороший ход! там его Вован и обдерет как липку...

Сачала, Касимов как всегда подло и клеветнически нарушил правила форума, оболгал другого форумчанина.
Пользуясь тем, что модераторы "зашились" вычищать эти Авгиевы конюшню со всего форума.

Напоминаю. Дарю универсальные схемы и универсальные расчеты безвозмездно. Как журнал Бурда Моден дарит типовые универсальные выкройки в своем журнале. Не для денег, а для Души. (Может хоть кто-то еще остался в этой жизни, кто понимает, что означает слово ДУША...)

Также и сам даю, причем не с потолка беру схемы и проекты, а только после тщательных гидравлических расчетов на универсальность до определенных пределов. Конечно, ни у меня, ни у Бурды не будет эксклюзива индивидуального пошива, но носить и отапливаться можно будет.

Но если кто хочет, чтобы костюмчик сидел "с иголочки", чтобы был сплошной эксклюзив, и про систему отопления можно было забывать на десятилетия - то никто не мешает заказать индивидуальную кройку и пошив или индивидуальную концепцию, разработка и гидравлический расчет системы отопления. Но уже, извините не на халяву.

А вот Касимов, почему-то ассоциируется с мелким гнусным шакалёнком, который постоянно шестерил на тигра Шерхана в мультике "Маугли":
"А мы пойдем на Север! А мы пойдем на Север! А мы пойдем на север!"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
касимов,
Наиболее оптимальная схема для Вашего дома такая -

Inch1964, Спасибо!, очень интересная схема.

Юрий Сергеев написал:
Спасибо!, очень интересная схема.

Юрий Сергеев,Очень расточительная схема, со многими лишними. Все делается намного проще и правильнее.

Inch1964 написал:
Но уже, извините не на халяву.

Ихвиняю.Ну кудыж простому самостроевцу без Инчина....ну ни куда.

Юрий Сергеев написал:
и уютную обстановку.

Юрий Сергеев,Вот так устроит?

касимов, Я правильно понимаю - нижняя труба, идущая по полу,- это обратка?, если ее можно пустить под полом, то смотрелось бы лучше. Подскажите, а со второго этажа труба идет тоже от батареи (как на рисунке Inch1964) ?

Юрий Сергеев написал:
нижняя труба, идущая по полу,- это обратка?

Да.

Юрий Сергеев написал:
если ее можно пустить под полом

Я от руки это показал в первом рисунке. Вопрос вертикальной подачи вдоль окна к батарее, это и есть эстетика.
Юрий Сергеев, Второй этаж, это полюбому ленинградка

Опуск (подача) на первый, где то так :

Обратка тянется подполом и собирает в себя все батареи. Пардон фото нет, а показанное выше ,можно воплотить в металле.

Я заранее прошу прощения за корявые рисунки, очень спешил.

На рисунке 1 и 2 набросал похожий принцип схемы, а вот на рисунке 3 как раз двухтрубную систему отопления с горизонтальным контуром. Покритикуйте пожалуйста, может я вообще пока не в том направлении смотрю. Напомню - дом двухэтажный брус (150x150), утеплен, порядка 160 кв.м. общая площадь, проживать будет большую часть времени один человек(апрель-ноябрь). Отапливаться планируется дровами, котел куплен, труба дымохода тоже. Осталось определиться со схемой разводки отопления и с батареями (пока не приобретал, но склоняюсь к чугуне, в современном исполнении). Заранее спасибо всем отклинувшимся.
P.S. Газ к нам ведут, но когда это будет... С дровами проблем нет - в достатке)))

Юрий Сергеев написал:
, что такое попутная разводка?

Двухтрубка с верхним розливом. Работает в естественной циркуляции и энергонезависима. Ваш вариант вид сверху.

Юрий Сергеев написал:
дом двухэтажный

Вид с боку - принцип.

касимов, Ага, спасибо! начал потихоньку разбираться.А подскажите, батареи в моем случае какие лучше брать? - биметалл, металл, чугун?,- в системе будет залита не вода. Планируется в будущем повесить еще эл. котел, чтобы на время отьезда можно было оставлять на минимуме без присмотра отопление.

Юрий Сергеев написал:
Никак не могу определиться со схемой отопления на даче. Имеется ТТ котел Zota mix 20

Правильно ли понимаю, что котел у Вас твердотопливный?

Следовательно и и система должны быть открытая, с грацитационной циркуляцией и т.д. и т.п.

Надеюсь, не собираетесь использовать антифриз?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Юрий Сергеев написал:
А подскажите, батареи в моем случае какие лучше брать? - биметалл, металл, чугун?,- в системе будет залита не вода

Стальные панельные радиаторы. А вот вопрос с антифризом требует отдельнгого разговора. Звоните мне голосом по конктактам из профиля - даю предварительные консультациии беЗвозмезно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Юрий Сергеев написал:
А подскажите, батареи в моем случае какие лучше брать? - биметалл, металл, чугун?,- в системе будет залита не вода

Стальные панельные радиаторы. А вот вопрос с антифризом требует отдельнгого разговора. Звоните мне голосом по конктактам из профиля - даю предварительные консультациии беЗвозмезно.

Inch1964, Спасибо, обязательно позвоню - планировал как раз антифриз заливать... ))